Thread Content
絶縁用品の安全知識1 絶縁ブーツと、普通のブーツや靴の違いは? 絶縁ブーツと通常のブーツや靴はデザインが異なり、絶縁ブーツは構造設計上で絶縁ゴム素材で作られたリングを採用し、絶縁層が密閉された絶縁システムを形成して足を保護します。 普通のブーツや靴は異なり、そのソールとスポンジには絶縁材が使われておらず、絶縁性能が非常に低いため漏電しやすい。漏れ電流が30mAにも達し、安全電流を大幅に超えるものもある。絶縁ブーツ・靴は一足ずつ電気的特性の検査を行い、合格したもののみが出荷される。通常の靴にはこの要件はありません。 2、絶縁防護具はなぜ乾燥した状態で着用しなければならないのか? 絶縁防護具は乾燥した状態で着用することが、使用者が注意しなければならない重要な点です。なぜなら、絶縁防護具にある程度の水分が含まれると、その絶縁体の体積抵抗値および表面抵抗値が**低下するからです。水は導体であり、水が存在することで絶縁体の絶縁性能が**低下し、場合によっては破壊される。水の原子構造により∠HOH=105°という角度が生じ、強い極性を持つためイオン伝導が起こる。さらに、水中には多くの不純物が含まれており、熱や光、電気の影響で化学変化を起こし導体となって絶縁性能を損なう。したがって、絶縁保護具を乾燥した状態に保つことで、安全性を大幅に高めることができる。 3、絶縁防護具の絶縁性能の良し悪しを判断する最も重要な指標は何ですか? 絶縁防護具(絶縁ブーツ、靴、手袋など)を着用する目的は、主に電流によって引き起こされる感電事故を防ぐためです。したがって、絶縁体の防護性能の良し悪しは、一定の電圧下で流れる漏れ電流の大きさによって判断されます。漏れ電流が安全な値の範囲内であれば安全ですが、そうでなければ危険です。一定の電圧を加えた場合、破壊は起こらなくても漏れ電流が過大になると、同様に人体に損傷を与えます。 4、絶縁防護具はなぜ予防試験を行うのか? 予防的な試験を行うことは、電力業界の厳格な規定であり、人命の安全を万全に保証するためのものです。絶縁防護具の中には保証期間が比較的長いものもあり、この長い期間のうちに老化や保管状況などによって変化が生じるため、安全性を最優先する観点から、使用者は使用前に予防的な試験を行うことが必須です。絶縁靴・靴下の場合、三包範囲を超えても予防試験を行うことができ、合格した後でなければ使用できない。 5、試験電圧は最大使用範囲とどのような関係があるのか? 絶縁防護具は出荷前に、一つ一つ一定の交流工頻電圧下で試験が行われます。例えば、5KVで使用される場合は線間電圧が380Vです。試験電圧は使用電圧の13.2倍の安全率であるが、使用条件や環境はさまざまで、国によっても異なる。アメリカの実験式を参考にして、試験電圧と最大使用範囲との関係を決定する。アメリカのASDTMD120-79で推奨されている経験式によると:最大電圧=試験電圧×0.95-2000V 6、静電気防止用の保護具を着用する必要がある環境において、保護具を着用した後には何に注意すべきか? 静電気を防ぐ環境とは、主に摩擦によって生じる電荷の流れが原因で電荷が集中し、静電誘導が起こるのを防いだり、静電気による高電圧放電が引き起こす被害を防いだりするためのものです。静電気防止具を着用することで、蓄積した電荷をすぐにその具材を通じて接地させることができる。同時に、絶縁体であるため人体の静電気の伝導と接地を妨げる、毛皮などを原料とした下着や靴下は着用してはならない。(導電靴の抵抗値は100KΩ~1000KΩ以下)。 7、人体が耐えられる安全な電流はどのくらいか? 人体の絶縁抵抗値は800~1000オームですが、これは人の太り具合や肌の厚さ、年齢、身長によって異なります。もちろん、体力の強弱によっても変わってきます。アメリカの安全電流基準である工業用交流は16mAで、我が国の電流基準は14mAです。一般的に、人体は工業用交流1mAまたは直流5mAで既にしびれを感じる。工業用交流14mA以下なら電源から離れることができるが、交流の場合は20~25mA、直流の場合は80mAでしびれや激しい痛み、あるいは呼吸困難が生じ、電流から逃れることができなくなり、長時間続けば命の危険を招く可能性がある。 8、絶縁ブーツを履いた後、作業時にはどのような点に注意すべきか? 電気作業を行う際は、規定に従って絶縁ブーツを着用して絶縁保護を行う必要がある。しかし、労働強度が高くなったり天候が暑かったりすると、うっかり体の一部が壁や接地された機器に触れてしまい、漏電が起きた場合も感電傷害を負うことになる。そのため、絶縁ブーツを着用していても作業中は体の他の部分が接地しないように注意しなければならない。雨天には、絶縁ブーツや絶縁手袋を着用していても、必要なレインギアを携帯しなければなりません。絶縁保護具が湿気により導電し、身体に感電傷を負うのを防ぐ。 9、高圧絶縁ブーツの内部電極において、新しい国際規格で水の代わりに金属球が使用されることが試験結果にどのような影響を与えるか? 新しい国際規格では、試験用の内部電極として水の代わりに金属球が使用されており、これは国際規格との整合性を図ったものです。従来の国内規格の試験方法は海外の規格よりも厳格であり、絶縁ブーツの場合、内部電極として水を使用すると水侵入試験によって絶縁性能が低下してしまうため、国際規格と比べて不合理な点がありました。そのため、耐圧試験を行う際には内部電極として水を使用することは許されず、予防試験の際にも予防試験の定格電圧を超えて試験を行うことも認められていません。 10、帯電作業用絶縁手袋とゴム製高低圧絶縁手袋の主な違いは何ですか? 帯電作業用絶縁手袋は、異なる種類の使用電圧範囲での帯電作業に使用できます。高圧・低圧用絶縁手袋は補助的安全具であり、帯電作業には使用してはならない。帯電作業用絶縁手袋は、国際電気標準会議IEC60903およびGB17622-1998の規定に従い型式試験と抽出試験を行う。試験用サンプルは、標準的な水深で16時間予備浸漬した後、耐電圧試験を実施する。試験時間は3分間とし、最低耐電圧試験を行う(手袋の上端部で水に浸かっていない部分は必ず乾燥させておく必要がある)。IEC規格のタイプ02の型式試験および抽出試験では、まず帯電作業用絶縁手袋を規格で定められた浸水深さ(手袋の袖口から水平面までの距離が検証電圧試験では65ミリメートル、最低耐容電圧では75ミリメートル)に16時間浸してから、毎秒3000Vの速度で20kVまで昇圧し、同時に3分間計測する。破壊が起こらず、漏れ電流値が20ミリアンペアを超えなければ合格となり、直ちに電圧を下げて電源を切る。最小耐容電圧とは、同じ昇圧速度で30kvまで上昇すると、すぐに降圧して電源を切る値のことです。通常の試験(出荷時試験要件)は、異なる型式の検証電圧で1分間試験を行うものであり(16時間の浸水は不要)。しかし、当社では安全性を確保するため、出荷時の試験時間は3分としており、高圧・低圧用の絶縁手袋については事前の水浸し処理の規定はなく、さらに試験電圧を上回る最低耐圧試験も行っていません。ユーザーが帯電作業用の絶縁手袋を購入した場合、異なる型番に応じて通常の試験検査を行うことができます。合格かどうか、漏れ電流が16mA未満か(長さ410ミリメートルの規格について)。 11、帯電作業用絶縁手袋は試験の際になぜひび割れが見つかるのか? 帯電作業用絶縁手袋は高圧試験時に、注水高さが基準通りでないか、手袋の袖口の水に浸っていない部分が乾燥していないため、高圧下で二つの極間にアークが発生し、空気中で放電してパチパチという音が出る。同時に空気が電離され、空気中の酸素がオゾンに変わる。オゾン濃度が高くなるとゴムに甚大な酸化損傷を与え、ゴムがひび割れて破壊される。高圧試験はゴムにとって破壊試験であり、一度試験を行うごとにゴムが破壊されるため、使用者の安全を確保するために使用中に予防的な試験を行うことが規定されている。