¿Cómo solucionar una corriente inexacta?

2016-11-15View Original

Thread Content

¿Cuáles son las causas de la corriente incorrecta en el lugar donde funciona el motor y cómo solucionarlo?
Reply #22016-11-15
En general, la lectura inexacta de la corriente se debe a que la distancia entre el transformador y el amperímetro es demasiado grande. La solución es: 1. Reemplazar tanto el amperímetro de tipo /5 como el transformador por uno de tipo /1. De esta manera, la distancia que permite una lectura correcta de la corriente aumenta teóricamente en 25 veces; 2. Reemplazar el transformador por uno con una capacidad de salida mayor; por ejemplo, si antes era de 10 VA, ahora se puede utilizar uno de 20 VA o incluso más. De esta manera, en teoría, la medición de la corriente puede duplicarse ; 3. Aumentar el diámetro del conductor; por ejemplo, pasar de 1.5 a 2.5. De esta manera, se puede mostrar correctamente que la distancia recorrida por la corriente aumenta en teoría 1.67 veces ; 4. En el lado del transformador de corriente, se añade un transmisor de corriente que genera una señal de 4-20 mA. El amperímetro se reemplaza por uno que acepte entradas de tipo 4-20 mA. Este método, en teoría, funciona sin problemas incluso a distancias de varios kilómetros o más.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.