Thread Content
Hidrojen üretimi için PSA (Chengdu West China) adaptif ayar valfleri; örneğin ters akış valfleri. Bu valflerin açılıp kapanma hızı, ölçülen basınca göre mi belirlenir, yoksa baştan itibaren üretici firmanın teknik uzmanları tarafından mı ayarlanır?
Otomatik modda, ölçülen basınçta ayrıca ayar vanasının PID parametreleri de bulunur! Manuel olarak, takip eden ayar valfinin üst ve alt sınırlarına göre!
Üretici personeli, desorpsiyon etkisine göre valfın otomatik parametrelerini ayarlar
Ah, PID parametreleri üretici tarafından ayarlandıktan sonra genellikle değişmez, değil mi? Ayrıca, Jun gibi programlanabilir valflerin PID’leri genellikle ayarlanmaz, değil mi?
Sanki geri akışın bitmesinin ardından basınç biraz düşük kalıyor. Eğer geri akışın bitiş basıncı ayarını ve yıkama valfinin başlangıç açısını ayarlarsak, herhangi bir üst ve alt sınır var mı, yoksa duruma göre mi belirleniyor? Valfin başlangıç açısı şu an 29, serbest bırakma sonu basıncı 0,28 MPa olarak ayarlandı; şu an hidrojen üretimi yaklaşık 17.000, tam yükte ise 30.000
Programlanabilir valfler tam açık veya tam kapalıdır, sadece takip eden valflerde vardır!
Serbest bırakma sonundaki basınç seviyesi iki faktöre bağlıdır: 1. Ürün hidrojeninin saflığı (saflık gereksinimi ne kadar yüksekse, serbest bırakma sonundaki basınç o kadar düşük olur), 2. Temizleme gazının miktarı (temizleme gazı miktarının fazla olması isteniyorsa, serbest bırakma sonundaki basınç yüksek olmaz). Doğrusal serbest bırakma sonu basıncı olan 0,28 MPa değeri düşük sayılmaz; hatta biraz yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca, doğrusal serbest bırakma sonu basıncının seviyesi ile yük arasında kesin bir ilişki yoktur.
Yukarıda da belirtildiği gibi, basınç seviyesinin kontrolü esas olarak saflık, yıkama gazı miktarının ayarlanması ve işlem akışıyla ilgilidir. Bahsettiğim süreç şu: Örneğin bazıları ikinci ortalamanın ardından, üçüncü ortalamanın öncesine yerleştirilir; bu şekilde yerleştirildiğinde tankın basıncı zaten daha yüksektir ve yerleştirme işlemi bittiğinde de basınç yüksek kalır ; Bazıları ise üç eşitlemenin ardından sıralı olarak yerleştirilir; bu durumda sıralı tankın basıncı düşüktür ve sıralı işlem bittikten sonra basınç da nispeten düşüktür.