danışmak: Kompresör sıvı tankının sıvı seviyesini ölçmek için çift flanşlı diferansiyel basınç vericisinin kullanılamayacağı neden söyleniyor? Tasarım enstitüsünden kişi, çift flanşlı diferansiyelin ölçüm aralığıyla sınırlı olduğunu söyledi (ayırıcı tankında yağ var ve tankın yüksekliği 70 cm'nin altında), ancak bence bu neden çok abartılı! FCX-III Fuji vericisinin kullanım kılavuzunu kontrol ettim ve çift flanşlarının ölçüm aralığının minimum 0,32KPa ve maksimum 3000KPa olduğunu açıkça belirtiyor! Bu yüzden dağıtım tankındaki sıvı seviyesini neden ölçemediğimi bilmiyorum. Üreticiye sordum ve aslında 3KPa'nın altındaki sıvı seviyesi ölçümü için çift flanşların kullanılamayacağını söylediler, ancak 0,32 aralığının ne için kullanıldığını anlayamıyorum? Lütfen bana tüm uzmanlardan tavsiye verin, çok minnettar olurum! Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum, teşekkür ederim!
Neredeyse sabit yoğunluğa sahip ortam ölçülebilir
Bu numara insanları kandırmak için kullanılıyor, hehe. . . . Tıpkı bir debimetrenin 0-20 ton/saat debi aralığına ayarlanması gibi, her şey bu değer aralığında ölçülebilir, peki neden küçük bir sinyal kesintisi var? Çünkü bu şeyin sayısal değeri küçük bir aralıkta anlamsızdır. Sayısal bir değer bulunsa da sayısal değerin gerçek olup olmadığını tespit etmek imkansızdır. 0-3000KPa aralığına sahip çift flanşlı bir verici bu aralıktaki herhangi bir değeri ölçebilir ancak neden 3KPa ile kullanılamıyor? 3KPa, 0'a kıyasla oldukça objektif bir değer ancak bu değer tüm ölçüm aralığının %0,1'ini oluşturuyor. Bu yüzde bu çift flanşın doğruluk düzeyi midir? Artık çift flanşlar 0,1 endüstriyel doğruluk seviyesine ulaşabilse de bu değer güvenilir midir? Pratik bir önemi var mı? ? Bir cetvelin ölçüm aralığı 0-20 CM'dir, ancak 0,2 mm'lik bir mesafeyi doğru bir şekilde ölçebilir mi? ?
Büyük dalgalanmalar. Nefesinizi üflediğinizde 1KPa'ya ulaşır. Bu kadar küçük bir aralıkta, rastgele bir dalgalanma yaparsanız saatiniz rastgele atlayacaktır.
Aslında başlangıçta bu açıdan düşünüyordum. Sonunda tasarım enstitüsü asıl sebebin bu olmadığını söyledi. Ancak herkesin yanıtlarını okuduktan sonra aklımda biraz şüphe varmış gibi görünüyor. * * . Bu kişinin metaforu çok güzel: Bir cetvel 20 santimetre ölçebilir ama 0,02 santimetre aralığında çalışmasını isterseniz gereksinimleri karşılamaz. Silikon yağının doldurulması da bir sorundur.
Teşekkürler! Söylediklerinizde doğruluk payı var.
Elbette ölçüm aralığı çok küçüktür, yani sıvı seviyesi dolduğunda sadece birkaç KPA'dır, dolayısıyla bu fark basıncını kullanmak işe yaramayacaktır.
0,3 metre, çift flanş kullanmayın, diğerlerini kullanın.
Endişelenmeyin. Bu bir gerçek. Çift flanşlarla yaklaşık 1Ka'lık fark basıncını ölçmek mümkün değildir. Bunu ben de yaşadım. :D