berkonsultasi: Mengapa dikatakan pemancar tekanan diferensial flensa ganda tidak dapat digunakan untuk mengukur ketinggian cairan tangki cairan kompresor? Orang dari lembaga desain menjawab bahwa diferensial flensa ganda dibatasi oleh rentang pengukuran (tangki pemisah berisi oli, dan tinggi tangki di bawah 70CM), tetapi menurut saya alasan ini tidak masuk akal! Saya memeriksa buku petunjuk pemancar Fuji FCX-III, dan dengan jelas dinyatakan bahwa rentang pengukuran flensa gandanya adalah minimal 0,32KPa dan maksimal 3000KPa! Jadi saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa mengukur level cairan di tangki pengeluaran. Saya bertanya kepada produsennya, dan mereka sebenarnya mengatakan bahwa flensa ganda tidak dapat digunakan untuk pengukuran level cairan di bawah 3KPa, tetapi saya tidak tahu untuk apa kisaran 0,32 digunakan? Tolong beri saya beberapa saran dari semua ahli, saya akan sangat berterima kasih! Menantikan jawabannya, terima kasih!
Medium dengan kepadatan hampir konstan dapat diukur
Angka itu digunakan untuk menipu orang, hehe. . . . Sama seperti pengukur aliran yang disetel ke rentang aliran 0-20 ton/jam, semuanya dapat diukur dalam rentang nilai ini, tetapi mengapa ada gangguan sinyal kecil? Karena nilai numerik benda ini tidak ada artinya dalam kisaran yang kecil. Meskipun terdapat nilai numerik, namun tidak mungkin untuk menentukan apakah nilai numerik tersebut nyata. Pemancar flensa ganda dengan rentang 0-3000KPa dapat mengukur nilai apa pun dalam rentang ini, namun mengapa tidak dapat digunakan dengan 3KPa? 3KPa adalah nilai yang sangat obyektif dibandingkan dengan 0, namun nilai ini menyumbang 0,1% dari keseluruhan rentang pengukuran. Apakah persentase tersebut merupakan tingkat akurasi dari double flange ini? Meskipun sekarang flensa ganda dapat mencapai tingkat akurasi industri sebesar 0,1, apakah nilai ini dapat diandalkan? Apakah ini mempunyai arti praktis? ? Rentang pengukuran penggaris adalah 0-20CM, tetapi apakah penggaris dapat mengukur jarak 0,2 mm secara akurat? ?
Fluktuasi besar. Saat dihembuskan napas mencapai 1KPa. Dengan rentang yang begitu kecil, jam tangan Anda akan melompat secara acak jika Anda berfluktuasi secara acak.
Sebenarnya saya memikirkannya berdasarkan aspek ini di awal. Pada akhirnya, lembaga desain mengatakan bahwa itu bukanlah alasan utamanya. Namun setelah membaca jawaban semua orang, sepertinya saya memiliki sedikit keraguan di benak saya. * * . Metafora orang itu sangat bagus: sebuah penggaris bisa berukuran 20 sentimeter, tetapi jika Anda memintanya bekerja dalam rentang 0,02 sentimeter, itu tidak akan memenuhi persyaratan. Mengisi minyak silikon juga menjadi masalah.
Terima kasih! Ada benarnya apa yang Anda katakan.
Tentu saja rentang pengukurannya terlalu kecil, yaitu ketika level cairan penuh hanya beberapa KPA, sehingga menggunakan tekanan diferensial ini tidak akan berhasil.
0,3 meter, jangan pakai flensa ganda, pakai yang lain.
Jangan khawatir tentang hal itu. Ini adalah fakta. Tidak mungkin mengukur perbedaan tekanan sekitar 1Ka dengan flensa ganda. Saya juga pernah mengalami hal ini. :D