Thread Content
کارخانه ما در حال حاضر با مشکلی روبرو است؛ به دلیل ظرفیت ناکافی سیستم یخساز، فشار ورودی آب سرد بیش از حد است. در مرحله اول، تشخیص داده شده که مشکل ناشی از انسداد در اواپراتور سیستم یخساز است. از آنجایی که برای آب سردسازی از ماده خنککننده اتیلن گلیکول با غلظت حدود ۳۰٪ استفاده میشود، در مراحل اولیه به دلیل عدم افزودن مواد ضدخوردگی و مواد جلوگیریکننده تشکیل رسوب، آب سردسازی حاوی مقدار زیادی زنگ است؛ این زنگ پس از ورود به اواپراتور دستگاه یخساز، باعث ایجاد انسداد میشود. اواپراتور یخساز، یک انتقالکننده حرارت نوع لولهای (افقی) است؛ فریون در داخل لولهها جریان دارد و آب سرد در فضای بیرونی لولهها. پس از برداشتن ورودیها و خروجیهای فضای بیرونی، مشخص شد که روی لولههای مسی مقدار زیادی زنگ وجود دارد (در قسمتهای قابل مشاهده)؛ وضعیت قسمتهای غیرقابل مشاهده نامشخص است و احتمالاً وخیمتر باشد. از همگی کمک میخواهم؛ آیا روش خوبی برای درمان زنگزدگی در مسیر پوسته وجود دارد؟ نحوه انجام آن چیست؟ کمک میخواهم.
میتوان با استفاده از اسید کلریدریک رقیق یا اسید سولفوریک، آن را شستشو داد یا در آن خیساند تا زنگ آهن از بین برود
با شماره ۱۳۰۳۴۵۱۶۶۹۹ تماس بگیرید؛ او تولیدکننده مواد شوینده صنعتی است و محصولات ویژهای برای حذف زنگ وجود دارد که میتواند به شما کمک کند.
در حال حاضر از ATMP برای شستشوی آنلاین استفاده میشود؛ پس از شستشو، وضعیت را بررسی خواهیم کرد
از ریشه شروع کرده، با بهبود کیفیت آب و همراهی آن با مکانیسمهای جلوگیری از رسوب، میتوان پیشگیری مؤثری انجام داد. با من از طریق ویچت در تماس باشید: dengjun122927
کافی است لولهها را تمیز کنید؛ با روش شیمیایی تمیزسازی میشود. اسید و مهارکننده خوردگی اضافه کرده، چرخهبندی کنید.
آیا این مشکل حل شد؟ جلوگیری از رسوبگذاری و کشتن باکتریها در سیستمهای خنککننده تبخیری، لطفاً به فناوری کاویتاسیون هیدرولیکی آمریکا مراجعه کنید