Thread Content
کیا LNG ریسیونگ اسٹیشنوں کے FGS سسٹمز کے لئے کوئی نئے تقاضے ہیں؟
فی الحال، کچھ ریسیو اسٹیشنوں میں ESD اور FGS ایک ہی سسٹم کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں؛ لہذا یہ بات متعلقہ معیارات کے خلاف ہے۔
فائر سسٹم، آگ اور گیسوں کی نشاندہی کے لئے استعمال ہونے والا ایک سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں کیمیائی پلانٹس میں موجود فائر الارم بٹنوں، دھوئیں، آگ، قابل اشتعال گیسوں، زہریلی گیسوں کے سگنلز کو جمع کیا جاتا ہے، اور پھر سافٹ ویئر کے ذریعے ان سگنلز کی بنیاد پر الارم لائٹس، الارم بیلز، فوم والوز، اور ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے وینٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ فائر سسٹم، فیلڈ ڈیٹیکشن آلات، لاجک کنٹرولرز، ایگزیکیوٹو آلات، اینالاگ الارم پینلز، اور بغیر رکے بجلی فراہم کرنے والے آلات پر مشتمل ہے؛ نیز اس میں عمارت کے آگ کے الارم پینلز اور ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے الارم بھی شامل ہیں۔ جب FGS سسٹم میں فنکشنل خرابیاں، بجلی کی فراہمی سے متعلق مسائل، یا سینسنگ سرکٹس سے متعلق خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو نہ صرف خرابی کا الارم جاری ہوتا ہے، بلکہ سینسنگ الارم اور فائر والو بھی فعال نہیں ہوتے۔ لہذا، FGS سسٹم میں، پورا آلہ “غیرخرابی والے محفوظ موڈ” کے زمرے میں آتا ہے۔
گیسیفائیڈ قدرتی گیس کے وصولی مراکز کے ڈیزائن سے متعلق معیارات، 10.1.7: آگ اور قابل اشتعال گیسوں کی نگرانی کا نظام، وصولی مرکز کے علاقے میں آگ، قابل اشتعال گیسوں اور گیسیفائیڈ قدرتی گیس کے رساؤ کی نگرانی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں، یہ نظام پیداواری آلات کو الگ کرنے اور آگ بھجانے والے آلات کو فعال کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 10.1.8 آگ اور قابل اشتعال گیسوں کی نگرانی کا نظام، پروسیس کنٹرول سسٹم اور سیفٹی انسٹرومنٹیشن سسٹم سے الگ ہوتا ہے۔ اس نظام کی سیکیورٹی سطح، سیفٹی انسٹرومنٹیشن سسٹم کی سطح سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ جب پروگرامیبل کنٹرولر استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے “غیرخرابی پذیر سیکیورٹی ڈیزائن” کے مطابق ہی تیار کیا جانا چاہیے۔
گیسیفائیڈ قدرتی گیس کے وصولی مراکز کے ڈیزائن سے متعلق معیارات، 10.1.7: آگ اور قابل اشتعال گیسوں کی نگرانی کا نظام، وصولی مرکز کے علاقے میں آگ، قابل اشتعال گیسوں اور گیسیفائیڈ قدرتی گیس کے رساؤ کی نگرانی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں، یہ نظام پیداواری آلات کو الگ کرنے اور آگ بھجانے والے آلات کو فعال کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 10.1.8 آگ اور قابل اشتعال گیسوں کی نگرانی کا نظام، پروسیس کنٹرول سسٹم اور سیفٹی انسٹرومنٹیشن سسٹم سے الگ ہوتا ہے۔ اس نظام کی سیکیورٹی سطح، سیفٹی انسٹرومنٹیشن سسٹم کی سطح سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ جب پروگرامیبل کنٹرولر استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے “غیرخرابی پذیر سیکیورٹی ڈیزائن” کے مطابق ہی تیار کیا جانا چاہیے۔
FGS ڈھانچے کے لئے ضروری ہے کہ FGS کو ایک سیکیورٹی سسٹم کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس صورت میں سسٹم کی قابل اعتمادی اور دستیابی کو ضرور مدِ نظر رکھنا ہوگا؛ لہذا سسٹم میں ریڈنڈنسی ڈھانچہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہر آلاتی علاقے میں الگ الگ FGS سسٹم نصب ہے، اور یہ سسٹم ریڈنڈنٹ سیریل کمیونیکیشن کے ذریعے اپنے متعلقہ DCS سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ ساتھ ہی، الارم سگنلز کو بھی اپنے متعلقہ کنٹرول روم میں موجود اینالاگ الارم پینل تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہر FGS سسٹم میں اضافی ایتھرنیٹ انٹرفیس موجود ہے، جو فائبر آپٹک کے ذریعے اضافی FGS سینٹرل اسویچ سے جڑا ہوتا ہے۔ کمپنی کے ہنگامی ردِعمل مرکزوں اور فائر بریگیڈ یونٹوں میں نصب HMI سسٹم، ایتھرنیٹ کے ذریعے مختلف FGS سسٹمز سے رابطہ قائم کرتے ہیں؛ اس طرح مختلف سینسروں کی حالت کی معلومات فوری طور پر حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس سے پورے پلانٹ کی مرکزی نگرانی ممکن ہوتی ہے، جس سے ہنگامی صورتحالوں میں تیز اور بروقت ردِعمل دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
FGS کے ان پٹ/آؤٹ پٹ سرکٹس، 1، اینالاگ ان پٹ: گیس سینسر سے حاصل ہونے والے سگنلز 4–20 ملی ایمپیئر کے ہوتے ہیں؛ انہیں براہِ راست سسٹم کے اینالاگ ان پٹ کارڈ میں منتقل کیا جاتا ہے، اور DCS کے ذریعے آلے کے اہم علاقوں میں موجود قابلِ اشتعال یا زہریلی گیسوں کی کثافت کی براہِ راست نگرانی کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی، منطقی نظام کے ذریعہ گیس کی کثافت سے متعلق الارم، کرنٹ بند ہونے یا شارٹ سرکٹ ہونے سے متعلق الارم، اور سسٹم کی حالت کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ 2، ڈیجیٹل ان پٹ: چونکہ FGS سسٹم “غیرخرابی سے محفوظ” موڈ میں کام کرتا ہے، لہذا سسٹم میں موجود کنٹیکٹ سگنلز، جیسے ہینڈز فری الارم، دھواں سننے والے آلات، درجہ حرارت سننے والے آلات، پریشر سوئچ، فلو سوئچ وغیرہ، عام حالات میں بند حالت میں رہتے ہیں؛ الارم کی صورت میں ہی یہ کنٹیکٹس بند ہوتے ہیں۔ اوپر بیان کردہ کنٹیکٹ سگنلز کے درست طریقے سے کام کرنے کو یقینی بنانے کے لئے، سسٹم SDI (Supervised Digital Input) ساخت کا استعمال کرتا ہے؛ یعنی کنٹیکٹ سوئچوں کو مخصوص مزاحمت والے رزسٹروں کے ساتھ سیریز یا شارٹ سرکٹ کرکے اسے اینالاگ ان پٹ کارڈ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر منطقی طریقے سے ان پٹ کرنٹ کا جائزہ لیا جاتا ہے، تاکہ سرکٹ کی صحت مند حالت، الارم کی صورتحال، شارٹ سرکٹ یا کرنٹ بریک ہونے کی صورتحال کا پتہ لیا جاسکے، اور متعلقہ الارم معلومات فراہم کی جائیں۔ 3، ڈیجیٹل آؤٹ پٹ: FGS میں DO آؤٹ پٹ میں الارم لائٹس، الارم بلورز، الیکٹرومیگنیٹک والو وغیرہ شامل ہیں۔ عام حالات میں یہ تمام آلات بجلی سے منقطع رہتے ہیں۔ لیکن ضرورت کے وقت ان آلات کے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لئے، سسٹم SDO (Supervised Digital Output) کارڈز کا استعمال کرتا ہے تاکہ ان آلات کو چلایا جاسکے۔ SDO کارڈ، آؤٹ پٹ سرکٹس کی مسلسل جانچ کرتا رہتا ہے، تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ سرکٹس صحت مند حالت میں ہیں یا نہیں۔ اگر آؤٹ پٹ سرکٹس میں کوئی خرابی پیدا ہوجائے، تو اس سے متعلقہ سسٹم الارم سگنل جاری ہوتا ہے، اور خرابی والے چینل کی معلومات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔
FGS بجلی کی فراہمی کا نظام، دو ذرائع سے بجلی حاصل کرتا ہے؛ ایک ذریعہ S فیکٹری کے UPS سسٹم سے ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ UPS سے باہر سے ہے۔ ساتھ ہی، FGS سسٹم میں الگ سے 24 گھنٹے تک کام کرنے والی بیک اپ بیٹریاں موجود ہیں؛ تاکہ جب پورے پلانٹ کی بجلی منقطع ہو جائے، تب بھی FGS سسٹم کم از کم 24 گھنٹوں تک پلانٹ کی حفاظت اور الارم فراہم کرتا رہے۔
FGS سسٹم کا الارم نظام، سسٹم کی خرابیوں کی خود تشخیص کی مکمل صلاحیت فراہم کرتا ہے، اور اس میں غلطیوں کو برداشت کرنے کی بہتر صلاحیت بھی موجود ہے۔ سسٹم میں پیش آنے والی کسی بھی خرابی، جیسے سسٹم کی خرابی، بجلی کی فراہمی میں خرابی، سرکٹس سے متعلق مسائل، یا کیبنٹ کے درجہ حرارت سے متعلق الارم وغیرہ، کو فوراً تمام کنٹرول روموں میں موجود اینالاگ الارم ڈسپلے پر دکھایا جاتا ہے، اور آواز اور روشنی کے ذریعے بھی الارم دیا جاتا ہے۔ مکمل خود تشخیصی اور خرابی کی اطلاع دینے والے فنکشنز، FGS سسٹم کو مسلسل طور پر محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
یہ FGS سسٹم کے عمومی تقاضے ہیں، تبصرے کرنے کی دعوت ہے۔
سیکیورٹی نگرانی کے محکمہ کا حکم نمبر 3116: **صنعتی سیکیورٹی آلات کے نظاموں کی بہتر نگرانی کے لئے سیکیورٹی نگرانی کے محکمہ کی ہدایات: دسواں نکتہ، FGS نظام کو ایک آزاد بنیادی کنٹرول نظام ہونا چاہیے۔**