Thread Content
Lò hơi có công suất rất nhỏ, chỉ 6 tấn. Nước cung cấp cho lò hơi là nước đã được xử lý để loại bỏ muối. Nước sau khi được xả ra sẽ được làm mát trước khi được đưa vào trạm nước tuần hoàn. Tôi muốn hỏi xem liệu nước được dẫn vào bộ làm mát theo kiểu sắp xếp có tổ chức hay theo kiểu liên tiếp thì có thể được kết nối với nhau trước khi vào bộ làm mát hay không. Vừa bước vào ngành lò hơi, cá nhân tôi thì thấy không có vấn đề gì. Những người thợ kinh nghiệm nói rằng hệ thống xả nước định kỳ và hệ thống xả nước liên tục chưa bao giờ được kết nối với nhau; áp suất trong hai hệ thống này khác nhau, nên nước sẽ tràn từ hệ thống này sang hệ thống kia. Cá nhân tôi không dám đồng ý. Hơn nữa, theo tôi thì áp suất ở chế độ sắp xếp riêng lẻ và chế độ sắp xếp liên tiếp nên là ngang nhau, sẽ không vượt quá 10KPa. Không biết cách hiểu của tôi có đúng không. Xin các chuyên gia giải thích giúp: Áp suất chênh lệch giữa hệ thống thoát nước theo kiểu cố định và kiểu liên tục thường là bao nhiêu? Và trong trường hợp của tôi, liệu có thể kết nối chúng lại với nhau để tạo hiệu ứng làm mát hay không?
Cả kiểu xả nước theo lịch trình và kiểu xả nước liên tục đều bắt nguồn từ thùng chứa nước. Áp suất trước khi xả nước ở cả hai kiểu này gần như giống nhau; điểm khác biệt nằm ở vị trí xả nước và cách thức hoạt động của chúng. Nước tuần hoàn không thể loại bỏ hết các chất bẩn có trong nước
Nếu giả định chất lượng nước đầu vào rất tốt và có thể được đưa vào hệ thống nước tuần hoàn, thì việc xả nước định kỳ và xả nước liên tục có thể được kết hợp lại với nhau không?
Không thể được, chắc chắn sẽ được đưa vào hệ thống nước thải chứa dầu mỡ.
Định phân là loại bỏ các tạp chất trong nước dùng, còn liên phân là loại bỏ nước không đạt tiêu chuẩn ở lớp bề mặt cùng các ion có hại
Năng lượng nhiệt từ các luồng khí liên tiếp có thể được tái sử dụng để làm nóng nước bổ sung cho lò hơi, đồng thời nước ngưng tụ ở nhiệt độ thấp lại được dùng để làm ấm nước bổ sung, nhờ đó giúp tiết kiệm năng lượng. Để biết thêm thông tin, hãy theo dõi trang WeChat “Fured Steam Energy Saving”.
Cá nhân tôi nghĩ là có thể, chủ yếu vì lò hơi của bạn có kích thước nhỏ, nên tôi khuyên nên có một bình dự trữ nhỏ.
Do dòng chảy liên tục có chứa một lượng hơi nước nhất định, nên nên bổ sung thêm một bồn chứa dự trữ để giúp điều chỉnh lượng hơi nước này. Sau đó, dòng chảy liên tục và dòng chảy có chu kỳ có thể được kết hợp lại với nhau, rồi đưa vào một bồn chứa dự trữ chung để sử dụng tiếp.
Định kỳ xả nước là việc xả chất bẩn ra ngoài một cách đều đặn; mục đích của việc này là loại bỏ các tạp chất ở đáy lò, đảm bảo dòng chảy của nước diễn ra thuận lợi, và ngăn chặn sự tích tụ cặn bẩn trên bề mặt lò. Còn việc xả nước liên tục thì nhằm loại bỏ phần nước có nồng độ muối cao nhất do quá trình cô đặc nước trong lò. Điểm xả nước nằm ở vị trí cách mực nước bình thường của thùng hơi khoảng 100–200 mm, và nước được xả ra thông qua một ống có nhiều lỗ nhỏ, nhằm đảm bảo chất lượng hơi. Nước thải được xả định kỳ vào bình chứa nước thải ngoài trời; hơi nước phát sinh ở phần trên của bình sẽ được xả ra ngoài, còn nước thải ở phần dưới thì được đưa vào bể làm mát để giảm nhiệt độ trước khi được đưa vào hệ thống xử lý nước thải của toàn nhà máy ; Nước thải được xả liên tục thường được đưa vào bình chứa nước thải loại liên tục; hơi nước phát sinh ở phần trên của bình chứa này sẽ được thu hồi và sử dụng lại, thường được dùng để làm nóng nước cấp trong bộ khử oxy. Còn nước thải ở phần dưới thì được đưa vào bình chứa nước thải loại định kỳ. Có thể sử dụng bộ làm mát nước thải, nhưng phải có đường dẫn vòng. Khi bộ làm mát bị rò rỉ và cần được sửa chữa, nước thải sẽ được dẫn qua đường dẫn vòng, nhờ đó hoạt động của lò hơi vẫn không bị ảnh hưởng.
Nếu các lò nhỏ được nối liền với nhau, mức độ mở của van sẽ rất nhỏ; dòng nước chảy ra chủ yếu là nước nóng và hầu như không còn áp suất nữa. Van xả định kỳ có độ mở lớn nên áp suất cũng cao, nhưng nếu kết nối với nhau thì chắc sẽ không sao. Nếu lo ngại tình trạng chảy ngược, thì tối đa chỉ cần đóng van kết nối lại khi tiến hành xả định kỳ thôi.
Có thể. 1. Lò hơi sử dụng nhiệt thừa của chúng tôi chỉ được trang bị bộ phận xả nước cố định, không có bộ phận mở rộng dung tích để xả nước. Nước thải được xả theo lịch trình hoặc liên tục sẽ vào bể chứa nước thải, sau đó mới chảy vào bể làm mát. 2. Đối với các lò hơi có kích thước lớn, hơi nước thừa sẽ được đưa vào bộ loại bỏ khí oxy một cách liên tục; còn nước thừa từ bộ giãn nở thì sẽ được đưa vào bộ giãn nở dùng để xả nước ra ngoài ; Khi hệ thống bình chứa nước thải gặp sự cố, nước thải sẽ trực tiếp chảy vào bình chứa nước thải có khả năng xả nước.