증기 히팅 파이프라인이 따뜻해지지 않는 이유는 무엇인가요?

2016-11-18View Original

Thread Content

현장 계측기에 스팀 히팅이 적용되어 있으며, 공기 유입 및 물 회수용 밸브는 모두 열려 있습니다. 드레인러의 뒤에는 가이드 릴리프가 있어서, 공기 유입을 막고 가이드 릴리프만 작동시키면 잠시 후 뜨거운 물이 나옵니다. 반대로 물 회수를 막고 가이드 릴리프만 작동시키면 파이프가 따뜻해집니다. 하지만 공기 유입과 물 회수를 동시에 몇 시간 동안 계속하면 파이프가 얼어버립니다....해우 여러분, 이런 경험이 있으신가요?아니면 증기 가열에 관한 자료가 있는지요. 혹시 제가 충분히 이해하지 못해서 그런 건가요?여러분, 감사합니다!
Reply #22016-11-18
회수관로가 막혔어요.또는 밸브가 열리지 않았습니다.
Reply #32016-11-18
수분제거기가 막힐 수 있으며, 회수관의 압력이 높거나 가열용 증기의 압력이 충분하지 않아 응축수를 회수관으로 밀어넣을 수 없을 수 있습니다.
Reply #42016-11-18
응축수의 역압이 높은 것 같습니다.
Reply #52016-11-19
새로운 파이프라인인가요?제 생각에는 스트레이너가 막힌 것 같아요. 열어서 확인해 봐야겠어요.
Reply #62016-11-19
송수밸브가 고장 났고, 파이프 내부에 응결수가 너무 많습니다
Reply #72016-11-19
아마도 회수관이 너무 높아서 압력이 부족해져 물이 계속 회수관에 고여 있고, 그로 인해 통로가 막힌 것 같습니다
Reply #82016-11-19
결국 상수와 회수 사이에 압력 차이가 없어서, 회수가 느려지거나 아예 이루어지지 않습니다.또 다른 가능성은 회수수 주관의 밸브가 너무 작아서 회수수가 제대로 돌아오지 못하는 것입니다.
Reply #92016-11-20
증기 응축수의 회수 압력이 응축액을 플래시 탱크로 다시 밀어넣기에 충분하지 않다는 주장~
Reply #102016-11-21
드레인 펌프에 막힘이 없는지 확인하고, 드레인 펌프의 설정 값에 문제가 없는지 점검합니다.압력 값이 너무 높으면.소수밸브도 물을 통과시키지 못합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.