新設される5万立方メートルの原油貯蔵タンクの中央板と基礎は浮いた状態にあり、中央板全体がアスファルト砂層の基礎と十分に接していない

2016-11-18View Original

Thread Content

先生方、新しく建設された5万立方メートルの原油タンクの底版の溶接は完了しましたが、タンク壁の溶接はまだ行われておらず、全体の中央部の板がアスファルト砂層からなる基礎と十分に接していないため、ほとんどが空中に浮いた状態にあります。これは規格に合っていますか?第三者による審査を通過できるか、よろしくお願いします。
Reply #22016-11-21
GB50128-2005立式円筒形鋼製溶接貯蔵タンクの施工及び検収規範との比較
Reply #32016-11-21
タンクの基礎が基準を満たしていないか、あるいは中幅板の溶接が基準を満たしていないか
Reply #42016-11-21
タンクの基礎は検査に合格していなければならない。そうでなければ、どうやってタンク本体の設置ができるだろうか? 溶接変形が原因だと思われます。 あなたの説明によると、誤差はかなり大きいようです。通常は審査が通過しませんので、何とか調整してみてください。
Reply #52016-12-16
ありがとうございます!中幅板の溶接を急いだため、溶接によって変形し、最終的に底板を再調整した

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.