Thread Content
دوستان عزیز، سیستم ولتاژ ثابت کارخانه ما دارای پمپ ولتاژ ثابت و پمپ فشار بالا است؛ معمولاً از پمپ ولتاژ ثابت استفاده میشود. هنگام بروز خطر، پمپ فشار بالا را راهاندازی کنید. مشکل اینجاست که هنگام راهاندازی پمپ فشار بالا، فشار خروجی کمی نوسان دارد. به وبسایت رسمی با فشار بالا آسیب میرسد و منجر به ایجاد نقاط نشت میشود. من پیشنهاد میکنم که یک سیم عبوری روی بسلاین ورودی/خروجی اضافه شود و همچنین یک دریچه الکتریکی و سیستم قفلکننده فشار به کار رود تا فشار به طور پایدار کنترل شود. نمیدانم آیا امکانپذیر است یا خیر؛ اگر همکاران دریایی پیشنهادات بهتری دارند، لطفاً بیان کنند. از همگی سپاسگزارم.
شبکه آتشنشانی؟ استفاده از شیر تخلیه فشار با حفظ فشار روشی قابل اعتمادتر است؛ آب خروجی باید مستقیماً به مخزن بازگردد
ما یک پمپ با سوخت دیزل برای جلوگیری از قطع برق داریم که روی آن همین نوع شیر وجود دارد، اما متوجه نشدهام چگونه آن را تنظیم کنم
درباره این بخش خیلی اطلاعات ندارم، به پستهای سایر دوستان دریایی مراجعه کنید، یاد گرفتم
این نوع دریچه را میتوان برای تنظیم فشار تخلیه تنظیم کرد؛ میتوانید از متخصصان فنی تولیدکننده سؤال کنید. نوع مکانیکی آن، نسبت به سیستمهای اتصال الکتریکی، قابل اعتمادتر است
آن فشار برای باز شدن شیر باید تا چه میزان باشد؟
یعنی یک شیر فشارستاب یا شیر محدودکننده فشار اضافه میکنیم تا فشار ناگهانی اضافی را کاهش داده و از ضربههای ناشی از اوجهای فشار جلوگیری کنیم
یعنی فشار بالاتر از ۸ تا ۱۰ بار خالی میشود، درست است؟ فشار در لوله اصلی نباید بالاتر از ۱۰ بار باشد. میتوانید مستقیماً از یک شیر کنترل فشار استفاده کنید؛ فشار آن را روی ۱۰ بار تنظیم کنید. صرفنظر از اینکه پمپ چه فشاری تولید کند و سیگنالهای فشاری چگونه باشند، همه چیز در حداکثر ۱۰ بار کنترل خواهد شد. در فشارهای کمتر از این، شیر محدودکننده فشار بسته میشود