질량 유량계의 접지선과 차폐선은 어떻게 연결해야 하나요?

2016-11-27View Original

Thread Content

질량 유량계는 파이프라인에 설치되며, 유량계 자체는 파이프라인을 통해 접지되어야 합니다.하지만 파이프라인이 너무 길어서, 누구도 파이프에 용접 작업이 이루어질지 알 수 없습니다. 만약 용접이 이루어진다면, 그로 인해 계측기가 손상될 수 있을까요?파이프를 이용한 접지를 하지 않고 싶다면, 어떻게 파이프와 분리할 수 있을까요? 유량계의 트랜스미터와 센서에는 모두 접지 볼트가 있습니다. 일반적으로 차폐선의 한쪽 끝을 접지 볼트에 연결하여 차폐 접지를 구성하고, 다른 쪽 끝은 공중에 두는데, 이 방법이 올바른지 궁금합니다
Reply #22016-11-28
이 문제는 정말 주의를 기울이지 않았어요. 아래에 **가 있으니, 그걸 보고 배워보세요*
Reply #32016-11-28
계기를 설치한 후 용접을 하면 계기가 손상될 가능성이 매우 높습니다. 유량계뿐만 아니라 다른 계기들도 손상될 수 있습니다;이것은 접지 방식과는 관련이 없으며, 계측기는 용접기를 직렬로 연결하는 것을 허용하지 않습니다. 유량계 사양에 맞게 단부 부품을 미리 제작해 두고, 장치가 모두 설치되고 파이프라인 청소가 완료된 후 압력 시험이 끝나면 그때 계측기를 설치하는 것을 권장합니다. 만약 그렇게 할 수 없다면, 파이프라인 작업이 끝난 후 용접 슬래그가 계측기에 들어가 계측 부품을 손상시킬 가능성이 매우 높습니다. 손해가 이득보다 크네요... 접지에 관해서는, 케이스 접지는 플랜지 볼트로 연결하면 되며, 저는 보통 접지를 하지 않습니다……
Reply #42016-11-28
먼저 우리의 차폐선은 모두 DCS 측에서 현장에 매달려 있습니다.외부 케이스는 현장에서 별도로 접지되지 않았으며, 용접기가 계측기를 손상시킬 줄은 몰랐습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.