سائٹ پر موجود آلہ بھاپ کا پتہ لگاتا ہے، ایئر انلیٹ اور ریٹرن واٹر والوز پوری طرح کھلے ہوئے ہیں، اور ٹریپ کے پیچھے ایک گائیڈ شاور ہے۔ گرم پانی ایک لمحے کے لیے باہر آتا ہے جب ایئر انلیٹ بند ہو جاتا ہے اور گائیڈ شاور آن ہوتا ہے۔ پائپ ایک لمحے کے لیے گرم ہوتا ہے جب واپسی کا پانی بند ہو جاتا ہے اور گائیڈ شاور آن ہوتا ہے۔ تاہم، ایئر انلیٹ کو آن کرنے اور پانی کی واپسی کے چند گھنٹوں کے بعد، پائپ جم جاتا ہے۔ . . . کیا آپ میں سے کسی سمندری دوست نے اس کا تجربہ کیا ہے؟ یا بھاپ کا پتہ لگانے کے بارے میں کوئی معلومات ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسے اچھی طرح سے نہیں سمجھتا ہوں؟ شکریہ!
Reply #22016-11-18
واپسی کا پائپ مسدود ہے۔ یا والو کھلا نہیں ہے۔
Reply #32016-11-18
ٹریپ بھرا ہوا ہو سکتا ہے، ریٹرن پائپ کا پریشر زیادہ ہو سکتا ہے، اور ٹریسنگ سٹیم پریشر کنڈینسیٹ کو ریٹرن پائپ میں دھکیلنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔
Reply #42016-11-18
ایسا لگتا ہے کہ کنڈینسیٹ کا بیک پریشر زیادہ ہے۔
Reply #52016-11-19
کیا یہ نئی پائپ لائن ہے؟ میرے خیال میں نالی بھری ہوئی ہے، اس لیے میں اسے الگ کر کے چیک کروں گا۔
Reply #62016-11-19
ڈرین والو ٹوٹ گیا ہے اور پائپ میں بہت زیادہ گاڑھا ہونا ہے۔
Reply #72016-11-19
ہو سکتا ہے کہ ریٹرن پائپ بہت زیادہ ہو اور پریشر ناکافی ہو، جس کی وجہ سے ریٹرن پائپ میں پانی جمع ہو جائے، جس سے چینل بلاک ہو جائے۔
Reply #82016-11-19
مختصراً، سپلائی کے پانی اور واپسی کے پانی کے درمیان دباؤ کا کوئی فرق نہیں ہے، جس کے نتیجے میں پانی کی واپسی سست یا حتیٰ کہ کوئی نہیں۔ ایک اور امکان یہ ہے کہ واپسی کے پانی کا مین والو بہت چھوٹا کھلا ہوا ہے اور واپسی کا پانی جلدی واپس نہیں آتا ہے۔
Reply #92016-11-20
بھاپ کنڈینسیٹ کا واپسی کا دباؤ کنڈینسیٹ کو واپس فلیش ٹینک کی طرف دھکیلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔~
Reply #102016-11-21
چیک کریں کہ آیا پانی کا جال بھرا ہوا ہے، اور چیک کریں کہ آیا پانی کے جال کی ترتیب میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر دباؤ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ جال پانی بھی نہیں گزر سکتا۔
Reply #112016-11-23
اس وقت، بہت سے مینوفیکچررز کنڈینسیٹ پانی کو یکساں طور پر ری سائیکل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کمر کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈرین والوز کی ضروریات میں اضافہ ہوا ہے۔ عام طور پر، تھرمل سٹیٹک اور تھرمل ایکچویٹڈ ٹریپس اس وقت ٹھیک سے کام نہیں کر سکتے جب بیک پریشر 50% تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے انہیں زیادہ کمر کے دباؤ والے ٹریپس سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں Venturi قسم کا ٹریپ استعمال کرنے کی تجویز کرتا ہوں، جو اب بھی عام طور پر 98% بیک پریشر پر کام کر سکتا ہے، اسے 10 سال تک تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی رساو کی شرح کم ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.