過熱蒸気および給熱蒸気用バルブの選定とメーカー。皆さん、ありがとうございます
Thread Content
題名の通り。過熱蒸気配管で使用するバルブの種類はどれを選ぶべきか?(中温中圧蒸気:3.82Mpa、450℃)、配管材質は15CrMoで、バルブ材質は?必ずしも輸入バルブを使う必要はないでしょう。中温中圧用なら、国産で最も良いブランドを使えば十分です。国産で最も優れたブランドはどれですか?どうかアドバイスをお願いします。 また、給熱蒸気(1.1Mpa、220℃)で使用されるバルブの種類にはどのようなものがありますか?バルブの材質(配管材質は20#シームレス鋼管)?優良なバルブメーカーにはどのようなものがありますか? お願いです。皆さん、ありがとうございます。蒸気流量 Q: t/h --- ---
入口側の蒸気圧力 P1: MPa
入口側の蒸気温度 T1:
出口側の蒸気圧力 P2: MPa
出口側の蒸気温度 T2:
減温水の圧力 Pb: MPa
減温水の温度 Tb:
三、減温減圧装置の構造の概要
この装置は、減圧機能、減温機能、安全保護機能、蒸気配管、および熱調節システムなどで構成されています。 1、減圧システム:蒸気の減圧は、減温減圧弁によって行われる。減温減圧弁は電動(または空気駆動、以下同じ)アクチュエータに接続されており、配管内の蒸気圧力が変化すると電動アクチュエータが作動し、減圧弁の弁板を上下させて減圧比を調整することで、配管内の蒸気圧力を所定の範囲内に維持する。 2、冷却システム:電動調節弁、ノズル、混合配管、ストレーナー、チョックバルブなどで構成される。減温水は電動調節弁を通った後、減温減圧弁に流入し、弁板の噴孔から弁体内に噴出して水と蒸気が直接混合することで、蒸気の温度を下げる。 供給される減温水の圧力が動作圧力を大きく上回った場合でも、電動調節弁とノズルが正常に動作し続けるため、電動調節弁の前の給水配管にはスロットルが取り付けられており、減温水がスロットルを通って電動調節弁に入る際の圧力が規定範囲内に保たれるようになっている。 電動調節弁は通常、ピストン式を採用し、そのバルブステムは電動アクチュエータに接続されている。混合管路内の蒸気温度が変化した際、温度調節システムにより電動アクチュエータを制御し、電動調整弁のバルブシャフトを動かすことで、ノズルからバルブ本体に噴射される水量を調整し、管路内の蒸気温度を所定範囲内に維持する。 運転中に給水配管内の減温水の圧力が急激に低下し、蒸気がノズルを通って給水配管内に逆流する現象を防ぐため、減温配管のノズル近くに逆止弁が設置されている。 3、安全保護システム:スプリング式安全弁(または主安全弁)を使用して安全保護を実現する。配管内の蒸気圧力が許容値を超えると、安全弁が自動的に開き蒸気を排出します。圧力が規定値に戻ると、安全弁は自動的に閉じます。二次蒸気圧力を許容値内に維持し、設備および配管の安全な運転を保証する。 4、熱力調節システム:電動式減温減圧弁および電動式調節弁の制御を実現し、自動制御、遠隔操作、または現場での手動制御など、さまざまな形態がある。(ユーザーが注文する際に自動選択) 四、減温減圧装置の設置上の注意事項 1、本体システムの総図の番号順に設置する。 2、本装置の入口には、開閉用のバルブを設置するものとする。 3. 本装置の安全弁の下部には固定支持架を設置する必要があり、装置の両端の適切な位置にはそれぞれスライド式支持架を設けること。また、装置の両端の接続部では熱補償措置または自然補償を考慮すること。蒸気出口付近の最も低い位置にはドレントラップを設置しなければならない。 上記のゲートバルブ、支持架、補償措置、ドレントラップなどは、ユーザーが上記の状況に基づき自ら対処するものとする。 4. 現場計器を熱制御キャビネットに接続する信号線には、単心で1mm²以上のシールド線を使用すること。熱抵抗体には3芯シールド線、圧力トランスミッターには2芯シールド線、アクチュエータには4芯シールド線(フィードバック信号が不要な一体型アクチュエータの場合)または6芯シールド線を使用すること。接地抵抗は4オーム未満である必要がある。電源の主配線には2.5mm2以上のケーブルを使用し、接地が必要な計器はすべて確実に接地しなければならない。詳細は現場の配線図をご覧ください。 5. 取入口・出口の熱抵抗体および圧力送信器は、取付図面及び技術資料に従って厳格に取り付けてください。前後が逆にならないようご注意ください。取り付けミスにより損傷が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。 6、各バルブを取り付ける際は、蒸気と減温水の流れ方に注意しなければならない。 7、本装置の設置が完了したら、減圧システムおよび給水システムのバルブを取り外し、配管全体をブロー洗浄して配管内の溶接スラグや溶接片などの汚れを除去します。異物が全くないことを確認したら、取り外したバルブを再び取り付け、その後水圧試験を行います。試験圧力はワークの圧力の1.5倍とし、試験時には安全弁を外して代わりにシール板で密閉した後、圧力をかけて5分間保持し、すべての接続部に漏れがないことを確認する。 8、特別警告!配管内に溶接スラグなどの汚れがあると、バルブ本体の噴射孔が詰まり、減温減圧バルブが正常に動作しなくなります。深刻な場合はバルブ弁が固着し、バルブや電動アクチュエータが損傷します。 五、減温減圧装置の運転 1、運転前の準備作業: 1.1配管上の各フランジ間、フランジと付属品間の接続、各バルブの開閉、および安全弁の動作が正常であるかを必ず確認する;各計器が正常かを確認し、各計器の回路が接続されていることを確認します。 1.2 蒸気入口のバルブと減温水入口の遮断弁を閉じ、手動で電動アクチュエータを操作し、減圧弁および給水調節弁のストローク、弁が完全に開いた時および完全に閉じた時の位置が電動アクチュエータのストロークと一致しているかを確認する。次に、バルブと電動アクチュエータが正常に稼働可能かを確認する。 1.3 運転開始前に、本装置およびユーザー側への配管と付属品はすべて予熱する必要があります。予熱手順は、減圧弁をわずかに開ける(全ストロークの約5%)、減温水入口の遮断弁を閉じ、次に入口のゲートバルブをゆっくりと開いて新しい蒸気を供給し、予熱することです。予熱時の蒸気圧は0.02~0.05Mpaの間で、予熱時間は60分以上とする。 2、試運転: 予熱が終了したら、減温水の入口にある遮断弁を開き、蒸気の入口にあるバルブを徐々に開けていく。そして、毎分0.1~0.15Mpaの割合で圧力を徐々に上げていく。同時に、手動式の減圧弁や電動式の調節弁を操作し、蒸気の圧力と温度が使用要件を満たすようにする。昇圧過程において、圧力が定格圧力の50%に達した時に、手動で安全弁を作動させる。安全弁の開閉が敏感かどうかを確認し、問題なければ規定に従って安全弁の開放圧力を設定します。スチームトラップを開き、凝縮水を排出する。調整により、蒸気のパラメータが規定値に達した後でなければ使用できない。 減圧調整:手動でバルブの位置を約20%に調整する(減圧弁の動作が遅くなり安全弁が作動するのを避けるため)。次に、入口側のバルブをゆっくりと開き、二次圧力調整器の表示値に注意する。二次圧力が目標値に近づいたら、二次圧力調整器を自動モードに切り替えてシステムを自動調整状態に移し、引き続きバルブをゆっくりと開きながら、各パラメータが要求値に達するまでシステムの圧力調整能力を観察する。デバッグ完了。 減温調整:二次温度調節器を用いて手動で給水調節弁の開度を10%~20%に設定する。二次蒸気の温度が目標値に近づいたら、給水ポンプを起動し、二次温度調節器を自動モードに切り替えてシステムを自動調節状態にする。そして、各パラメータが要求値に達するまで、システムの温度調整能力を観察する。デバッグ完了。 3、運転時の注意事項:使用する減温水は純度の高い軟化水でなければならず、ノズルの詰まりを防ぐために固体不純物を含んではいけません。 4、停止運転:停止運転する前に、まず給湯部門および蒸気供給部門に通知し、その後徐々に減温減圧弁および電動調節弁を閉じて、弁が完全に閉じるまで圧力と温度を下げていく。 減温減圧弁および電動調節弁を完全に閉じた後、蒸気入口のゲートバルブと減温水配管上の切替弁を閉じ、ドレン装置を開いて凝縮水を排出する。 六、温度・圧力低下装置の点検および自動制御
1. 現場の配線図に従って、各現場センサー(圧力変換器、熱抵抗、流量センサー)、アクチュエータ、水ポンプ、および制御キャビネット間の配線が正しいかを確認する。 2、入口・出口の熱抵抗および圧力変換器が逆に取り付けられていないかを確認する。圧力変換器の測定範囲が大きい方が入口、小さい方が出口である。 3、ポンプに電力を供給する前には必ず水を満たし、すべての空気を排出しなければならない。これは、空転によってポンプのメカニカルシールが損傷するのを防ぐためである。 4、水ポンプに水が満たされていることを確認したら、給水ポンプに電力を供給し、ポンプが正しく回転しているかを確認する。逆転させる場合は、ポンプを止めて任意の2相電源を入れ替えればよい。検査が終わったら、水ポンプを止めます。 5、計器の設定が正しいかを確認し、計器に電源を供給して、すべての計器の上下限が現場のセンサーの測定範囲と一致しているかをチェックする。また、PID計器の目標値の設定が適切かどうかも確認し、PID計器の作用方向(圧力調節弁が正常に取り付けられている場合は調節計器は逆作用で設定し、逆に取り付けられている場合は正作用で設定する)も確認する。温度調節弁は正作用に設定されている。具体的な操作方法は、計器の取扱説明書をご覧ください。 6、PID計器の「ENT」キーを押して手動モードに切り替え、バルブを手動で調整し、バルブが正常に全ストロークでスイッチングするかを確認します。調節回路内の計器要素が正常かどうかを検査するため。 注:「ENT」キーを2秒間押した後に離すと、自動モードから手動モード(「HXX」と表示)に切り替わるか、手動モードから自動モード(目標値が表示)に切り替わります。その他の設定については説明書をご覧ください。 自貢東能電站バルブ有限公司編集