دراسة*-DCS-004- كيف تتواصل محطات المهندسين ومحطات المشغلين مع نظام DCS؟

2016-11-10View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة wang_qia في تاريخ 10-11-2016 الساعة 18:47. السؤال 1: ما هو الفرق الفيزيائي بين محطة المهندسين ومحطة المشغلين، وهل هناك اختلاف في أنواع الواجهات؟ كيف يتم ربط أنظمة المعالجة الدقيقة في محطات المهندسين ومحطات المشغلين في غرفة التحكم مع نظام DCS؟ هل هناك عزل فعلي للاتصالات، أم أنه مجرد عزل برمجي؟ في أي ظروف يمكن تخفيض مستوى معدات محطة المهندسين إلى مستوى محطة المشغلين؟ في أي ظروف يمكن ترقية معدات محطة المشغل إلى محطة المهندس؟ إجابات مفيدة من المستخدمين: السؤال 8: ما هو الفرق الفيزيائي بين محطة المهندسين ومحطة المشغلين، وهل هناك اختلاف في أنواع الواجهات؟ كيف يتم ربط أنظمة المعالجة الدقيقة في محطات المهندسين ومحطات المشغلين في غرفة التحكم مع نظام DCS؟ هل هناك عزل فعلي للاتصالات، أم أنه مجرد عزل برمجي؟ في أي ظروف يمكن تخفيض مستوى معدات محطة المهندسين إلى مستوى محطة المشغلين؟ في أي ظروف يمكن ترقية معدات محطة المشغل إلى محطة المهندس؟ الإجابة 8: في الوقت الحالي، يتم استخدام كابلات الشبكة لربط محطات المهندسين بمحطات المشغلين في أنظمة DCS. أما بالنسبة لبروتوكولات الاتصال، فهي تختلف من شركة إلى أخرى. عادةً، طالما يوجد ترخيص لاستخدام محطة المهندسين على الكمبيوتر، فيمكن استخدامه كمحطة مهندسين، والأمر نفسه ينطبق على محطة المشغلين. وإذا كان هناك كلا النوعين من المحطات، فيمكن استخدامهما معًا.
السؤال 9: لكن ما المقصود بالترخيص؟ هل هو مجرد حسابين في برنامج معين، حساب للمهندسين وحساب للمشغلين، بحيث يكون لكل حساب صلاحيات مختلفة؟ لا تزال خطوط الاتصالات الفيزيائية عبارة عن كابلات شبكة بسرعة 100 ميجابايت/ثانية. الإجابة 9: لا يمكن الاعتقاد بذلك ببساطة، فالبرامج المثبتة على محطات المهندسين تختلف عن تلك المثبتة على محطات المشغلين، كما أن طرق الترخيص من مختلف الشركات مختلفة؛ فبعضها يستخدم “هارد كوك” والبعض الآخر “سوفت كوك”. على سبيل المثال، جهاز VP&CS3000 الخاص بشركة يوكوغاوا يستخدم نوع “سوفت كوك”, أما البرامج المثبتة فهي تعتمد على محتوى الترخيص الممنوح. أما الجهاز الذي استخدمته سابقًا من شركة زيجيانغ دازونغكونغ، فهو يستخدم نوع “هارد كوك”. السؤال 10: هل يمكن للمهندسين تغيير إجراءات العملية، وهل يمكن للمشغلين أيضًا تعديل معاملات العملية؟ الإجابة 10: محطة المشغل ومحطة المهندس تختلفان عادةً فقط من الناحية البرمجية، ولا يوجد فرق بينهما من الناحية الفيزيائية. الفرق بين الحساب والتفويض. على سبيل المثال، في منتج TPS3000 الخاص بشركة Honeywell، يكفي فقط تسجيل الدخول إلى الحساب؛ وأحيانًا عندما تطلب العملية إجراء تعديلات، أقوم بتغيير الحساب من محطة التشغيل لإجراء التعديلات. هناك أيضًا حالات يكون فيها البرمجيات المثبتة على محطة المهندسين ومحطة المشغلين مختلفة، كما أن الصلاحيات تكون مختلفة بالتأكيد. يمكن عادةً استخدام محطة المهندسين كمحطة للمشغلين، لكن العكس غير ممكن. قد تحتوي أجهزة الكمبيوتر في محطة المهندسين أيضًا على بعض المستندات الضرورية. أجهزة التحكم الذاتي
Reply #22016-11-10
في الوقت الحالي، يتم استخدام كابلات الشبكة بشكل أساسي لربط محطات المهندسين بمحطات المشغلين، أما بالنسبة لبروتوكولات الاتصال فهي تختلف من شركة إلى أخرى. عادةً، طالما يوجد ترخيص لاستخدام محطة المهندسين على الكمبيوتر، فيمكن استخدامه كمحطة مهندسين، والأمر نفسه ينطبق على محطات المشغلين. وإذا كانت كلا المحطتين متوفرتين، فيمكن استخدام الكمبيوتر كمحطة لكل منهما
Reply #32016-11-10
شكرًا، لكن ما يسمى بالتفويض، هل هو مجرد حسابين في برنامج ما، حساب المهندس وحساب المشغل، بحيث يمتلك كل حساب صلاحيات مختلفة عند تسجيل الدخول؟ لا تزال خطوط الاتصالات الفيزيائية عبارة عن كابلات شبكة بسرعة 100 ميجابايت/ثانية.
Reply #42016-11-10
لا يمكن الاعتقاد بذلك ببساطة، فالبرامج المثبتة على محطات المهندسين تختلف عن تلك المثبتة على محطات المشغلين، كما أن طرق الترخيص لدى كل شركة مختلفة؛ فبعض الشركات تستخدم “هارد كوج”، بينما تستخدم شركات أخرى “سوفت كوج”. على سبيل المثال، جهاز VP&CS3000 الخاص بشركة يوكوغاوا يستخدم نوع “سوفت كوج”. أما البرامج المثبتة فهي تعتمد على محتوى الترخيص الممنوح لك. على سبيل المثال، الجهاز الذي استخدمته سابقًا من شركة زيجيانغ دازونغكونغ كان يستخدم نوع “هارد كوج”
Reply #52016-11-10
عادةً ما يكون الفرق فقط في البرمجيات، ولا يوجد فرق من الناحية المادية. الفرق بين الحساب والتفويض. على سبيل المثال، في منتج TPS3000 الخاص بشركة Honeywell، يكفي فقط تسجيل الدخول إلى الحساب؛ وأحيانًا عندما تطلب العملية إجراء تعديلات، أقوم بتغيير الحساب من محطة التشغيل لإجراء التعديلات.
Reply #62016-11-10
قد تختلف البرامج المستخدمة للتشغيل، وبالتأكيد ستختلف الصلاحيات. يمكن عادةً استخدام محطة المهندسين كمحطة للمشغلين، لكن العكس غير ممكن. قد تحتوي أجهزة الكمبيوتر في محطة المهندسين أيضًا على بعض المستندات الضرورية.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.