전자기 유량계의 설치

2016-11-16View Original

Thread Content

이 게시물은 마지막으로 vn4893에 의해 2016-11-16 17:11에 수정되었습니다. 전자기 유량계의 여러 가지 장점들 덕분에, 이를 사용하는 기업들이 점점 늘어나고 있습니다. 그렇다면 전자기 유량계는 어떻게 설치해야 하며, 어떤 설치 요구사항을 충족시키면 더욱 정확하고 안전하게 사용할 수 있을까요?전자기 유량계의 설치는 매우 중요하며, 사실 설치 과정에서 전자기 유량계를 어떻게 더 효과적으로 접지할 것인가도 매우 중요한 문제입니다.이에 대해, 전자식 유량계를 설치할 때는 다음과 같은 사항들에 주의해야 합니다: 1) 센서와 변환기의 접지 단자는 측정되는 매체와 동일한 전위를 가져야 합니다.   2) 대지를 저전위로 하여 외부 간섭을 줄임.일반적인 공정 파이프라인은 모두 금속으로 만들어져 있으며, 본래부터 접지되어 있기 때문에 이 요구사항을 충족시키는 것은 비교적 쉽습니다. 하지만 외부의 전자기 간섭이 심한 경우에는 접지 설정을 다시 조정해야 하며, 접지선으로는 단면적이 5mm2보다 큰 다중 동선을 사용해야 합니다. 또한, 누설 전류로 인한 간섭을 피하기 위해 모터나 공용 접지선에는 연결해서는 안 됩니다.   3) 센서는 금속 파이프에 설치됩니다(금속 파이프의 내벽에는 절연 코팅이 없음).
4) 플라스틱 파이프나 절연 처리가 된 파이프에 설치할 경우, 센서의 양쪽 끝에는 반드시 접지 링, 접지 플랜지, 또는 접지 전극이 달린 짧은 관이 있어야 합니다.   5) 파이프 내의 유체가 지구와 단락되어 전위가 0이 되면, 전자기 유량계는 정상적으로 작동할 수 없습니다.   위는 전자기 유량계의 설치에 관한 설명입니다. 그 외 더 좋은 조언이나 질문이 있으시면 언제든지 댓글로 남겨주시기 바랍니다.
Reply #22016-11-16
현재 *전자기 유량계의 현장 설치 및 조정에 관한 지식을 배우고 있습니다
Reply #32016-11-17
저희 공장에서는 쾰른제 전자기 유량계를 사용하고 있습니다. 설치한 후로 계속해서 기기실의 퓨즈가 타버리는 문제가 발생합니다. 유량계 자체에는 1A 용량의 퓨즈가 장착되어 있으며, 유량계의 전력과 전압을 고려할 때 최대 0.5A의 전류만 발생해야 합니다. 하지만 기기실에 1A 용량의 퓨즈를 사용할 경우 계속해서 퓨즈가 타버리고, 2A 용량의 퓨즈를 사용하면 그런 문제가 없습니다. 혹시 현장의 유량계에서 전류가 발생하는 것이 아닌지 의심됩니다. 같은 문제를 겪으신 분 계신가요?
Reply #42016-11-17
Burkert의 전자기 유량계를 시도해 볼 수 있습니다
Reply #52016-11-18
정상적으로 사용하는 데는 문제없지만, 2A형 보호장치로 교체해야 합니다
Reply #62016-11-20
저희 회사는 전자기 유량계를 사용하여 27.5%의 과산화수소 용액을 측정하는데, 측정값의 차이가 상당히 큽니다.전자기 유량계를 사용하려면 전도도가 5 이상이어야 하는데, 자료에 따르면 27.5% 농도의 과산화수소 용액의 전도도는 약 4.3입니다.전자기 유량계에 요구되는 전도도가 그렇게 엄격한가요?아니면 다른 이유인가요?
Reply #72016-11-29
일반적인 기준은 전도도가 5보다 크어야 합니다..구체적인 사항은 사용하는 유량계 제조업체에 문의하시기 바랍니다.
Reply #82016-11-29
응응, 우리는 공정판을 교체하기로 했어

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.