2016-11-18View Original

Thread Content

Busco consejo... 1. Por ejemplo, en el caso de la señal de corriente del motor (alimentación externa), dado que se transmite una señal de corriente de 4-20 mA, en teoría, no importa cuánta resistencia haya en las líneas, eso no afectará los valores que se transmiten al DCS. ¿Eso significa que la distancia puede ser infinitamente grande? 2. Por ejemplo, en el caso de los transmisores de presión (con alimentación interna), como es el DCS el que proporciona una corriente de 24 V, si la longitud del cable es excesiva y la resistencia es alta, esto puede causar que la señal enviada por el transmisor al DCS no sea precisa. Pero, ¿no se debe esto a la atenuación en los cables del ordenador? ¿Es esa la razón? @1111111
Reply #22016-11-18
Bienvenidos a la discusión {:3_51:}
Reply #32016-11-19
¿Qué significa que haya interferencias en la señal de corriente de 4-20 ma del DCS en la sala de control, que llega a nuestros dispositivos de control?
Reply #42018-09-20
La longitud máxima en la que se puede instalar un cable está directamente relacionada con su capacidad de carga (cuanto mayor sea la capacidad de carga, mayor será la longitud a la que se puede instalar el cable). La capacidad de carga se refiere a la resistencia máxima del circuito que permite que este funcione de manera estable. En cada circuito, la impedancia de cada componente es fija desde el momento en que sale de fábrica. Por lo tanto, la resistencia real del circuito está determinada principalmente por la resistencia del propio cable. Esto a su vez determina la selección del diámetro del cable y la longitud máxima en la que se puede instalar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.