트랜스미터 개구부를 조금 더 넓힐 수 있나요?

2016-11-21View Original

Thread Content

1인산 고위 탱크에는 레벨 센서가 장착되어 있습니다. 저희 회사에는 DN80 크기의 제품만 있지만, 현장에는 DN40과 DN25 크기의 제품만 있습니다.현장 장치가 가동 중이므로, 문을 열거나 불을 사용할 수 없습니다.DN40과 DN25의 단절부 뒤에 있는 차단밸브 다음에 트랜스듀서를 연결하기 위해 크기를 DN80으로 키울 수 있는지 여쭤보고 싶습니다.안 된다면 규정이 있나요?
Reply #22016-11-22
문제없어요, 변절자를 추가하면 돼요
Reply #32016-11-22
변경경을 추가할 수 있지만, 반드시 동심 변경경을 사용해야 합니다
Reply #42016-11-22
이 게시글은 마지막으로 queny가 2016-11-22 09:28에 수정했습니다. 그렇게 하는 것보다는 별도의 구멍을 만드는 게 좋습니다. 인산은 쉽게 막히는 성질이 있거든요(특히 농축된 인산의 경우, 희석된 인산은 괜찮습니다). 이런 식으로 작은 구멍을 큰 구멍으로 바꾸면 분명히 문제가 생길 것입니다. 저희는 인산 탱크의 액위를 측정할 때 가능한 한 삽입형 멤브레인이나 비스듬히 열리는 플랜지를 사용합니다.
Reply #52016-11-22
일반적인 매체의 직경 변화 시에는 동심 상태만 고려하면 됩니다. 우리 공장에서도 이전에 그렇게 했는데, 응축탱크의 윗부분에 직경을 변경하는 장치를 설치했습니다. 하지만 그 장치에는 밸브가 없었습니다. 위에서 말했듯이, 매체의 결정화 정도도 고려해야 합니다
Reply #62016-11-22
이런 경우에는 새로운 트랜스미터를 구입하는 게 좋습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.