Thread Content

当社では現在、問題に直面しております。冷凍機システムの能力が不足しているため、冷却水の入口圧力が過度に高くなっており、初期診断では冷凍機システムのエバポレーターに詰まりがあると判断されています。冷凍水にはエチレングリコール系の冷却剤が使用されており、その濃度は約30%程度です。初期段階では防食剤やスケール防止剤が添加されていなかったため、現在冷凍水中には大量の錆が含まれており、それが氷製造機の蒸発器に入ることで詰まりを引き起こしています。冷凍機の蒸発器は管束式熱交換器(横型)で、フロンは管内を流れ、冷却水は管外を流れる。管外側の入口・出口を取り外したところ、銅管に大量の錆が付着しているのが確認された(見える部分)。見えない部分の状況は不明だが、さらに深刻な状態かもしれない。皆さん、ケーシング側の錆やスケールを効果的に取り除く方法はありませんか?具体的にはどうすればよいのでしょうか?助けて。
Reply #22016-11-12
希塩酸または硫酸で洗ったり浸したりすることで、錆を取り除くことができます
Reply #32016-11-12
13034516699に電話してみてください。彼は工業用洗浄剤メーカーで、専用の錆除去製品を持っており、あなたを助けてくれるでしょう。
Reply #42016-11-14
現在はATMPを使用してオンラインで洗浄しており、洗浄後に状況を見ます
Reply #52017-04-21
根本から水質を改善し、さらにスケール防止のメカニズムを加えることで、効果的な予防が可能になる。WeChatでdengjun122927に連絡してください
Reply #62017-04-26
配管を洗浄すればよく、化学的な方法で洗浄します。酸と腐食防止剤を加え、循環させる。
Reply #72019-08-15
この問題は解決しましたか?蒸発冷却によるスケール防止と殺菌については、アメリカの水力キャビテーション技術を参照してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.