직경 7미터, 액위 높이 6미터의 저장탱크로, 상단에는 대기와 직접 연결되는 호흡관이 있습니다. 그렇다면 설계 압력은 최대 얼마가 되어야 할까요...

2016-11-20View Original

Thread Content

직경 7미터, 액위 높이 6미터의 저장탱크로, 상단에는 대기와 직접 연결되는 호흡관이 있습니다. 설계 압력은 최대 얼마가 되어야 하며, 어떻게 산정해야 합니까?
Reply #22016-11-20
상압 탱크의 우리 제품들은 설계 압력이 모두 +1960pa, -490pa입니다.
Reply #32016-11-20
이 GB50128에는 규정이 있습니다
Reply #42016-11-21
이 게시글은 마지막으로 likunak47에 의해 2016-11-21 09:27에 수정되었습니다. 최고 정압 +10Kpa로 설정됨
Reply #52016-11-28
-490은 이제 안 됩니다. 새로운 기준은 -250이며, 그렇지 않으면 부록에 따라 계산해야 합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.