Relación aire-líquido de lavado de humos

2016-11-16View Original

Thread Content

En la parte superior de la sección de absorción para la desulfuración por amoníaco, en la actualidad se añade una capa de sección de lavado de los gases de combustión y un tanque colector de líquidos. ¿Cuál debe ser la relación entre el líquido y el gas en la sección de lavado? ¿Existen criterios específicos para el cálculo del tanque de recolección de líquidos en los sombreros para enfadarse?
Reply #22016-11-18
Ayúdenme, también estoy muy interesado en esto
Reply #32016-11-26
La desulfuración tradicional es de 10 a 15, mientras que el intercambio térmico tradicional es de alrededor de 1 a 1,5. Lo que hacemos ahora es lograr tanto la desulfuración como el intercambio térmico al mismo tiempo, con una relación líquido-gas de 5 a 6.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.