انقطعت اتصالات هيروكاوا CS3000 ALR121 فجأة ثم تم استعادتها تلقائيًا

2016-11-13View Original

Thread Content

أيها الخبراء التقنيون: هل واجه جهاز يوكوغاوا CS3000 أي مشاكل عند التواصل مع بطاقة الاتصال ALR121 مع الأجهزة الميدانية، حيث يتم استخدام جهاز MTL838 للتواصل مع الأجهزة MTL831 في الميدان؟ تم تركيب 16 مستشعر حرارة في الميدان، وفجرًا حدث تقلب مفاجئ في درجات الحرارة لدى جميع المستشعرات، وانخفضت القيم إلى الصفر للحظة ثم عادت إلى طبيعتها. ما السبب وراء ذلك، وكيف يمكن حل هذه المشكلة؟
Reply #22016-11-13
واجهت وحدتنا مشكلة مماثلة، حيث تعطلت جميع بطاقات الاتصال الـ121 الموجودة على خط التحكم في نفس الوقت. لكنه لم يتعافَ من تلقاء نفسه.
Reply #32016-11-14
أوه، إذًا كيف تتعاملون مع ذلك؟ أريد فقط معرفة السبب لمنع تكرار حدوث مثل هذا الأمر، لأن تغير القيم في 16 نقطة في نفس الوقت يؤثر بشكل كبير على العملية! شكرًا!
Reply #42016-11-14
يجب فحص كل من ALR121 وMTL838، مثل استقرار التغذية الكهربائية، ومدى ثبات الاتصال، ومتانة الأسلاك وغيرها. بعد الفحص، إذا ظهرت مشكلة مماثلة مرة أخرى، فلا يوجد حل سوى استبدال الجزء المسبب للمشكلة.
Reply #52016-11-17
شكرًا! حسنًا، نحن أيضًا نتابع الأمر، ومنذ ظهور هذه المشكلة في المرة السابقة، لم تظهر مرة أخرى حتى الآن.
Reply #62016-11-21
وضعنا هو أن جميع أجهزة ALR121 في محطة التحكم غير صالحة للاستخدام، كما أن أضواء الحالة لا تضيء، ويظهر رمز × الأحمر على حالة البطاقات داخل النظام. يظهر رقم “2” في الزاوية العلوية اليمنى. يشير ذلك إلى وجود عطل في BUS2؛ فبعد إعادة توصيل المعالج الثاني، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن لا يزال من غير الواضح السبب الجذري للمشكلة.
Reply #72018-08-15
:النصر::النصر:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.