熱交換器の閉塞率

2016-11-21View Original

Thread Content

熱交換器が管内から漏れるために自動的に管を塞ぎますが、どの程度の塞ぎ率になったら廃棄すべきでしょうか。
Reply #22016-11-21
一般的な方法は10%廃棄する。実際には、熱交換器の設計余裕がどれくらいかによります。設計余裕が大きければ、生産に支障がない限り、もっと詰めることができます。
Reply #32016-11-21
一般的に10~15%で、最も重要なのはプロセスの熱交換効率です
Reply #42016-11-21
熱交換器の製造時には、閉塞率を1.5%未満に抑えることが許容されており、プロセス設計時の熱交換器面積は通常1.1~1.2となります。つまり、通常の状況下で閉塞率が10%~20%であれば、プロセス要件を満たすはずであり、実際の状況に応じて決定することができます。
Reply #52016-11-21
私は熱交換器の管板の腐食修復や防食を手がけている者です。熱交換器に関する知識を少し学びに来ました。
Reply #62016-11-21
熱交換器の実際の熱交換効率によって決まります。簡単に言えば、配管が詰まると全体の熱交換器の温度分布が変わり、この時は現場での熱交換効果を確認することによってのみ、熱交換器が正常に動作しているかどうかを判断できます。設計時の豊かさで判断するのは、信頼できないと言えるでしょう。
Reply #72016-11-22
当社では一般的に10%以上の場合は管束を交換しますが、もちろん熱交換に影響がない限り交換しなくてもよい特例もあります。
Reply #82016-11-25
学んだ!私は主に設計値の関係だと思います!比率だけでは判断できず、余量の大きさが塞げる管の数を決定する
Reply #92016-11-25
設計余裕と実際の動作状況を見る
Reply #102016-11-27
設計上、基本的な熱交換面積の余裕はほとんどの場合20%程度ですが、長期運転により熱交換係数が低下するため、閉塞率は20%を超えてはなりません。まず自分で熱交換係数を計算し、要件を満たすのにどれくらいの熱交換面積が必要かを算出した上で、管を閉塞させます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.