공냉식 팬이 현장에 도착한 후, 어떻게 검수하나요?

2016-11-05View Original

Thread Content

여러분, 공냉식 환기기가 현장에 도착했을 때 어떻게 검수를 진행하며, 검수 기준은 무엇인지 알려주세요! 감사합니다!
Reply #22016-11-06
외관에 손상이 있는지만 확인하면 될 것 같아요.설치해 드리지 않았으니, 아마 볼 것도 없을 거예요.저도 지금 설치 중이에요. 송풍기가 아직 도착하지 않았어요. 나중에 검수 경험을 공유해보죠
Reply #32016-11-06
공냉식 팬은 현장에 도착했을 때 아직 조립되지 않았을 것입니다. 조립되지 않은 팬의 경우, 팬 블레이드의 외관이 손상되지 않았는지, 베어링이 유연하게 회전하는지만 확인할 수 있습니다. 물론 현장에서 조립할 때는 반드시 기술 사양에 따라 팬 블레이드의 각도를 적절히 조정해야 합니다. 각도가 너무 크면 모터에 과부하가 걸려 과전류가 발생할 수 있고, 각도가 너무 작으면 충분한 부하가 가해지지 않아 공냉 효과에 영향을 미칩니다
Reply #42016-11-06
풍기를 구입하기 전에는 반드시 기술 협약을 체결해야 하며, 협약에 명시된 내용에 따라 검수를 진행해야 합니다. 개봉 검수에는 장비의 외관이 요구사항에 부합하는지, 장비의 명판에 적힌 기술 사양과 기술 협약 내용이 일치하는지, 관련 서류가 완비되어 있는지, 포장 목록과 실제 장비가 일치하는지 등이 포함됩니다.설치가 완료되면 현장에서 시운전을 진행하여 사용 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.