Thread Content
معائنے کے دوران ہائیڈروجنیشن یونٹ کے آپریٹر نے ہوا میں ہائیڈروجن سلفائیڈ کی انوکھی بو سونگھی جس سے اس کی ہوشیاری بڑھ گئی۔ وہ فوراً واپس آیا اور ایک گیس ماسک، ایک ہائیڈروجن سلفائیڈ پکڑنے والا اور پانی دینے والا ڈبہ پہنا، اور احتیاط سے پردیی آلات کی تلاش کی۔ آخر کار، اس نے دریافت کیا کہ سائٹ پر ایک پرائمری میٹر انٹرفیس سے ہائیڈروجن سلفائیڈ تیزابی گیس نکل رہی ہے۔ دوسروں کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے اس نے فوری طور پر جائے وقوعہ کو الگ تھلگ کر دیا، اور جائے وقوعہ پر حاضری کے لیے آلہ کاروں سے رابطہ کیا۔ بروقت دریافت کی وجہ سے زہریلا حادثہ ٹل گیا۔ پھر انٹرپرائزز آگے بڑھتے ہیں اور اسے بھرپور طریقے سے فروغ دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں احتیاط سے سوچنا خوفناک ہے۔: 1. اگر جائے وقوعہ پر کوئی رساو تھا تو آن لائن الارم کیوں نہیں تھا؟ کیا سائٹ وضاحتوں کے مطابق ترتیب دی گئی ہے؟ کیا یہ عام طور پر چل رہا ہے؟ 2. کیا ہائیڈروجن سلفائیڈ کے خطرناک علاقوں کے پورے معائنہ کے دوران ہائیڈروجن سلفائیڈ الارم کو چالو کرنا ضروری ہے؟ 3. کیا مشتبہ ہائیڈروجن سلفائیڈ لیک پوائنٹس کی کھوج اور تصدیق کے لیے نگرانی کی ضرورت ہے؟ (مجھے امید ہے کہ اس نے گیس ماسک کے بجائے ایک سانس لینے والا پہنا ہوا ہے) کیا ساتھی سمندری مسافروں کے پاس ہائیڈروجن سلفائیڈ کو روکنے کے لیے کوئی زیادہ مخصوص اور موثر اقدامات اور تقاضے ہیں؟
1. اگر جائے وقوعہ پر کوئی رساو تھا تو آن لائن الارم کیوں نہیں تھا؟ کیا سائٹ وضاحتوں کے مطابق ترتیب دی گئی ہے؟ کیا یہ عام طور پر چل رہا ہے؟ لیک پوائنٹ کا محل وقوع، ہوا کی سمت، اور لیک کا ارتکاز الارم ڈیوائس کو متاثر کرے گا۔ 2. کیا ہائیڈروجن سلفائیڈ کے خطرناک علاقوں کے پورے معائنہ کے دوران ہائیڈروجن سلفائیڈ الارم کو چالو کرنا ضروری ہے؟ ہائیڈروجنیشن یونٹ میں داخل ہوتے وقت الارم ہر وقت بجاتے رہیں۔ عام معائنہ کے دوران ہر وقت ماسک پہنیں۔ ایسے علاقوں میں کام کرتے وقت جہاں لیک ہو سکتے ہیں، آپ کو ایک مثبت پریشر ریسپریٹر پہننے کی ضرورت ہے~~~ 3۔ کیا ہائیڈروجن سلفائیڈ کے اخراج کے مشتبہ پوائنٹس کا پتہ لگانے اور تصدیق کرنے کے لیے نگرانی کی ضرورت ہے؟ (مجھے امید ہے کہ اس نے گیس ماسک کے بجائے ایک سانس لینے والا پہنا ہوا ہے) یہ سانس لینے والا ضرور پہنا جانا چاہیے، اور تمام پراسیس آلات کے اہلکاروں کو اسے پہننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو مشتبہ لیک کا پتہ چلتا ہے اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ماسک پہننا جاری رکھتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔~~~~
سائٹ پر گیس کا پتہ لگانے والے ضروری ہیں۔
آن سائٹ گیس ڈٹیکٹر لازمی ہیں، لیکن کچھ یونٹس میں گیس ڈٹیکٹر صرف سجاوٹ ہیں اور حقیقی کردار ادا نہیں کر سکتے۔
ہوا کی سمت کی جانچ پڑتال بھی معائنہ کی ایک چیز ہے۔ الارم کا آلہ ہونا چاہیے اور یہ مکمل طور پر لیس ہونا چاہیے۔
معائنے میں زیادہ محتاط رہیں، کیمیائی کارکنوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔
کیا آپ معائنہ کے دوران ہائیڈروجن سلفائیڈ الارم نہیں رکھتے؟ اگر کوئی رساو دریافت ہوتا ہے، تو اس کی اطلاع دی جانی چاہیے، اور متعدد افراد کو مل کر اقدامات کرنے چاہئیں۔ اگر ایک شخص مصروف ہو تو حادثات آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔
ڈوب مت! سب سے زیادہ خوف اس کا ہے۔: اس میں بہت سے خطرناک عوامل ہیں، لیکن ان کو سرے سے تسلیم نہیں کیا جاتا، اور انہیں ترقی یافتہ قرار دے کر فروغ دیا جاتا ہے۔ اس میں شامل شخص کا خیال تھا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، لیکن درحقیقت وہ اتنا خوش قسمت تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ ; اس سے بھی زیادہ المناک بات یہ ہے کہ ایسے ماحول میں لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہائیڈروجن سلفائیڈ کے اخراج پر کیسے ردعمل ظاہر کیا جائے اور اپنی جانوں کو نظر انداز کیا جائے۔
ایسا ہونے کے بعد، کمپنی صرف اس کے مطابق اصلاح کر سکتی ہے۔ جہاں تک ملازمین کے مسئلے کا تعلق ہے، ہمیں خطرناک کیمیکل لیکس کے لیے ایمرجنسی رسپانس پلان کو دوبارہ تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور ہائیڈروجن سلفائیڈ کے لیکس کے لیے سائٹ پر علاج کے منصوبے بھی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔
مثبت مواد کو فروغ دیتے وقت، یہ ضروری ہے. سب سے پہلے، یہ سنجیدہ ملازمین کی تصدیق کرتا ہے اور ایک مثال قائم کرتا ہے، جو کارپوریٹ مینجمنٹ کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسری، سائٹ پر الارم کیوں نہیں بجتے اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔: یہ ہو سکتا ہے کہ لیک پوائنٹ گیس کا پتہ لگانے والے پوائنٹ سے بہت دور ہو، اور گیس کی گہرائی الارم کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے۔ ; بہت سے معاملات میں، جب ہم سائٹ پر بو محسوس کرتے ہیں، تو الارم ضروری نہیں کہ الارم بجے۔ ; 3. آج کل، سامان کے عمل میں آٹومیشن کی اعلی ڈگری ہے. لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ معائنہ کے ساتھ تعاون کریں اور پیداوار میں مدد کریں۔ بہت سے خاص یا غیر معمولی حالات کو لوگوں کے ذریعہ نافذ کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آلات کو بیرونی آپریٹرز سے لیس کرنے کی ضرورت ہے۔ ; 4. اس کے علاوہ، مثال قائم کرنے کے لیے، ہماری ضروریات بہت زیادہ نہیں ہونی چاہئیں، اور ہمیں کچھ چھوٹے مسائل میں اتنا نہیں الجھنا چاہیے جو نتائج پر اثر انداز نہ ہوں (ہم بعد میں بات کریں گے) ;
آتش گیر/زہریلی گیس کے الارم عام طور پر مشین پمپ یا دیگر رہائی کے ذرائع کے قریب واقع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پوسٹر میں بتایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بنیادی آلے کے انٹرفیس پر انسٹال نہ ہوں۔
پہلی چیز جس کی تصدیق کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بڑے حادثے کا پتہ چلا اور ٹال دیا گیا ہے۔ سامان کی خرابی کا وقت بے ترتیب ہے اور دیکھ بھال کے لیے ذمہ دار ملازمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا، نگرانی کے آلات اور معائنہ کے نظام موجود ہیں. آلات بھی غلطیوں اور خرابی کی اطلاع دے سکتے ہیں۔ مزید برآں، جب مسائل دریافت ہوتے ہیں، تو ہمیں مکمل اصلاح کرنے اور احتیاطی تدابیر کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مثال سے اندازہ لگانا چاہیے۔