Thread Content
Nếu tính lượng khí nitơ cần dùng để niêm phong bồn chứa dựa trên lượng khí nitơ có sẵn, thì có nên tính dựa trên lượng khí đi qua van thông khí không? Nói cách khác, có nên tính dựa trên lượng khí xuất hiện trong trường hợp có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột hay không? Lượng khí như vậy quá lớn; việc chọn van điều tiết sẽ gặp nhiều khó khăn
Thứ nhất là sự thay đổi về thể lực do sự biến đổi nhiệt độ, thứ hai là thể tích của dầu được thu nhận hoặc bơm ra.
Tùy theo kích thước của bồn chứa, người ta sẽ chọn đường kính ống khí nitơ phù hợp, cùng với hệ thống ống khí nitơ có áp suất tương ứng.
Thực ra, điều này phụ thuộc vào tình hình cụ thể của dự án. Đối với các bồn chứa, thường có hai phương pháp để bổ sung khí: nitơ và không khí. Tuy nhiên, việc không khí xâm nhập vào có thể gây ra những nguy cơ an toàn, vì vậy cần tránh điều này càng nhiều càng tốt. Do đó, trong các trường hợp bình thường, người ta thường sử dụng nitơ để bổ sung khí. Về mức độ thay đổi nhiệt độ cực đoan ảnh hưởng đến lượng khí thở, không nên sử dụng nitơ để bù đắp; dù sao đó cũng là tình huống cực đoan, và việc làm này chỉ gây lãng phí chi phí mà thôi
Vậy việc bổ sung nitơ trong quá trình thiết kế thông thường của các bạn chỉ dựa vào lượng chất lỏng vào ra từ bồn chứa thôi phải không? Các bạn có xem xét đến yếu tố biến đổi khí hậu khi xác định lượng tối đa mà van có thể xử lý hay không?
Thông thường, khi thiết kế việc bổ sung nitơ, người ta sẽ xem xét lượng chất lỏng vào và ra khỏi bồn chứa, đồng thời cũng cần tính đến hiện tượng “hô hấp nhiệt”. Còn về lượng tối đa, thường người ta sẽ bổ sung không khí bằng cách mở van phá chân không