Thread Content
Theo quy định, ống dẫn chất lỏng ra khỏi bồn chứa LNG phải được trang bị van cắt khẩn cấp, và van này phải được kết nối với cảm biến mức chất lỏng. Việc sử dụng van ngắt khẩn cấp là điều dễ hiểu, vì nó có thể được dùng trong trường hợp xảy ra sự cố. Nhưng việc kết hợp nó với cơ chế kiểm soát mức chất lỏng thì có ích gì? Khi mức chất lỏng quá thấp, hệ thống sẽ phát tín hiệu báo động; nhưng nếu dùng van ngắt khẩn cấp, thì nguồn cung cấp sẽ bị ngắt ngay lập tức. Vậy điều này khác gì việc ngắt nguồn cung cấp tự động khi mức chất lỏng quá thấp chứ? Đặc biệt là khi trong trạm khí hóa chỉ có một bồn, thì chức năng ngắt hoạt động khi mức chất lỏng quá thấp hoàn toàn vô dụng.
Ngay khi phát hiện ra rò rỉ, van ngắt khẩn cấp có thể được đóng ngay lập tức để ngăn không cho LNG tràn ra ngoài với khối lượng lớn.
Mục đích chính là để ngăn chặn tình trạng rò rỉ xảy ra ở phía sau van cắt khẩn cấp; đồng thời đảm bảo rằng van cắt thủ công có thể hoạt động kịp thời để ngăn chặn sự cố (1. Không thể để người ta tiếp cận được van thủ công); 2. Khi van điều khiển bằng tay không hoạt động được, các chức năng báo động khi mức chất lỏng quá thấp vẫn hoạt động bình thường. Trong quá trình vận hành, mức chất lỏng trong bồn chứa chất lỏng ở nhiệt độ thấp không được để thấp hơn mức tối thiểu đã được thiết lập
Xin hỏi, tại sao trong quá trình vận hành, mức chất lỏng trong bồn chứa ở nhiệt độ thấp không được để thấp hơn mức tối thiểu đã được thiết lập? Việc hoạt động ở mức chất lỏng thấp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bồn chứa hay các thiết bị khác?
Về góc độ hoạt động bình thường, việc báo động mức chất lỏng quá thấp có thể giúp người vận hành chuyển sang sử dụng bồn chứa khác hoặc tăng lượng chất liệu được đưa vào một cách phù hợp, từ đó đảm bảo quá trình vận chuyển diễn ra ổn định và liên tục!
Chủ nhà cần hiểu rằng việc thiết lập hệ thống liên kết chính là biện pháp bảo vệ cuối cùng. Anh nói rằng khi mức chất lỏng thấp sẽ có báo động, và có người theo dõi. Nhưng nếu mức chất lỏng quá thấp mà do sự sơ suất của con người nên không phát hiện ra thì sao? ?
Khi hoạt động ở mức chất lỏng thấp mà không ngắt kết nối kịp thời, có thể khiến bồn chứa bị chuyển sang trạng thái áp suất âm, gây hư hại cho bồn chứa.
Phòng thủ nhân lực, phòng thủ vật lý, phòng thủ kỹ thuật; phòng thủ kỹ thuật nhằm giảm bớt sự sơ suất của con người
Mức chất lỏng quá thấp sẽ dẫn đến tình trạng nguồn nguyên vật liệu bị gián đoạn, điều này cũng tương tự như việc nguồn nguyên vật liệu bị ngắt quãng do hệ thống ngắt kết nối.
Ừm, các bồn chứa LNG thường tự chảy ra ngoài, nên không có tình trạng hút chân không xảy ra. Tôi từng gặp trường hợp bơm áp suất âm khi van thở của bồn chứa có nắp cố định bị hỏng
Mức chất lỏng quá thấp hoặc bị hút sạch; khi đó, bồn chứa sẽ chuyển từ trạng thái lạnh sang trạng thái bình thường. Lần tiếp theo khi đưa chất lỏng vào bồn, cần phải làm lạnh chất lỏng trước. Đồng thời, có thể sẽ có một lượng lớn BOG được tạo ra. Những thay đổi nhiệt độ thường xuyên như vậy cũng gây tổn hại cho thành bên trong của bồn chứa. Đó là ý kiến cá nhân của tôi
Đến đây chỉ để xem câu trả lời thôi. 。 。 。 :P
Tất cả đều là những bậc thầy, tôi đến đây để học hỏi thôi. 。 。
Các bậc anh hùng nói đều có lý, tôi chỉ đi ngang qua và học hỏi thôi, cảm ơn