Thread Content
Các bạn thân mến, hệ thống điều áp cao áp của nhà máy chúng tôi có bơm điều áp và bơm áp lực cao; thông thường chúng tôi sử dụng bơm điều áp. Khi xảy ra tình huống nguy cấp, hãy khởi động máy bơm áp suất cao. Vấn đề là khi khởi động máy bơm áp suất cao, áp suất ở đầu ra có chút biến động. Gây ảnh hưởng đến trang web chính thức có áp suất cao, dễ dẫn đến tình trạng rò rỉ. Tôi dự định lắp thêm một dây nối trên bus vào ra, kết hợp với van điện và cơ chế liên động áp suất, để kiểm soát áp suất ở mức ổn định. Không biết liệu có khả thi hay không, nếu các bạn trên diễn đàn có gợi ý tốt hơn thì xin hãy chia sẻ nhé. Cảm ơn mọi người.
Hệ thống đường ống chữa cháy? Nên sử dụng van xả áp để đảm bảo tính ổn định; nước thải cần được đưa trực tiếp trở lại bể chứa
Chúng tôi còn có một máy bơm chạy bằng dầu diesel dùng để ngăn chặn tình trạng mất điện; trên máy bơm đó cũng có loại van mà bạn đã đề cập. Nhưng chúng tôi chưa hiểu rõ làm thế nào để điều chỉnh nó
Tôi không hiểu rõ lắm về phần này, xin tham khảo ý kiến của các thành viên khác nhé
Loại van này có thể được thiết lập để điều chỉnh áp suất xả. Bạn có thể hỏi kỹ thuật viên của nhà sản xuất. Loại van cơ học này đáng tin cậy hơn so với loại sử dụng tín hiệu điện để điều khiển
Áp suất cần đạt bao nhiêu để mở van?
Chính là thêm một van điều áp phụ, hay còn gọi là van giới hạn áp suất, để giải tỏa lượng áp suất tăng đột ngột, nhằm tránh hiện tượng xung đột do áp suất quá cao
Nghĩa là áp suất cao hơn 8–10 bar sẽ bị xả ra, đúng không? Áp suất trong đường ống chính không được vượt quá 10 bar. Chỉ cần sử dụng một van điều áp, đặt áp suất ở mức 10bar. Dù máy bơm tạo ra áp suất bao nhiêu, hay biên độ dao động của áp suất ra sao, thì mọi thứ vẫn sẽ được kiểm soát ở mức tối đa là 10bar. Dưới mức áp suất này, van giới hạn áp suất sẽ đóng lại