ہائڈروجن پیدا کرنے والے آلات میں سرکولیشن ہائڈروجن کمپریسر کے بند ہونے کی صورت میں اس کا ح
Thread Content
ہائڈروجن پیدا کرنے والے آلات میں سرکولیشن ہائڈروجن کمپریسر کے بند ہونے کی صورت میں اس کا ح1- فوراً ڈسپیچر اور یونٹ کو رپورٹ کریں کہ سرکولیشن ہائڈروجن کمپریسر بند ہو گیا ہے۔ 2- اور حادثات سے نمٹنے کے لئے متعلقہ عملے کو منظم کیا جائے۔ عہدے کا نام: ڈیزل آپریٹر
کام کی تفصیلات: عہدہ نمبر 1 – اندرونی سطح پر یہ چیک کرنا کہ آیا 0.7MPa/Min کے دباؤ کی صورت میں ایمرجنسی والو خود بخود کھل جاتا ہے یا نہیں۔ ; F-101 ری ایکشن فیڈ ہیٹنگ فرنس کا بندش والا والو، سرکولیشن ہائڈروجن کمپریسر کے ان پٹ/آؤٹ پٹ والوز، اور اینٹی سٹاگنیشن والوز، کیا یہ سب بند ہیں؟ اندرونی آپریشنز کے لئے، F-101 ری ایکشن فیڈ ہیٹنگ فرنس اور ہائڈروجن کنٹرول والوز کو دستی طریقے سے چلایا جائے، اور انہیں بند کر دیا جائے۔ ساتھ ہی، باہری آپریشنز ٹیم کو بتایا جائے کہ حالات کے مطابق سرکولیٹنگ ہائڈروجن کمپریسر کو کم از کم 60 منٹ تک چلایا جائے۔ اندرونی کنٹرول سسٹم نمبر 2 اور 3، نئے ہائڈروجن کمپریسر کے “ایک-واپس-ایک” اور “دو-واپس-دو” قسم کے ریگولیشن والوز کے ذریعہ نئے ہائڈروجن کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے؛ تاکہ نئے ہائڈروجن کی مقدار کو بندش سے پہلے کی سطح کے نصف یا اس سے بھی کم کیا جاسکے۔ اندرونی آپریشنز ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی گئی کہ وہ پروڈکٹ ڈیزل کو فریکشن ہیٹ آئل کے شارٹ سرکولیشن سسٹم میں منتقل کرے، تاکہ ری ایکشن فیڈ P102 کے آؤٹ لیٹ سے نکلنے والے مائع کی مقدار کو ڈیزائن کردہ بوجھ کے 60-70 فیصد تک کم کیا جاسکے۔ ساتھ ہی، اوپر اور نیچے والے آلات سے رابطہ کرکے تازہ فیڈ کو روکنے کی کوشش کی گئی، تاکہ سسٹم میں پیدا ہونے والی حرارت کو کم کیا جاسکے۔ اندرونی کنٹرول نظام 2-5: گرم اور سرد مائعات کی سطح کو مناسب طریقے سے کنٹرول کیا جائے، تاکہ اعلی دباؤ والا مائع کم دباؤ والے حصے میں نہ جائے۔ نیچے دیے گئے اقدامات پر عمل کریں: ری ایکٹر کے درجہ حرارت پر غور سے نظر رکھیں۔ اگر ری ایکٹر کا درجہ حرارت مزید بڑھنا بند ہو جائے، تو ایمرجنسی والو کو دوبارہ استعمال کریں، تاکہ فضلہ ہائڈروجن باہر نکل سکے اور گیسوں کا بہاؤ جاری رہ سکے۔ اگر درجہ حرارت پر قابو نہ پایا جاسکے، یا کسی بھی ری ایکٹر کے درجہ حرارت میں مقررہ حد سے زیادہ اضافہ ہو جائے، تو ہائڈروجن کی فراہمی بند کر دیں، اور ایمرجنسی والو کے ذریعے ہی دباؤ کم کرتے رہیں۔ جب سسٹم کا دباؤ 4.0 MPa سے کم ہو جاتا ہے، تو پانی بھرنے والے پمپ P-103 کو بند کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، آؤٹلیٹ پائپ لائنوں پر موجود والوز کو بھی بند کرنا ضروری ہے۔ خیال رکھنا چاہیے کہ پانی بھرنے والے ٹینک کی سطح بھر نہ جائے؛ اس صورت میں ٹینک کی سطح کو کنٹرول کرنے والے والو کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ اگر فریکشن سسٹم میں ٹاپ ریفلکس کو برقرار رکھنا ممکن نہ ہو، تو مائع کی سطح کے حالات کے مطابق P202/P204 نامی دونوں ریفلکس پمپوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ نیچے دیے گئے پیرامیٹرز کے مطابق، جب سلفائڈ آف ہائڈروجن ٹریٹمنٹ ٹاور C201 کے نچلے حصے کا درجہ حرارت 150°C سے کم ہو جاتا ہے، تو C201 کے نچلے حصے میں بھاپ کی فراہمی بند کر دی جاتی ہے، اور C-201 ٹریٹمنٹ ٹاور میں بھاپ کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے والے والوز بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں، زیادہ درجہ حرارت والی بھاپ کو ری بوائلنگ فرنس F201 کے آؤٹ لیٹ سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اگر ردِعمل کے دوران درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے یا آگ لگ جائے، تو ردِعمل کے نظام کا دباؤ 1.0 MPa تک کم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پبلک انجینئرنگ سروسز سے رابطہ کرکے 2.5 MPa دباؤ والی نائٹروجن فضا کو ردِعمل کے نظام میں داخل کیا جاتا ہے۔ اگر 2.5 MPa دباؤ والی نائٹروجن فضا داخل نہ کی جاسکے، تو دباؤ کو 0.7 MPa تک کم کیا جاتا ہے، اور 0.7 MPa دباؤ والی نائٹروجن فضا کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ پوزیشن نمبر 1 کا نام: ڈیزل سسٹم کا آپریشن۔
آپریشن کے اقدامات: پہلے یہ چیک کیا جائے کہ 0.7MPa/Min کی رفتار سے ایمرجنسی والو کام کر رہا ہے یا نہیں، اور کیا ایمرجنسی والو سے کوئی آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر ایمرجنسی والو کام نہیں کر رہا، تو فوراً ایمرجنسی والو کا بٹن دبایا جائے۔ اگر یہ بٹن بھی کام نہ کرے، تو ایمرجنسی والو کے متبادل راستے سے ہی دباؤ کم کیا جائے۔ بیرونی آپریشنز: فیلڈ میں یہ چیک کیا جائے کہ ری ایکشن فیڈ ہیٹنگ فرنز F-101 میں استعمال ہونے والے مین فیول والو بند ہیں یا نہیں، ساتھ ہی مین فیول کنٹرول والو کے اوپر والے والو بھی بند ہوں۔ بعد میں، ضرورت کے مطابق کچھ روشن رہنے والے لائٹس کو بجھا دیا جاتا ہے، اور صرف چند لائٹس کو ہی روشن رکھا جاتا ہے (بنیادی عمل مکمل ہونے کے بعد)۔
بیرونی آپریشن 2/3: فریکشن ہیٹ آئل کے شارٹ سرکٹ پروسیس کو فعال کیا جاتا ہے؛ نافتہ کو غیرمطلوبہ لائن میں منتقل کیا جاتا ہے، ڈیزل آؤٹ پٹ ڈیوائس کا والو بند کیا جاتا ہے، پھر ڈیزل ہائڈروجنیشن کے عمل میں استعمال ہونے والے ان پٹ کا والو بھی بند کیا جاتا ہے۔
بیرونی آپریشن 4/4: سرکولیشن مشین کو بند کیا جاتا ہے؛ کولڈ ہائڈروجن کنٹرول والو کے اوپری حصے کا والو بند کیا جاتا ہے، سلفائڈ آف ہائڈروجن ٹریٹمنٹ ٹاور C-201 کے قریب والے والو کو بھی بند کیا جاتا ہے؛ ٹریٹمنٹ اسٹیم کنٹرول والو کا ڈرینیج والو کھول دیا جاتا ہے، اور ری-بوائلنگ فرنیچر F201 سے نکلنے والی اوور ہیٹڈ اسٹیم کو خالی کر دیا جاتا ہے۔ بیرونی آپریشن نمبر 5: جب سرکولیٹنگ مشین بند ہو جائے، تو فوراً ٹربائن کے انلیٹ والو کو بند کر دیں، اور بھاپ کو کم مقدار میں خارج کرنے کے لئے اس کے آؤٹلیٹ والو کو کھول دیں۔ بیرونی آپریشنز 2-6: سائیکلنگ ہائڈروجن کمپریسر کے ان پٹ/آؤٹ پٹ، اور اینٹی-سٹاگنیشن لائنوں سے متعلق والوز۔ بیرونی آپریشن 2: 7 D-501 کے اوپری حصے سے بھاپ کو خارج کیا جارہا ہے۔ بیرونی آپریشنز 5، 8: یقین کریں کہ پانی بھرنے والے پمپ کے آؤٹ لیٹ پائپ لائن پر موجود بندشی والوز اور فلو کنٹرول والوز بند ہیں، اور اس کے اوپر موجود ہینڈ والوز بھی بند ہیں۔ ; تمام پمپوں کو بند کر دیں، اور تمام انجیکشن پمپوں کے آؤٹلیٹ والوز کو بھی بند کر دیں۔ باہر سے کنٹرول کریں۔
Ø ری ایکشن فیڈ پمپ P1001A/B کو بند کریں۔
Ø F1001 کو بند کریں۔
Ø F1001 کے مین فائرنگ نوزل کے سامنے والے والو کو بند کریں۔
Ø جب ری ایکشن کا درجہ حرارت 150°C تک گر جائے اور بیڈ لیئر میں مزید اضافہ نہ ہو، تو پانی کے پمپ P1002 کو بند کریں۔
Ø مائع کی سطح پر نظر رکھیں، تاکہ ٹینک بھر نہ جائے اور دباؤ میں کمی نہ آئے۔
ڈسٹیلیشن ڈپارٹمنٹ:
Ø فیڈ پمپ بند ہونے کے بعد، زائد تیل کو باہر نکالیں۔
Ø حالات کے مطابق، مختلف مصنوعات کی پیداوار کو کم کریں۔
Ø حالات کے مطابق، مختلف مصنوعات کو سرکولیشن لائن میں منتقل کریں۔
Ø تمام ٹاوروں کے دباؤ اور مائع کی سطح کو برقرار رکھیں۔
نوٹ: ڈسٹیلیشن ہیٹر F2001 میں کم بہاؤ کی صورت میں، C1001 کے خراب ہونے کی وجوہات کی تلاش کریں۔ اگر خرابی دور ہو جائے، تو C1002A/B ری ایکشن سسٹم کو 2.4MPa کے دباؤ پر چلائیں، اور پھر C1001 کو دوبارہ شروع کریں۔ ہائڈروجن سرکولیشن مشین کو دوبارہ شروع نہیں کیا جاسکتا؛ فریکشن سسٹم بھی بند ہے، اور ردِعمل کا عمل مکمل طور پر رک گیا ہے۔
ردِعمل کے عمل سے متعلق آپریشنل ٹیم کے لئے:
Ø 0.7 Mpa/منٹ کی رفتار سے کام کرنے والے ہنگامی والو XCV3112 کو فوراً شروع کیا جائے۔
Ø یقین کیا جائے کہ ہائڈروجن سرکولیشن مشین کے ان پٹ/آؤٹ پٹ والو بند ہیں، اور اینٹی-سٹورج والو مکمل طور پر کھلے ہیں۔
Ø فیڈ پمپ کو بند کیا جائے، اور یقین کیا جائے کہ XCV3106 کا لاک سسٹم بند ہے۔
Ø فیڈ فرنس کا لاک سسٹم بھی بند کیا جائے۔
Ø P1001A/B کے آؤٹ پٹ والو MV3101E/MV3101F کو بند کیا جائے۔
Ø لانگ لائٹ والو XCV3103 کو بند کیا جائے۔
Ø دھواں نکالنے والے والووں کو مکمل طور پر کھولا جائے۔
Ø جب مائع کی سطح کم ہو جائے، تو ردِعمل کے عمل سے متعلق والووں کو بند کیا جائے۔
Ø سسٹم کا دباؤ 0.07 Mpa سے کم ہو جائے۔
Ø ہنگامی والو XOV3112 کو بند کیا جائے۔
Ø سسٹم میں N2 گیس بھری جائے تاکہ حفاظت ہو سکے۔
ردِعمل کے عمل سے متعلق باہری آپریشنل ٹیم کے لئے:
Ø 0.7 Mpa/منٹ کی رفتار سے کام کرنے والے ہنگامی والو XCV3112 کو فوراً شروع کیا جائے۔
Ø P1001A/B کو بند کیا جائے (آلات کے آپریشن سے متعلق ہدایات دیکھیں)۔
Ø ردِعمل فرنس F1001 کے مین فائرنگ والو کو بند کیا جائے۔
Ø قواعد کے مطابق، کنٹینرز میں خام مواد کی فراہمی کے لئے استعمال ہونے والے پمپوں کو بند کیا جائے، اور ڈیزل ٹینکوں کے والو بھی بند کئے جائیں۔
Ø 3.5 Mpa کے دباؤ والے بھاپ والووں کو کھولا جائے۔
Ø 1.0 Mpa کے دباؤ والے بھاپ والووں کو بھی کھولا جائے۔
Ø ٹربائن کے ان پٹ/آؤٹ پٹ والووں کو بند کیا جائے۔
Ø ہیٹنگ فرنس کو مکمل طور پر بند کیا جائے۔
Ø سسٹم میں N2 گیس بھری جائے تاکہ حفاظت ہو سکے۔
فریکشن سسٹم سے متعلق آپریشنل ٹیم کے لئے:
Ø فیڈ پمپ بند ہونے کے بعد، باقی مائع کو باہر نکالا جائے۔ Ø حالات کے مطابق، مختلف مصنوعات کی پیداواری مقدار کو کم کیا جاسکتا ہے۔
Ø حالات کے مطابق، مختلف مصنوعات کے لئے سرکولیشن لائنوں میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ Ø مختلف ٹاوروں میں دباؤ اور مائع کی سطح کو برقرار رکھنا۔ بیرونی آپریشن ڈپارٹمنٹ:
Ø ٹرائل آئل خارج کرنے والے آلات میں بڑے سوراخوں والے فلو میٹر استعمال کیے جائیں، تاکہ ٹرائل آئل کو ٹھنڈا کیا جاسکے۔
Ø مختلف مصنوعات کے لئے سرکولیشن لائنیں استعمال کی جائیں۔
Ø مختلف مصنوعات کو خارج کرنے والی لائنوں کے والوز بند کر دئے جائیں۔
سپروائزر ڈپارٹمنٹ:
Ø اگر 0.7Mpa/min کی رفتار سے کام کرنے والا ایمرجنسی والو کھلا نہ ہو، تو اسے دستی طور پر شروع کیا جائے۔
Ø مختلف ڈپارٹمنٹس کے درمیان تعاون قائم کیا جائے، تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کی نگرانی کی جاسکے۔