Dùng nước gì để kiểm tra áp suất đường ống oxy? ? Xin hỏi giúp

2016-11-08View Original

Thread Content

Các bạn trên biển ơi, xin hỏi khi tiến hành kiểm tra áp suất đối với đường ống oxy (chất liệu thép không gỉ), nên sử dụng loại nước nào là tốt nhất? Theo **yêu cầu tiêu chuẩn, phải sử dụng nước sạch không chứa dầu (hàm lượng ion clorua được kiểm soát chặt chẽ) để thực hiện kiểm tra áp suất. Nhưng tiêu chuẩn cụ thể để xác định “không chứa dầu” là gì? Đơn vị chúng tôi dự định sử dụng nước đã được xử lý để tiến hành các thí nghiệm. Kết quả kiểm tra hàm lượng dầu trong nước này là 5,4 mg/L. Xin hỏi các chuyên gia, liệu có thể sử dụng loại nước này trong các thí nghiệm hay không? ?
Reply #22016-11-09
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi niat8888 vào ngày 11-11-2016 lúc 16:25. Bạn đã nói rồi mà, đó là áp suất nước trong đường ống dẫn oxy. 。 。 Tất nhiên là dùng nước rồi. 。 Nên sử dụng nước không chứa dầu, khí không khí, khí nitơ để kiểm tra áp lực. Hàm lượng dầu trong nước thì không vấn đề gì. 。 。 Yêu cầu chung là hàm lượng dầu phải nhỏ hơn 125mg/mét vuông
Reply #32016-11-09
“”Yêu cầu chung là hàm lượng dầu phải nhỏ hơn 125mg/L. Yêu cầu này xuất phát từ đâu?
Reply #42016-11-09
Nước đã được khử muối, có chứa ion clorua không?
Reply #52016-11-09
Thông thường sử dụng nước sạch, với hàm lượng ion clorua không quá 25ppm. Tôi chưa từng gặp khái niệm về hàm lượng dầu.
Reply #62016-11-09
:lol tham khảo yêu cầu về đường ống oxy trong phân xưởng khí
Reply #72016-11-10
Đối với câu hỏi của bạn, đối với các ống dẫn oxy, sau khi tiến hành thử nghiệm áp suất, còn phải qua quy trình tẩy dầu nữa. Do đó, theo quy định tại mục 8.6.4.1 của tiêu chuẩn “GB 50235-2010 – Quy phạm thi công công trình ống kim loại công nghiệp”, nước dùng để thử nghiệm áp suất phải là nước sạch. Khi tiến hành thử nghiệm trên các ống bằng thép không gỉ, niken và hợp kim niken, hoặc trên các ống kết nối với các ống hoặc thiết bị làm từ chất liệu này, hàm lượng ion clorua trong nước không được vượt quá 25×10 ̄6 (25ppm). Quy trình tẩy mỡ được thực hiện theo các quy định tại mục 9.5 về việc tẩy mỡ trong tiêu chuẩn “GB 50235-2010 – Quy phạm thi công công trình ống kim loại công nghiệp”. Tham khảo
Reply #82016-11-10
Tôi biết điều này; trong đó không hề đề cập đến các tiêu chuẩn cụ thể về hàm lượng dầu trong nước. Yêu cầu duy nhất là nước phải sạch, không chứa dầu. Bởi vì trong quá trình thi công, tôi đã đảm bảo rằng bên trong ống không có dầu (hàm lượng dầu trong ống chỉ ở mức 49ppm). Sau khi kiểm tra áp suất nước xong, tôi không tiếp tục quá trình loại bỏ dầu nữa, mà chỉ tiến hành quá trình thổi khí để làm sạch ống mà thôi.
Reply #92016-11-10
Trong tất cả các tiêu chuẩn này, chỉ yêu cầu sử dụng nước sạch không chứa dầu mỡ, nhưng nước sạch không chứa dầu mỡ gần như không tồn tại. **Tiêu chuẩn quy định hàm lượng dầu trong nước dùng để khử muối phải dưới 2mg/L. Do đó, khi kiểm tra áp suất đường ống oxy, cần sử dụng nước sạch không chứa dầu mỡ; vậy tiêu chuẩn cụ thể về hàm lượng dầu trong nước là bao nhiêu?**
Reply #102016-11-10
Theo quy định trong JBT6896-2007, hàm lượng oxy trên bề mặt của thiết bị không được vượt quá 125mg/m², như vậy thì mới đáp ứng yêu cầu
Reply #112016-11-10
Tiêu chuẩn hàm lượng dầu này xuất phát từ quy định đó, cảm ơn
Reply #122016-11-10
Bạn đã tìm thấy rồi mà. 。 JB/T6896. 。 Còn có một tiêu chuẩn nữa là JB/T5902
Reply #132016-11-10
Tôi không quá am hiểu về phần này, bạn có thể tham khảo câu trả lời ở trên; có vẻ như các câu trả lời đó khá đầy đủ
Reply #142016-11-11
Cả hai tiêu chuẩn đều nói về 125mg/m² chứ không phải mg/L
Reply #152016-11-11
Chưa xem tiêu chuẩn. 。 。 Đơn vị đã nhầm. 。 Là mg/mét vuông
Reply #162016-11-11
Làm thế nào để kiểm tra diện tích theo mét vuông? Thể tích mới là tỷ lệ thể tích chứ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.