١. يجب أن تتوافق مخارج الطوارئ وممرات الإطفاء مع المتطلبات التالية: (١) يجب أن تكون ممرات الإطفاء في منطقة المصنع ومنطقة المستودعات مفتوحة وخالية من العوائق، ويُحظر بشدة احتلال ممرات الإطفاء. يجب وضع مخطط توضيحي على المستوى الأفقي عند المداخل الرئيسية لموقع المصنع ومنطقة التخزين. (2) يجب أن تكون مخارج الطوارئ وعلامات التهجير متوفرة في جميع أجزاء الورش والمستودعات والمباني المكتبية وغيرها، كما يجب وضع رسوم توضيحية لطرق التهجير في أماكن بارزة (تُشير إلى مخارج الطوارئ ومسارات التهجير وخزانات الإطفاء وأجهزة إطفاء الحرائق ومستلزمات الإسعافات الأولية، إلخ). (3) يجب أن تكون أبواب المخارج الآمنة سليمة وخالية من التلف، وأن تكون قادرة على الإغلاق بسهولة ; يُمنع تكديس الأغراض عند مخارج الطوارئ وممرات الإطفاء، ويجب إبقاؤها مفتوحة. يُمنع تأمين مخارج الطوارئ بالأقفال أثناء عمليات الإنتاج. (4) يُحظر تمامًا إغلاق مخارج الطوارئ أو استخدامها لأغراض أخرى بأي شكل من الأشكال ; يجب أن يتوافق عرض مخارج الطوارئ والسلالم والممرات مع أحكام المواصفات الفنية للتصميم المعماري لمقاومة الحرائق، ويجب توفير إضاءة طوارئ. 2. يجب أن تتوافق معدات الإطفاء مع المتطلبات التالية: (1) في الورش، والمستودعات، والمكاتب، وغيرها من المباني، يجب تركيب طفايات الحريق وفقًا لـ "معايير تصميم تركيب طفايات الحريق في المباني"، مع مراعاة مكان التركيب، ومستوى الإطفاء، والمسافة الواقية، ومستوى الخطورة، ووحدة الحساب وغيرها. (2) يجب ألا يقل عدد طفايات الحريق الموضوعة في وحدة حسابية واحدة عن اثنتين، ولا ينبغي أن يتجاوز عددها 5 طفايات في كل نقطة تركيب. (3) يجب تخزين معدات إطفاء الحرائق في أماكن محددة، ويُستحسن ترقيم المعدات وتحديد الشخص المسؤول عن إدارتها ; يجب أن يكون طفاية الحريق ضمن فترة الصلاحية، وأن تتوفر سجلات تفتيش ميداني تثبت اجتيازها للفحص كل (نصف) شهر، مع توقيع الشخص المسؤول عن التفتيش. (4) يُمنع وضع أي أغراض أو مخلفات أمام معدات الإطفاء، ويُحظر نقلها أو إتلافها ; لا يجب إعادة طفايات الحريق المستخدمة إلى مكانها الأصلي. ٣. يجب أن تتوافق صنابير الإطفاء وموصلات المضخات مع المتطلبات الإدارية التالية: (١) يجب تركيب صنابير الإطفاء الخارجية على طول الطرق، بحيث يسهل توقف سيارات الإطفاء وتشغيلها؛ ولا ينبغي أن تزيد المسافة بين صنبور الإطفاء وحافة الطريق عن ٢ متر، كما لا ينبغي أن تقل المسافة بينه وبين الجدار الخارجي للمبنى عن ٥ أمتار ; لا ينبغي أن تتجاوز المسافة بين صنابير الإطفاء الخارجية 120 مترًا ; يجب ألا يتجاوز نصف القطر الواقي 150 مترًا. (2) يجب تركيب طفايات الحريق في منطقة التجهيزات الصناعية حول التجهيزات نفسها، ولا ينبغي أن يتجاوز مسافات التوزيع بينها 60 مترًا. (3) يجب تركيب موصلات مضخات المياه على طول الطريق، بحيث تسهل وقوف سيارات الإطفاء وتشغيلها. (4) يجب صيانة صنابير الإطفاء الخارجية بانتظام، وفي فصل الشتاء يجب اتخاذ تدابير مضادة للتجمد لصنابير الإطفاء الخارجية وموصلات المضخات ; يجب وضع علامات تحديد ثابتة على صنابير الإطفاء الخارجية، وموصلات مضخات الإطفاء، وغيرها ; يُحظر بشدة التغطية أو الدفن أو الاستيلاء عليها. (5) يمكن تجهيز خراطيم الإطفاء والرشاشات والمفاتيح في محابس الإطفاء الخارجية بحسب موقع التركيب والمنطقة المراد حمايتها. (6) يجب أن يكون لمواضع الحريق الخارجية أرقام تعريف للمعدات، ويجب تحديد الشخص المسؤول عن الإدارة ; توجد سجلات تفتيش ميداني تثبت الاجتياز كل نصف شهر، وموقعة من قبل المفتش. 4. يجب أن تتوافق طفايات الحريق الداخلية مع المتطلبات الإدارية التالية: (1) في المصانع (المستودعات) التي تزيد مساحة أرضها عن 300 م²، والمباني الإدارية التي يزيد عدد طوابقها عن 5 أو حجمها عن 10000 م³، والمباني المدنية الأخرى غير السكنية، يجب تركيب طفايات حريق داخلية بقطر 65 مم، ويجب تركيب طفايات الحريق في جميع طوابق المبنى. (2) يبلغ ارتفاع مركز صمام طفاية الحريق عن الأرض 1.1 متر، ويُفضل أن يكون اتجاه تدفق الماء نحو الأسفل أو بزاوية 90 درجة مع الجدار؛ أما بالنسبة لطفايات الحريق المشتركة على جانبي الجدار، فيُستحسن اختيار الطراز الدوار منها. (3) يجب اختيار خراطيم رش المياه ذات القطر Φ10 أو أكبر، ويجب أن تكون سليمة من الناحية الخارجية، بدون تآكل أو تلوث، كما يجب ربطها بالوصلات بشكل محكم ; يجب أن تكون مكونات ربط وصلة صنبور المياه للإطفاء كاملة وخالية من التسرب، وأن تكون مربوطة بالوصلة بإحكام. (4) يجب وضع علامات ثابتة على خراطيم الإطفاء داخل المباني، ولا يجوز قفلها، كما يجب عدم تراكم الأغراض حولها. 5. الإدارة الميدانية لغرفة مضخات الإطفاء وغرفة صمامات الرش: (1) يجب أن يكون هناك تعريف واضح لمضخات طفايات الحريق ومضخات الرش والصمامات في غرفة مضخات الإطفاء، كما يجب تحديد الأنابيب وإشارات اتجاه التدفق عليها ; المكان نظيف. (2) يجب أن يحتوي غرفة مضخات الإطفاء على إجراءات لتشغيل مضخات الحرائق سواء عن بُعد أو محليًا ; يجب أن يكون لوحة التحكم لمضخات طفايات الحريق ومضخات الرش في الوضع الأوتوماتيكي. (3) يجب أن تكون جميع الصمامات الموجودة في غرفة صمامات المطر، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار الهيدروليكية وأنظمة التحكم، في حالة عمل تلقائي، كما يجب أن تكون هناك علامات واضحة تشير إلى اتجاه تدفق المياه ; المكان نظيف. (4) يجب أن يكون لغرفة صمامات المطر إجراءات تشغيلية. (5) يجب أن يحتوي خزان المياه للإطفاء على كمية من المياه تكفي لمدة 10 دقائق لأغراض الإطفاء. (6) يجب توفير ممرات لسيارات الإطفاء بالقرب من المصادر المائية الطبيعية وخزانات المياه المخصصة للإطفاء. 6. إدارة علامات الإنذار من الحرائق والإضاءة الطارئة: (1) يجب استخدام علامات الإنذار من الحرائق وفقًا للمعايير المحددة في جميع المناطق، ويجب أن تكون هذه العلامات كاملة وغير متضررة أو باهتة، بالإضافة إلى ضرورة تثبيتها بشكل محكم. (2) يجب توفير إضاءة طوارئ في مناطق العمل، وأماكن الإنتاج، والأماكن المزدحمة بالناس، ومخارج الطوارئ، والسلالم والممرات، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تتطلب اهتمامًا خاصًا في مجال الوقاية من الحرائق، وذلك وفقًا للوائح المتعلقة بتصميم المباني لمكافحة الحرائق. لا توجد نقص في مخارج الطوارئ وعلامات التوجيه للإخلاء في حالات الطوارئ وبطاريات الأنوار الطارئة، كما أنها غير تالفة. (3) يجب توفير مصدر طاقة احتياطي من نوع EPS، ويجب أن يكون هناك علامات واضحة عليه، كما يجب أن يكون في حالة تشغيل دائم، مع تحديد الشخص المسؤول عن إدارته. (4) يجب تركيب أعلام إنارة للإخلاء في ممرات الإخلاء والمخارج الأمنية، أو علامات عاكسة ; يُفضل وضع علامات المخارج الآمنة في أعلى المخرج ; يجب وضع علامات التوجيه في ممرات الإخلاء وعند زواياها، على ارتفاع لا يزيد عن 1 متر من سطح الأرض، أما المسافة بين أضواء التوجيه في هذه الممرات فيجب ألا تتجاوز 20 مترًا ; يجب ألا تُغطى العلامات، وأن تظل سليمة. ٧. يجب أن يتوافق تصميم غرفة التحكم في الإطفاء مع المتطلبات التالية: (١) يجب أن تكون غرفة التحكم في الإطفاء منشأة منفصلة، وألا يكون مستوى مقاومتها للحريق أقل من الدرجة الثانية ; يُفضل أن يتم وضع غرفة التحكم في الإطفاء الموجودة داخل المبنى في الطابق الأول، بالقرب من الجدار الخارجي للمبنى، كما يجب توفير مخرج آمن يؤدي مباشرة إلى الخارج ; لا ينبغي تركيبها بالقرب من الأماكن التي يكون فيها تداخل المجالات الكهرومغناطيسية شديدًا، أو الأجهزة الأخرى التي قد تؤثر على عمل أجهزة التحكم في الإطفاء. (2) يجب أن تفتح أبواب غرفة التحكم في الاتجاه المؤدي إلى مسارات الإخلاء، كما يجب وضع علامات واضحة عند المدخل ; يُمنع بشكل قاطع مرور أي أسلاك كهربائية أو أنابيب غير متعلقة بغرفة التحكم في الإطفاء داخل المبنى. (3) يجب أن يكون في غرفة التحكم في الإطفاء هاتف خاص للإبلاغ عن حوادث الحريق، يمكن استخدامه للاتصال مباشرة بخدمات الإطفاء في المدينة ; إذا كان لدى الوحدة هاتف رئيسي، فيجب أن يكون بالإمكان الاتصال مباشرة عبر الهاتف المخصص لغرفة التحكم في الحرائق بأرقام الهواتف المحلية، وكذلك بأرقام الهواتف الخاصة بالأقسام والمناصب المختلفة في الوحدة، مع ضمان سلاسة نظام الاتصالات. (4) يجب أن تكون غرفة التحكم في الإطفاء قادرة على استقبال المكالمات الواردة عبر الهواتف ذات المقابس ; يمكن للوحدات، حسب الحالة، توفير أجهزة اتصال لاسلكي متنقلة لضمان سلاسة الاتصالات في حالات الطوارئ. (5) يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن غرفة التحكم في الإطفاء على مدار 24 ساعة، ويجب ألا يقل عدد الأشخاص في كل وردية عن شخصين، ويجب أن يكونوا قد تلقوا التدريب اللازم وحصلوا على الشهادات اللازمة للعمل في هذا المنصب ; حفظ سجلات المراقبة والتشغيل والفحص. (6) يجب تعليق «إرشادات الطوارئ لموظفي غرفة التحكم في الإطفاء» و«إجراءات إدارة غرفة التحكم في الإطفاء والطوارئ» بالإضافة إلى الرسم التخطيطي لنظام الإطفاء في المؤسسة على الجدران داخل غرفة المراقبة. 8. إدارة فرق الإطفاء المتفرغة (المحطات) ومحطات الإطفاء المصغرة: (1) يجب أن تزود فرق الإطفاء المتفرغة (المحطات) بمعدات اتصال يمكنها الربط مع مركز القيادة والسيطرة للإطفاء في السلطات المحلية ; ينبغي أن تكون كل سيارة إطفاء في الخدمة مجهزة بجهاز اتصال لاسلكي يمكنه الاتصال بوحدة الإطفاء التابعة لها. (2) يجب أن تتوافق مركبات الإطفاء ومعدات إخماد الحرائق والإنقاذ ومعدات الإسعاف المتوفرة في فرق/محطات الإطفاء مع **معايير بناء محطات الإطفاء في المدن. (3) إجراء صيانة وفحص للمعدات والتجهيزات مرة في الشهر، مع الاحتفاظ بسجلات ذلك. (4) يتم إجراء فحص دوري لسيارات الإطفاء كل نصف سنة، ويشمل ذلك فحص المعدات ذات الصلة من قبل جهات مؤهلة، مع الاحتفاظ بالسجلات. (5) يجب وضع معدات الإنقاذ الخاصة برجال الإطفاء في أماكن محددة ووضع علامات عليها ; يتم الفحص مرة كل شهر، ويجب حفظ السجلات ; يجب تحديثه في الوقت المناسب وفقًا لدورة استخدامه وحالة فحصه. (6) يجب على الوحدات ذات الأهمية في مجال الإطفاء أن تجهز نفسها بمعدات الإطفاء والمستلزمات الوقائية وفقًا لـ "معايير إنشاء محطات الإطفاء الصغيرة للوحدات ذات الأهمية في مجال الإطفاء" الصادرة عن إدارة الإطفاء بوزارة الأمن العام، وأن تقوم بفحصها دوريًا، كما يجب عرض اللوائح ذات الصلة على الجدران.
مفيد للغاية، شكرًا لصاحب المنشور على مشاركة خبرته