لدي جهاز إرسال الضغط من نوع روزمونت 3051، وقد عمل بشكل طبيعي بعد التركيب، لكن بعد فترة من الاستخدام، لوحظ أن الجهاز يُصدر تيارًا قدره 22 مللي أمبير حتى في حالة عدم وجود ضغط. بعد ذلك تم استبدال الجهاز بآخر من نفس النوع، وفي البداية عمل أيضًا بشكل جيد، لكن بعد فترة ظهر نفس المشكلة، أي أن الجهاز يُصدر تيارًا قدره 22 مللي أمبير حتى في حالة عدم وجود ضغط. تم فحص الجهاز، وتبين أن الغشاء المستخدم فيه سليم، كما أن جهد التغذية الكهربائية 24 فولت، وعند استخدام جهاز التحكم Hart للوصول إلى داخل الجهاز، تبين أن الاتصال يعمل بشكل طبيعي، لكن عند عرض قيم الضغط داخل الجهاز، تظهر القيمة صفرًا، بينما يظل التيار المُصدر 22 مللي أمبير. هل سبق لأحدكم أن واجه مشكلة مماثلة؟ ما السبب وراء ذلك؟ هل هناك حل لهذه المشكلة؟
يمكنك من خلال قائمة التشخيص التحقق مما إذا كانت هناك رسائل تشير إلى وجود أعطال
ما هو الوسيط الذي يتم قياسه؟ ما هو نطاق قياس الجهاز؟ ما هي القيمة المستخدمة عادةً؟ هل يتم استخدامه بشكل متكرر خارج نطاقه؟ أم أن هناك مشكلة في اختيار النوع؟
حاول إلغاء بعض التنبيهات، ثم تحقق مما إذا كانت القيمة الصادرة 4 مللي أمبير، أم أنها أقل من قيمة التنبيه المحددة في الجهاز
عادةً ما تكون المشاكل أكثر في إعدادات الإنذار
عطل في الكابل، يكفي استبدال الكابل. لأن HART هو إشارة مختلطة رقمية-تناظرية، فإن الجهاز المستخدم في الاتصال يعرض القيم الصحيحة، لكن بسبب وجود تيارات كهربائية نحو الأرض عبر الكابل، يحدث اختلال في تيار الدائرة.
ما هو وسيط القياس؟ هل هو مقياس ضغط عادي، أم من نوع يحتوي على صندوق غشائي لإرسال البيانات عن بُعد؟ من الأفضل تزويدي برقم الطراز. يرجى الانتباه إلى ما يظهر على شاشة الجهاز، وإذا زودتني بكل المعلومات المعروضة، أعتقد أنني سأتمكن من تقديم حل ** لك
بالإضافة إلى ذلك، من المفترض ألا يكون القياس الدقيق لهذا الجهاز 22 مللي أمبير، بل ربما يكون 21.75 مللي أمبير. من المحتمل أن يكون هناك عطل في الأجهزة الداخلية للجهاز
إذا كانت قيمة الخرج من الجهاز 22 مللي أمبير، فهذا يعني أنها تمثل تيار الإنذار الخاص بالجهاز. لذا، من الأفضل أولاً معرفة ما هي رسائل الإنذار الخاصة بالجهاز. حتى مع استخدام جهاز التشغيل، خرج من تلقاء نفسه بعد لحظات.
كان كلا جهازي نقل الضغط يعملان بشكل طبيعي قبل الاستخدام، لكن بعد فترة من الاستخدام المنتظم ظهرت مشاكل؛ حيث أصبح بالإمكان التواصل معهما، لكن لا يمكن إجراء الفحص الذاتي
الوسيط هو البخار (تم اتخاذ تدابير للتكثيف، وعند فتحه يصبح داخل تجويف المرسل ماء، مما يُستبعد تلف صمام الغشاء)، نطاق الضغط 2.5 ميجا باسكال، والقيمة المستخدمة عادةً هي 0.9~1.0 ميجا باسكال، ولا يمكن استخدامه خارج هذا النطاق لأن ضغط الأنابيب الرئيسية يبلغ حوالي 1.0 ميجا باسكال فقط، لذا لا توجد مشكلة في اختيار النوع المناسب