اگر محاسبه بر اساس مقدار نیتروژن موجود در مخزن با استفاده از گاز نیتروژن انجام شود، آیا باید بر اساس مقدار گاز عبوری از دریچه تنفسی محاسبه کرد؟ یعنی بر اساس مقداری که در آن تغییرات شدید دما رخ میدهد؟ چنین مقداری بسیار زیاد است و انتخاب دریچه تنظیمی مناسب دشوار خواهد بود
یکی، تغییرات فیزیکی ناشی از تغییرات دماست و دیگری، حجم نفت وارد شده و خارج شده است.
بر اساس اندازه مخزن، قطر لولههای نیتروژن انتخاب شده و شبکه لولهکشی نیتروژن با فشار مناسب تجهیز میگردد.
در واقع، این بستگی به شرایط واقعی پروژه دارد. در مورد مخازن ذخیرهسازی، معمولاً دو روش برای تأمین گاز وجود دارد: نیتروژن و هوا. اما ورود هوا میتواند خطرات ایمنی ایجاد کند، بنابراین باید تا حد امکان از آن اجتناب شود؛ به همین دلیل، در شرایط عادی برای تأمین گاز، از نیتروژن استفاده میشود. در مورد میزان تنفس ناشی از تغییرات شدید دما، توصیه نمیشود از نیتروژن برای جبران آن استفاده شود؛ چرا که این یک وضعیت افراطی است و منجر به هدر رفت سرمایه میشود
پس در روشهای معمول غنیسازی نیتروژن شما، تنها بر اساس میزان ورود و خروج از مخازن در نظر گرفته میشود؛ آیا شرایط لازم برای دستگاههای اندازهگیری فراهم شده است تا مقدار حداکثری دریچهها با توجه به تغییرات آب و هوایی در نظر گرفته شود؟
در طراحی کلی تأمین نیتروژن، معمولاً به میزان ورود و خروج مایع از مخازن توجه میشود و بهطور مناسب به فرآیند تنفس حرارتی نیز در نظر گرفته میگردد. در مورد حداکثر مقدار، معمولاً هوا از طریق شیر شکستن خلأ وارد میشود