풀이

2016-11-19View Original

Thread Content

스마트 차압 변환기로, 파라미터 설정은 BASIC SETUP→Transfer Function→Square Root입니다. 변환기의 측정 범위는 0-160kPa이며, 이에 해당하는 유량은 0-25t/h입니다. 실제 사용해 보니 파이프라인의 유량이 매우 적어서, 변환기에서 나오는 출력값도 약 8mA에 불과했습니다.출력을 12mA 정도로 하고 싶다면, 트랜스미터의 차압 범위는 얼마여야 할까요?
Reply #22016-11-19
이 범위는 함부로 설정할 수 없으며, 계측기 사양서에 따라 결정됩니다. 유량이 적다고 하시면 먼저 차압이 너무 낮은지 확인해 보세요. 또한, 차압을 이용한 유량계의 경우 신호를 제곱근 처리해야 합니다.먼저 확인해 보겠습니다.
Reply #32016-11-19
어, 그건 그냥 수를 맞추려는 것 아니야? 그렇게 하는 건 옳지 않아. 오늘은 우연히 그럴 수 있겠지만, 앞으로 트래픽 상황이 변하면 계속 그렇게 해야 한다는 건데, 그건 끝이 없는 일이야

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.