Dự án gần đây yêu cầu chuyển các tủ máy vào khu vực tủ máy mới, trong khi các máy tính dùng để vận hành thì được đặt trong phòng điều khiển hiện có, cách đó hơn 800 mét. Tôi muốn hỏi: Dây truyền thông kết nối tủ rack với máy tính là gì? Cần bao nhiêu cây? Cảm ơn mọi người**.
Reply #22016-11-11
Điều này phụ thuộc vào việc tủ DCS hiện có của bạn giao tiếp với máy chủ trung tâm thông qua phương tiện nào. Tất nhiên, với khoảng cách xa như vậy, tôi khuyên nên sử dụng cáp quang để truyền dữ liệu. Nếu sử dụng mạng Ethernet, thì cần dùng các bộ chuyển đổi từ Ethernet sang cáp quang ở cả hai đầu, và kết nối chúng với nhau bằng cáp quang
Reply #32016-11-11
Với khoảng cách xa như vậy, nên ưu tiên sử dụng công nghệ truyền thông bằng sợi quang. Số lượng sợi quang cần thiết phụ thuộc vào số lượng máy tính cần kết nối. Hệ thống truyền thông cần có tính dự phòng, đồng thời cũng cần có nguồn dự phòng để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Hiện nay, người ta thường sử dụng cáp quang đơn mô. Tốt nhất là dùng hai lộ trình, một ngày một địa điểm; nếu không thì phải chia thành 2 giá đỡ để đi.
Reply #42016-11-11
Những người nói trước đều rất đúng. Bổ sung thêm, nếu đó là một hệ thống nhỏ với vài chục điểm thu thập dữ liệu thôi, và không quá quan trọng, thì có thể sử dụng SCADA hoặc PLC kết nối qua giao thức 485; khoảng cách truyền dữ liệu ở mức này không thành vấn đề. Nhưng nếu sử dụng dây mạng, thì khoảng cách trên 100 mét vẫn hoạt động tốt (tôi đã kiểm chứng rồi); còn nếu khoảng cách xa hơn nữa thì cần phải sử dụng cáp quang.
Reply #52016-11-11
Những người nói trước đều rất đúng. Bổ sung thêm, nếu đó là một hệ thống nhỏ với vài chục điểm thu thập dữ liệu thôi, và không quá quan trọng, thì có thể sử dụng SCADA hoặc PLC kết nối qua giao thức 485; khoảng cách truyền dữ liệu ở mức này không thành vấn đề. Nhưng nếu sử dụng dây mạng, thì khoảng cách trên 100 mét vẫn hoạt động tốt (tôi đã kiểm chứng rồi); còn nếu khoảng cách xa hơn nữa thì cần phải sử dụng cáp quang.
Reply #62016-11-12
Hãy dùng sợi quang, dây mạng không thể truyền tín hiệu được quãng đường xa như vậy. Tốt nhất là nên dùng hai sợi, mỗi sợi có ít nhất hai lõi, với chế độ dự phòng A/B để tránh tình trạng một sợi quang bị hỏng.
Reply #72016-11-12
Khi truyền dữ liệu over khoảng cách xa, cần chú ý đến hiện tượng suy giảm tín hiệu, đặc biệt là sự nhiễu từ các nguồn điện mạnh.
Reply #82016-11-13
Đối với DCS, thường phần này sẽ là dây mạng; theo cách xử lý thực tế của đơn vị chúng tôi thì sẽ sử dụng bộ chuyển đổi quang + cáp quang. Chúng tôi sử dụng sợi quang đơn mô-đun, tập trung 3 phòng điều khiển ban đầu vào một phòng điều khiển duy nhất; các tủ máy thì không thay đổi. Hiện tại bốn bộ thiết bị kết hợp với một phòng điều khiển chính, hiệu quả khá tốt. Tôi sẽ đưa cho bạn vài lời khuyên. Thứ nhất, không nên sử dụng toàn bộ chỉ quang duy nhất. Nên sử dụng hai sợi quang đa lõi, trải theo hai đường riêng biệt; mỗi sợi quang đều phải có lõi dự phòng. Như vậy sẽ an toàn hơn. Trong trường hợp sợi quang bị đứt, việc có hai sợi quang sẽ giúp đảm bảo rằng hoạt động điều khiển vẫn diễn ra bình thường. Thứ hai, khi sử dụng bộ thu phát quang, nhất định phải chọn loại có chất lượng tốt. Thứ ba, các bộ thu phát ở hai đầu của mỗi sợi quang đều được cung cấp nguồn điện giống nhau. Bộ thu phát cho hai đường cáp quang, tốt nhất nên đảm bảo một đường dùng điện lưới, một nửa dùng UPS; cần phải thống nhất. Ví dụ, nếu chia thành hai đường cáp quang là a và b, thì tất cả các bộ thu phát cáp quang ở hai bên đường a sẽ được cấp điện từ nguồn điện thông thường, còn các bộ thu phát cáp quang ở hai bên đường b thì sẽ được cấp điện bằng UPS. Thứ tư, nếu switch có cổng quang, nên kết nối trực tiếp với switch. Hoặc có thể thay bằng switch có cổng quang, như vậy sẽ tiện lợi hơn.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.