لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس اور گیس کے استعمال سے متعلق حفاظتی قواعد:
1- لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس (جسے مختصراً “لیکویفائیڈ گیس” کہا جاتا ہے) اور گیس سے متعلق آلات اور پائپ لائنوں کو ہمیشہ مقرر کردہ ضوابط کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ درجہ حرارت، دباؤ، بوجھ وغیرہ کی حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 2- گیس سے بھرنے والی ٹینکر گاڑیوں، اسٹیل کے سلنڈروں اور ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں گیس کی مقدار، ان کی گنجائش کا 80 فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے (گول شکل کے ٹینکوں میں گیس کی مقدار، ڈیزائن کے مطابق ہی ہونی چاہیے)۔ ٹینک میں داخل ہونے والی بخاراتی حالت میں موجود گیس کے درجہ حرارت کی حد ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا بخاراتی دباؤ، ٹینک کے مقرر کردہ آپریشنل دباؤ سے زیادہ نہ ہو۔ جب ماحولیاتی درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہوتا ہے، تو بغیر کسی حفاظتی تدبیر کے واقع کھلے مخزنوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے پانی سے شیڈنگ کا استعمال کیا جانا چاہیے ۳- موسمی حالات کے تغیرات کے مطابق، لیکویفائیڈ گیس اور گیس سے متعلق آلات کے استعمال سے متعلق حفاظتی ضوابط کا تعین کیا جانا چاہیے۔ سردیوں میں جب درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، تو لیکویفائیڈ گیس اور گیس سسٹم میں پانی اور دیگر مائعات کی مقدار کو کم کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی، پانی کو فوراً خارج کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ آلات اور پائپ لائنیں برف بننے یا خراب ہونے سے بچ سکیں۔ ; تیز ہواؤں کے دوران، باقاعدگی سے معائنہ کرنا ضروری ہے، تاکہ بچاؤ جا سکے کہ چولہے میں آگ نہ بجھ جائے اور ٹارچوں سے کوئی حادثہ ن ۴- مختلف قسم کی گیس بھرنے والی گاڑیوں میں، گیس بھرنے کے بعد، پائپ لائنوں اور جوڑوں کو مکمل طور پر الگ کر دینا ضروری ہے؛ اور عملے کی جانب سے حفاظتی جانچ کے بعد ہی گاڑی کو چلایا جاسکتا ہے۔ کاروں اور ٹینکروں کے داخل ہونے کے وقت، اگزاسٹ سسٹم میں فائر پروف آلات نصب کیے جانے چاہئیں۔ 5۔ نئے آلات کو استعمال میں لانے سے پہلے، گیس اور لیکویفائیڈ گیس سے متعلق آلات کی خصوصی جانچ اور تصدیق ضروری ہے۔ اس کے لئے متعلقہ حکام کی جانب سے منظور شدہ کام شروع کرنے کا منصوبہ، حفاظتی اقدامات، اور آپریشنل ضوابط ضروری ہیں، اور ان پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے۔ 6- گیس اور لیکویفائیڈ گیس سے متعلق آلات اور پائپ لائنوں میں کسی قسم کا رساؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رساؤ ہو جائے، تو فوراً کارروائی کرنی چاہیے۔ جب رساؤ کو روکنا ممکن نہ ہو، تو فوری طور پر آگ کے منبع اور ایندھن کی فراہمی کو بند کرنا ضروری ہے۔ ایسے آلات جن سے شعلے پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے موبائل فون، پیجر وغیرہ کو بھی بند کرنا چاہیے۔ گاڑیوں کی آمد و رفت کو بھی روکنا ضروری ہے، تاکہ حادثات کو روکا جا سکے۔ تمام نگرانی اور الارم سے متعلق آلات کی باقاعدگی سے جانچ اور ٹیسٹنگ ضروری ہے، تاکہ ان کی کارکردگی بہتر رہے۔ 7- سڑکوں یا مصروف علاقوں میں موجود لیکویفائیڈ گیس اور گیس کی پائپ لائنوں کے لئے، پائپ لائنوں کو مضبوط بنانے، پائپ فریموں کو مستحکم کرنے، اور پلوں کو مضبوط بنانے جیسے اقدامات ضروری ہیں۔ ; گیس اور لیکویفائیڈ گیس کی پائپ لائنیں جو مرکزی سڑکوں کے اوپر سے گزرتی ہیں، وہاں واضح نشانات اور حفاظتی انتباہی بورڈ لگانا ضروری ہے۔ 8- گیسوں کو بے ترتیب طور پر خارج نہیں کیا جاسکتا، انہیں آگ میں جلانے کے لئے استعمال کیا جانا چاہیے۔ آگ لگانے والے آلات کی باقاعدگی سے جانچ کی جانی چاہیے، تاکہ وہ درست طریقے سے کام کرتے رہیں۔ ۹- سول استعمال کے لئے استعمال ہونے والے لیکویفائیڈ گیس اسٹیشنوں، رہائشی علاقوں میں استعمال ہونے والے چولہوں (بشمول لیکویفائیڈ گیس کے پائپ لائن نظام)، اور اجتماعی کھانے خانوں میں لیکویفائیڈ گیس کے استعمال سے متعلق حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ باقاعدگی سے معائنے کئے جانے چاہئیں، اور لیکویفائیڈ گیس کی بوتلوں کی بھی باقاعدگی سے جانچ کی جانی چاہیے؛ ان کا استعمال مقررہ مدت سے زیادہ نہیں کیا جاسکتا۔ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو گیس کے درست استعمال کے بارے میں تربیت دی جائے، تاکہ آگ لگنے، دھماکے ہونے یا کسی کے زخمی ہونے جیسے حادثات سے بچا جا سکے۔ 10- گیس اور لیکویفائیڈ گیس سے متعلق قواعد، معیارات اور ضوابط پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے؛ آلات کی جانچ کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے، ان افراد کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جانا چاہیے، اور جانچ کے لئے ضروری آلات فراہم کئے جانے چاہیے۔ ۱۱- گیس اور لیکویفائیڈ گیس سے متعلق کام کرنے والے افراد کی حفاظت سے متعلق تربیت اور آگاہی کو بہتر طریقے سے فراہم کیا جانا چاہیے، نیز باقاعدگی سے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے مشقیں بھی کی جانی چاہیے۔ جو بھی افراد آگ لگنے والے یا دھماکہ خیز ماحول میں کام کرتے ہیں، انہیں خصوصی تکنیکی تربیت دینا ضروری ہے۔ ان کے بارے میں حفاظت سے متعلق ریکارڈ بھی رکھنا ضروری ہے؛ جن افراد کی جانچ میں کمزوری پائی جائے، انہیں اس عہدے پر فائز نہیں کیا جاسکتا۔ ۱۲- گیس سے بھرنے والی گاڑیوں اور اسٹیشنوں میں، ضروری قواعد کے مطابق الیکٹروسٹیٹک گراؤنڈنگ کی سہولیات ہونی چاہئیں، نیز گیس اور مائع کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے خصوصی آلات یا بند پائپ لائنیں بھی ہونی چاہئیں؛ فضا میں گیس کے اخراج پر پابندی ہے۔ ; گیس کے ٹینکوں کے علاقے کے ارد گرد دیواریں یا باڑیں لگانی چاہئیں، اور دروازے بھی ہونے چاہئیں؛ غیر متعلقہ افراد کو وہاں داخل ہونے کی اجازت ن ۱۳- گیس اور لیکویفائیڈ گیس کی پائپ لائنوں کے نچلے حصوں اور دباؤ والے مقامات پر، ٹھنڈک پیدا کرنے والے آلات اور رساؤ کو روکنے والے آلات نصب کئے جانے چاہئیں۔ ٹھنڈک کو باقاعدگی سے، اور خودکار طریقے سے بھی خارج کیا جانا چاہیے؛ ٹھنڈک کو خارج کرنے کے عمل کو بند نظام کے ذ 14- سسٹم کے پائپ لائنوں میں موجود گیسوں اور لیکویفائیڈ گیسوں میں ہائڈروجن سلفائڈ کی مقدار 20 ملی گرام/نینومیٹر³ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ کُل سلفر کی مقدار 40 ملی گرام/نینومیٹر³ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ۱۵- جو بھی ذخیرہ کرنے والے آلات، پائپ لائنیں اور دیگر ساز و سامان ہیں جن کے ذریعہ مائع گیسیں اور وینس گیسیں ذخیرہ کی جاتی ہیں، انہیں وزارتِ داخلہ کی جانب سے جاری کردہ “خصوصی آلات کی حفاظت سے متعلق قوانین” اور **تکنیکی نگرانی بیورو کی جانب سے جاری کردہ “دباؤ والے آلات کی حفاظت سے متعلق قواعد” کے مطابق ہونا چاہیے۔ دباؤ والے آلات کو GB150 “اسٹیل سے بنے دباؤ والے آلات” کے معیارات کے مطابق ہونا چاہیے۔ ۱۶- گیس اور قدرتی گیس کی پیداوار، ذخیرہ کرنے، نقل و حمل، اور استعمال کے علاقوں میں آگ بھجانے کے لئے تمام ضروری سہولیات موجود ہونی چاہئیں، اور آگ بھجانے کے لئے راستے بھی موجود ہونے چاہئیں۔ ان پیداواری آلات اور نظاموں میں، جہاں براہِ راست آگ موجود ہے، اور ساتھ ہی گیس بھی موجود ہے، آگ سے بچنے کے لئے درکار فاصلے، GB50160 “پیٹرولیم اور کیمیائی صنعتوں کی تعمیر سے متعلق آگ سے بچنے کے معیارات” جیسے متعلقہ معیارات کے مطابق ہونے چاہئیں۔ ان آلات اور نظاموں میں ضروری حفاظتی تدابیر بھی موجود ہونی چاہئیں، جیسے بخاراتی دیواریں، پانی کی دیواریں، رکاوٹی دیواریں، آگ سے بچنے والے حصار، اور آگ بھجانے والے بخارات وغیرہ۔ ۱۷- گیس کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنے والے بوائلر، ہیٹنگ فرنز، کریکنگ فرنز وغیرہ میں آگ روکنے والے آلات، مستقل روشنی کے لئے بلب، شعلہ سنسر، احتراق سنسر جیسے حفاظتی آلات لازمی ہونے چاہئیں۔ بھٹی کو چلانے سے پہلے مناسب اقدامات کرنا ضروری ہے، تاکہ بھٹی کے اندر گیس جمع نہ ہو۔ ۱۸- ان علاقوں میں جہاں لیکویفائیڈ گیس اور دیگر گیسیں موجود ہیں، وہاں گیس کی نگرانی اور الارم سسٹم، نیز ضروری حفاظتی آلات ضرور موجود ہونے چاہئیں۔
۱۹- الیکٹروسٹیٹ کے جمع ہونے سے بچنے کے لئے، لیکویفائیڈ گیس اور دیگر گیسوں سے متعلق آلات اور پائپ لائنوں میں مناسب زمینی کنکشن ہونا ضروری ہے، اور یہ تمام چیزیں معیارات کے مطابق ہونی چاہئیں۔ ۲۰- گیس اور لیکویفائیڈ گیس سے متعلق آلات و سازوسامان، نیز اسٹیل کے فریموں اور بڑے اسٹیل سے بنے سہاروں کے نیچے، حفاظت کے لئے آگ سے بچنے والی اور حرارت کو روکنے والی تہوں کا استعمال ضروری ہے۔ ۲۱- گیس اور لیکویفائیڈ گیس سے متعلق آلات اور پیمائشی آلات کو دھماکہ سے محفوظ قسم کا ہونا چاہیے۔ ۲۲- زمین کے نیچے بچھائے گئے لیکویفائیڈ گیس اور گیس کی پائپ لائنوں پر، ضروری ہے کہ ان پر حفاظتی تہ جمائی جائے، اور کیتھوڈیک تحفظ جیسے طریقے استعمال کیے جائیں۔ ۲۳- فانوس کے سامنے، مائع گیس کو گیسی حالت میں تبدیل کرنے اور اس سے مائعات الگ کرنے کی سہولیات ضرور ہونی چاہئیں؛ مائع ہائڈروکاربنز کو براہِ راست فانوس کے نظام میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ۲۴- ٹارچ سسٹم پر واٹر سیل، نائٹروجن سیل، فائر اسٹاپر وغیرہ نصب کرنے ضروری ہیں۔ واپسی، دھماکہ یا پھٹنے سے بچنا۔ ۲۵- فلیم ٹربیون لائنوں کا رخ مناسب ہونا چاہیے؛ لائنوں کی لمبائی جتنی ممکن ہو کم ہونی چاہیے، اور موڑ بھی کم سے کم ہونے چاہئیں۔ لائنوں میں ڈھلان ہونی چاہیے، اور نچلے حصوں میں پانی نکالنے کی سہولت موجود ہونی چا ۲۶- گیس اور لیکویفائیڈ گیس سے متعلق تنصیبات اور پائپ لائنوں کی تعمیر، صرف اہل اور قابل تعمیراتی کمپنیوں ہی کے ذریعہ کی جانی چاہیے۔ ۲۷- گیس اور لیکویفائیڈ گیس سے متعلق تمام آلات اور پائپ لائنوں کی تنصیب یا مرمت کے بعد، قواعد کے مطابق پانی کے دباؤ سے اور گیس کے دباؤ سے ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ، ایک مخصوص وقت تک دباؤ برقرار رکھنا ضروری ہے، تاکہ کوئی رساؤ نہ ہو، نہ ہی کوئی واضح تغیُّر یا غیر یکساں پھیلاؤ ہو۔ ۲۸- اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے ادا کریں؛ استعمال ہونے والے لیکویفائیڈ گیس اور دیگر گیسوں سے متعلق آلات اور پائپ لائنوں کی باقاعدگی سے جانچ کی جانی چاہیے۔ جب آلات کی دیکھ بھال اور مرمت کی جاتی ہے، تو اس وقت ان کی جامع جانچ کی جاتی ہے، نقصان سے پاک تشخیص کی جاتی ہے، اور تمام معلومات کو درج کیا جاتا ہے؛ تاکہ ریکارڈ قائم کیے جاسکیں اور منظم فائلیں تیار کی جاسکیں۔ ۲۹- گیس اور لیکویفائیڈ گیس سے متعلق آلات میں تمام قسم کے حفاظتی آلات موجود ہونے چاہئیں، جیسے سیفٹی والو، لیول گیج، پریشر گیج، ٹمپریچر گیج، لیول کی نگرانی کے لئے الارم سسٹم، ہنگامی صورتحال میں گیس خارج کرنے کے آلات، اور حرارت کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری آلات۔ ان آلات کی باقاعدگی سے جانچ اور مرمت کی جانی چاہیے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ ۳۰- لیکویفائیڈ گیس اور گیس سے متعلق آلات و پائپ لائنوں کی جانچ اور نگرانی، قواعد و ضوابط کے مطابق ضروری ہے۔ خطرات کا پتہ چلنے پر مناسب اقدامات کیے جانے چاہئیں، اور یہ کام سالانہ بڑی مرمتوں یا روزانہ کی دیکھ بھال کے دوران انجام دیا جانا چاہیے۔ جب کسی خطرے کی وجہ سے محفوظ پیداوار متاثر ہونے لگے، تو فوراً پلانٹ کو بند کرنا ضروری ہے۔
Reply #22016-11-24
یہ بہت اچھا ہے، شیئر کرنے کے لئے شکریہ....:):):):):)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.