HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

راهنمای رفع مشکلات سیستم شعله‌های زمینی

2016-11-21View Original

Thread Content

سیستم‌های شعله زمینی معمولاً دارای چندین سطح تخلیه هستند؛ در حالت عادی تنها یک سطح به طور دائم فعال است و سطوح بالاتر بر اساس فشار تخلیه به طور خودکار فعال می‌شوند. پس سؤال این است: برای اطمینان از اینکه در صورت وقوع حوادث، فانوس می‌تواند به موقع خالی شود، آیا می‌توان سطح تخلیه فانوس را در حالت باز همواره نگه داشت؟ اگر نمی‌توان آن را به طور مداوم باز نگه داشت، دلیلش چیست؟ از استادان عزیز کمک می‌خواهم!
Reply #22016-11-21
هنگام وقوع یک حادثه، فشار در شبکه تخلیه مشعل افزایش می‌یابد؛ در چنین شرایطی، کارکرد روشنایی در سطح اول دیگر کافی نیست. هنگامی که فشار به سطح لازم برای سطح دوم برسد، برشته سوزاندن در سطح دوم شروع به کار می‌کند و این روند ادامه پیدا می‌کند. هنگامی که فشار شبکه تخلیه به حالت عادی می‌رسد، تمام برافروزنده‌ها به جز برافروزنده شماره یک، به تدریج خاموش می‌شوند.
Reply #32016-11-22
تفاوت میزان تخلیه در شرایط عادی و شرایط اضطراری بسیار زیاد است؛ آیا صاحب پست به مسئله سرعت جریان فکر کرده است؟
Reply #42016-11-28
معمولاً در سطح اول، دریچه به صورت باز قرار دارد و در سایر سطوح، دریچه‌های بالبالی پنوماتیکی نصب شده‌اند. بسته به میزان گاز خارج شونده، فشار در لوله تخلیه تشخیص داده می‌شود و بدین ترتیب مشخص می‌گردد که چه تعداد دریچه بالبالی باید به ترتیب باز شوند؛ پس از پایان فرآیند تخلیه، این دریچه‌ها به طور خودکار به ترتیب بسته می‌شوند
Reply #52016-11-29
گاز مشعل وارد لوله احتراق مرحله اول می‌شود؛ این گاز، سیگنال فشار را از طریق فرستنده فشار به شیر تنظیم فشار در لوله احتراق منتقل می‌کند. هنگامی که فشار به مقدار تنظیم‌شده برسد، شیر تنظیم به تدریج باز می‌شود. به همین ترتیب، سطح احتراق مربوطه بر اساس مقدار فشار گاز مشعل تعیین می‌شود. سؤال دوم چندان واضح نیست، امیدوارم صاحب پست آن را مشخص کند.
Reply #62017-01-06
تنظیم بار کاری شعله‌افکن‌ها از طریق یک سیستم کنترل سطحی انجام می‌شود؛ عملکرد دریچه‌های سطحی توسط فرستنده فشار ۳ به ۲ موجود روی لوله اصلی شعله‌افکن کنترل می‌گردد. کنترل سطحی شعله‌افکن بسته به نیاز، به چندین مرحله تقسیم می‌شود؛ مرحله اول همواره باز است و سایر مراحل بسته به میزان گاز، از طریق مجموعه دریچه‌های کنترل سطحی، گاز را به یک یا چند شعله‌افکن برای سوختن تخصیص می‌دهند. مرحله اول دارای سیستم کاهش دود با استفاده از بخار نیز می‌باشد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.