Menú de configuración del programa del medidor de caudal por ultrasonidos de GE y su significado
Thread Content
Menú de configuración del medidor de flujo por ultrasonidos GE y su significado:1. **CHANNEL 2 PIPE PARAMETERS**: Parámetros del tubo para el canal 2.
- **TRANSDUCER NUMBER 113**: Número del transductor.
- **Standard**: Modo de entrada de la temperatura del cuña acústica; “Fixed” significa temperatura fija.
- **WEDGE TEMPERATURE 64.0000 deg C**: Temperatura del cuña acústica.
- **PIPE MATERIAL Steel**: Material del tubo; “Steel” significa acero.
- **STEEL Carbon Steel**: Acero al carbono.
- **PIPE OD 1282.0000 Circum.mm**: Diámetro exterior del tubo, en milímetros.
- **PIPE WALL 12.6999 mm**: Espesor de la pared del tubo.
- **LINING No**: Información sobre el revestimiento interno del tubo.
- **TRACKING WINDOWS? No**: Estado de las ventanas de seguimiento de la señal. Estas ventanas son útiles para transmitir varios tipos de medios a través de las tuberías.
- **FLUID TYPE Water**: Tipo de fluido que se transmite.
- **WATER TEMPERATURE 62.0000 deg C**: Temperatura del fluido.
- **REYNOLDS CORRECTION Active**: Estado de la corrección del número de Reynolds.
- **KV INPUT SELECTION Enter static KV**: Modo de entrada del valor de corrección del número de Reynolds.
- **KINEMATIC VISCOSITY 0.461 E-6 m^2/s**: Valor de viscosidad cinemática; para el agua, este valor se ingresa automáticamente.
- **CALIBRATION FACTOR 1.0000**: Coeficiente del instrumento.
- **NUMBER OF TRAVERSES 1**: Número de puntos de medición.
- **TRANSDUCER SPACING 205.485 mm**: Distancia recomendada entre los transductores para una mejor lectura.
2. **CHANNEL 2 INPUT/OUTPUT PARAMETERS**: Parámetros de entrada/salida para el canal 2.
- **ZERO CUTOFF 0.0060 m/s**: Umbral para eliminar flujos muy bajos.
3. **CHANNEL 2 SETUP PARAMETERS**: Parámetros de configuración para el canal 2.
- **SIGNAL LOW LIMIT 40.0**: Límite inferior de la señal.
- **COR.PEAK LIMIT 100**: Límite máximo del pico de la señal.
- **SOUNDSPEED +- LIMIT 40 percent**: Límite máximo de la velocidad del sonido en la señal.
- **VELOCITY LOW LIMIT -12.1920 m/s**: Límite inferior de la velocidad del flujo.
- **VELOCITY HIGH LIMIT 12.1920 m/s**: Límite superior de la velocidad del flujo.
- **ACCELERATION LIMIT 4.5720 m/s**: Límite máximo de la aceleración.
- **AMP. DISCRIM LOW 14**: Límite inferior de amplificación de la señal.
- **AMP. DISCRIM HIGH 34**: Límite superior de amplificación de la señal.
- **DELTA T OFFSET 0.00 nsec**: Desviación en el tiempo entre las señales.
- **% of Peak -40 percent**: Porcentaje del pico de la señal detectado.
- **TRANSMITTER VOLTAGE High Voltage**: Voltaje necesario para activar el transmisor.
- **XMIT SAMPLE SIZE 8**: Tamaño de la muestra de señal transmitida.
- **FORCE HIGH GAIN?**: ¿Forzar un mayor gancho de amplificación? No----Aumento forzado del nivel de amplificación. Número de errores permitidos: 8. Número de alarmas por error: Configuración establecida. Límite mínimo del valor máximo: -100. Límite máximo del valor máximo: 100. Estadísticas de tiempo de respuesta: Configuración del tiempo de respuesta. Activar corrección múltiple de K: No. Calcular masa a partir de la densidad estática: No. Configuración del flujo de masa: Longitud automática del código de señal: 4. Parámetros globales del sistema: Configuración general del sistema. Mensaje del medidor: “Este es un XMT”. Unidades del sistema: Métricas. Unidades volumétricas: metros cúbicos por hora. Número de decimales en el flujo volumétrico: 1. Unidades para el total acumulado: metros cúbicos. Número de decimales en el total acumulado: 0. Unidades de flujo de masa: kilogramos. Unidades de tiempo de flujo de masa: segundos. Número de decimales en el flujo de masa: 0. Unidades para el total de masa: kilogramos. Número de decimales en el total de masa: 0. Parámetros globales de entrada/salida: Configuración general de entrada/salida. Manejo de errores: Control de salida de 4–20 mA cuando hay errores en el medidor. Manejo de errores en el segundo canal: Sí. Pantalla: Configuración de la pantalla. Número de parámetros en la pantalla LCD: 2. Primer canal, promedio: Canal correspondiente al primer parámetro de pantalla; “AVG” significa promedio de los dos canales. Nombre de la medición 1: Volumétrico. Segundo canal, promedio: Canal correspondiente al segundo parámetro de pantalla; “AVG” significa promedio de los dos canales. Nombre de la medición 2: +Total: Segundo parámetro de pantalla; “+TOTAL” representa el valor acumulado positivo. Parámetros globales de comunicación: Dirección del medidor: 1. Velocidad de transmisión: 9600 baudios. Velocidad de transmisión Modbus: 9600 baudios. Paridad Modbus: Ninguna. Bits de parada Modbus: 1. Dirección Modbus: 1. Ranura 0: Configuración de salida analógica. Salida A de la ranura 0: 4–20 mA. Canal: Canal 1. Nombre de la medición: Volumétrico. Valor base: 0.00 m³/h (valor correspondiente a 4 mA). Valor máximo: 7.5 m³/h (valor correspondiente a 20 mA). Salida B de la ranura 0: 4–20 mA. Canal: Canal 2. Nombre de la medición: Volumétrico. Valor base: 0.00 m³/h (valor correspondiente a 4 mA). Valor máximo: 7.5 m³/h (valor correspondiente a 20 mA)