Xin hỏi: Tại sao lại nói rằng bộ chuyển đổi áp suất kiểu hai flange không thể được sử dụng để đo mức chất lỏng trong bồn phân tách chất lỏng của máy nén? Người của viện thiết kế trả lời rằng sự chênh lệch áp suất ở hai flange bị hạn chế bởi phạm vi đo (bên trong bình chứa là dầu, và chiều cao của bình cũng dưới 70CM), nhưng tôi thấy lý do này thật vô lý! Tôi đã xem hướng dẫn sử dụng của bộ truyền tín hiệu FCX-III của Fuji. Trong đó ghi rõ rằng phạm vi đo của loại bộ truyền tín hiệu này với cấu trúc hai flange là từ 0,32 KPa trở lên, và tối đa lên đến 3000 KPa! Vì vậy tôi không hiểu tại sao lại không thể đo mức chất lỏng trong bồn phân tách được. Tôi đã hỏi nhà sản xuất, và họ cũng nói rằng việc đo mức chất lỏng ở áp suất dưới 3KPa thì không thể sử dụng loại van hai vành được. Nhưng tôi vẫn không hiểu rõ phạm vi đo 0,32 này dùng để làm gì Kính mong các bậc cao thủ giúp đỡ, tôi vô cùng biết ơn! Rất mong nhận được phản hồi, cảm ơn!
Có thể đo được các chất có mật độ gần như không đổi
Con số đó là để lừa người thôi, hehe. 。 。 。 Cũng giống như một máy đo lưu lượng được thiết lập với dải lưu lượng từ 0–20 tấn/giờ; trong phạm vi này, mọi giá trị lưu lượng đều có thể được đo được. Vậy tại sao vẫn cần có chức năng cắt bỏ các tín hiệu yếu? Bởi vì giá trị của thứ này trong phạm vi nhỏ thì không còn ý nghĩa nữa; dù có giá trị, nhưng cũng không thể xác định được liệu giá trị đó có chính xác hay không. Đó là một bộ truyền tín hiệu loại hai flange, có khả năng đo các giá trị trong khoảng từ 0 đến 3000 KPa. Tuy nhiên, tại sao lại không thể sử dụng nó để đo giá trị 3 KPa? 3 KPa là một con số khá nhỏ so với 0; tuy nhiên, con số này chỉ chiếm 0,1% tổng phạm vi đo. Liệu tỷ lệ này có phải chính là mức độ chính xác của bộ truyền tín hiệu này hay không? Mặc dù hiện nay các bộ truyền tín hiệu loại hai flange có thể đạt được mức độ chính xác 0,1%, nhưng liệu con số này có đáng tin cậy hay không? Có ý nghĩa thực tế không? ? Phạm vi mà thước thẳng có thể đo được là từ 0 đến 20 CM. Nhưng liệu nó có thể đo chính xác khoảng cách 0,2 mm hay không? ?
Biến động lớn. Chỉ cần thổi một hơi thôi là đã có 1KPa rồi; với phạm vi đo nhỏ như vậy, chỉ cần có chút biến động thôi thì con số trên đồng hồ cũng sẽ dao động một cách bất thường.
Ừm, thực ra ban đầu tôi cũng xem xét dựa trên khía cạnh này, nhưng cuối cùng viện thiết kế nói rằng đó không phải là nguyên nhân chính. Nhưng sau khi xem các câu trả lời của mọi người, tôi cảm thấy trong lòng mình có chút ** rồi. Chính ví dụ của người đó rất hay: một thước kẻ có thể đo được 20 cm, nhưng nếu yêu cầu nó phải đo chính xác trong khoảng 0,02 cm, thì nó sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu đó. Việc bơm chất lỏng silicone cũng là một vấn đề.
Cảm ơn! Lời của bạn cũng có lý.
Tất nhiên, phạm vi đo quá nhỏ; khi mức chất lỏng đạt mức tối đa, áp suất chỉ khoảng vài KPA thôi. Với mức áp suất như vậy thì không thể sử dụng công cụ đo chênh lệch áp suất này được
0,3 mét, đừng dùng kiểu đồng bộ hai flange nữa, hãy dùng loại khác đi.
Chủ bài không cần phải băn khoăn nữa, đó là sự thật. Việc sử dụng hai flange để đo chênh lệch áp suất khoảng 1 Ka là điều không thể thực hiện được; tôi cũng đã từng trải qua tình huống này rồi. :D