学*-DCS-004-エンジニアステーションとオペレーターステーションはDCSとどのように通信するのか?

2016-11-10View Original

Thread Content

この投稿は最後にwang_qiaによって2016-11-10 18:47に編集されました。質問1:エンジニアステーションとオペレーターステーションの物理的な違いは何ですか?インターフェースの種類に違いはありますか?中央制御室のエンジニアステーションとオペレーターステーションのマイクロプロセッサシステムとDCSシステムは、どのように接続されているのでしょうか?物理的な通信隔離があるのか、それとも単にソフトウェア上の隔離なのか? どのような状況でエンジニアステーションの機器をオペレーターステーションにダウングレードできますか? どのような状況でオペレーターステーションの機器をエンジニアーステーションにアップグレードできるのでしょうか? ネットユーザーによる熱心な回答まとめ:質問8. エンジニアステーションとオペレーターステーションの物理的な違いは何か?インターフェースの種類に違いはあるか?中央制御室のエンジニアステーションとオペレーターステーションのマイクロプロセッサシステムとDCSシステムは、どのように接続されているのでしょうか?物理的な通信隔離があるのか、それとも単にソフトウェア上の隔離なのか?どのような状況でエンジニアステーションの機器をオペレーターステーションにダウングレードできますか?どのような状況でオペレーターステーションの機器をエンジニアーステーションにアップグレードできるのでしょうか? 答え8:現在、DCSでは基本的にネットワークケーブルを使ってエンジニアステーションとオペレーターステーションを接続しています。通信プロトコルはメーカーによって異なりますが、通常、コンピューターにエンジニアステーション用の認証があればそれをエンジニアステーションとして使用でき、オペレーターステーションも同様です。両方があれば兼用することも可能です。問題9:しかし、いわゆる認証というのは、ソフトウェアの2つのアカウント、つまりエンジニアアカウントとオペレーターアカウントのことで、異なるアカウントでログインすることで異なる権限が得られるということでしょうか?物理的な通信回線は依然として100MB/Sのネットワークケーブル通信です。 答え9:そう単純に考えることはできません。エンジニアステーションにインストールされるソフトウェアと、オペレーターステーションにインストールされるものは異なります。各メーカーのライセンス方式も違っており、ハードドッグを使う場合もあれば、ソフトドッグを使う場合もあります。ヨコガワのVP&CS3000などはソフトドッグを使用しています。インストールされるソフトウェアは、ライセンスで許可されている内容に応じて決まります。私が以前使っていた浙江大学中控の製品の場合は、ハードドッグが使用されていました。 問題10. エンジニアステーションでは工程プログラムを変更できますが、オペレーターも工程パラメータを修正できますか? 答え10:オペレーターステーションとエンジニアーステーションは、一般的にはソフトウェア上の違いしかなく、物理的には差はありません。アカウントと認可の違い。例えばHoneywellのTPS3000の場合、アカウントにログインすればよく、時々工程側から変更の要望があると、私は操作ステーションでアカウントを切り替えて変更を行っています。【このような場合もあります。エンジニアステーションとオペレーターステーションにインストールされているソフトウェアは異なる可能性があり、権限も必ず異なります。エンジニアステーションは一般的にオペレーターステーションとして使用できますが、その逆は不可です。エンジニアのステーションのコンピュータにも、必要な資料が保存されていることがある。】 自動制御計器
Reply #22016-11-10
現在、DCSでは基本的にネットワークケーブルを使ってエンジニアステーションとオペレーターステーションを接続しています。通信プロトコルはメーカーによって異なりますが、通常、コンピューターにエンジニアステーション用のライセンスがあればエンジニアステーションとして使用でき、オペレーターステーションも同様です。両方があれば兼用することも可能です
Reply #32016-11-10
ありがとうございます。でも、いわゆる認可というのは、ソフトウェアにおける2つのアカウント、つまりエンジニアアカウントとオペレーターアカウントで、異なるアカウントでログインすることで異なる権限が得られるということでしょうか? 物理的な通信回線は依然として100MB/Sのネットワークケーブル通信です。
Reply #42016-11-10
そう単純に考えてはいけません。エンジニアステーションにインストールされるソフトウェアと、オペレーターステーションにインストールされるものは異なり、メーカーごとにライセンスの仕組みも違います。ハードドッグを使うところもあれば、ソフトドッグを使うところもあります。ヨコガワのVP&CS3000などはソフトドッグです。インストールされるソフトウェアは、ライセンスで許可された内容に基づいてインストールされます。私が以前使っていた浙大中控の場合は、ハードドッグが使われていました
Reply #52016-11-10
一般的にはソフトウェア上の違いだけで、物理的には差はありません。アカウントと認可の違い。例えばHoneywellのTPS3000の場合、アカウントにログインすればよく、時々工程側から変更の要望があると、私は操作ステーションでアカウントを切り替えて変更を行っています。
Reply #62016-11-10
安定して動作するソフトウェアは異なる可能性があり、権限も必ず異なります。エンジニアステーションは一般的にオペレーターステーションとして使用できますが、その逆は不可です。エンジニアのステーションのコンピュータにも、必要な資料が保存されていることがある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.