در سطح‌سنج راداری هاوک، جریان موجود در محل با جریان DCS مطابقت ندارد، به شرطی که محدوده اندازه‌گیری یکسان باشد. دلیلش چیست؟
Reply #22016-11-05
در فرآیند انتقال سیگنال جریان، مزاحمت‌هایی وجود دارد؛ بنابراین باید اقدامات لازم برای جلوگیری از این مزاحمت‌ها انجام شود.
Reply #32016-11-05
تداخل سیگنال؛ پیشنهاد می‌شود از تجهیزات محافظتی استفاده شود
Reply #42016-11-05
بهتر است کابل‌ها را به دقت بررسی کنید؛ من هم قبلاً با چنین مشکلی روبرو شده‌ام. در نهایت مشخص شد که در داخل لوله‌های عبور کابل، یک سر کابل به کابل دیگری متصل بوده و لایه محافظ آن در تماس با قسمت فلزی لوله بوده است؛ این امر باعث شده که جریان الکتریکی در دو سمت هماهنگ نباشد. صاحب پست می‌تواند بررسی کند که آیا چنین پدیده‌ای در مورد کابل‌هایش نیز وجود دارد یا خیر
Reply #52016-11-07
محدوده اندازه‌گیری دستگاه و خروجی واقعی ۴-۲۰ میلی‌آمپر ممکن است متفاوت باشد؛ شاید تنظیمات PLC با تنظیمات دستگاه تفاوت داشته باشد. برای مثال، محدوده اندازه‌گیری رادار ما ۲۰ متر است (یعنی ارتفاع ۲۰ متر)، اما جریان خروجی ما در مقدار ۲۰ میلی‌آمپر معادل ۱۹.۵ متر است. تنظیمات PLC برای ۲۰ میلی‌آمپر نیز باید ۱۹.۵ باشد، نه ۲۰؛ تفاوت ۰.۵ متری، منطقه کور است که معمولاً هنگام خروجی حذف می‌شود. این اطلاعات برای مقایسه است؛ نمی‌دانم آیا در دستگاه هاوک نیز همین‌طور است یا خیر
Reply #62016-11-07
مشکلی در محافظ وجود دارد، باید به طور دقیق بررسی شود.
Reply #72016-11-09
بررسی کنید که خروجی دستگاه سطح مایع است یا فاصله؛ برخی از دستگاه‌های سنجش سطح می‌توانند فاصله را نیز خروجی دهند. سپس ببینید آیا خود دستگاه امکان تنظیم جریان را دارد یا نه؛ اگر دارد، می‌توانید آن را امتحان کنید، و در صورت عدم موفقیت، با تولیدکننده تماس بگیرید. به نظر شخصی من، احتمال تأثیر کابل‌ها بسیار کم است
Reply #82016-11-10
قبلاً طبیعی بود یا تازه نصب شده است؟ اگر مدل جدید باشد، می‌توان خروجی جریان را دوباره تنظیم کرد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.