Isı geri kazanım kazanlarımızda 600 m basınç yükseltme kapasiteli çok aşamalı bir su pompası bulunmaktadır; bu pompa bu sabah aniden su pompalamayı durdurdu. Pompanın akım değeri normal, çıkış basıncı da normal, ancak pompanın debisi yok. Kazan su seviyesi düşüyor, buhar kabı basıncı yükseliyor. Kontrol yapan işçilere göre: Su pompasında bir sorun var ve çalışırken sesi normalden çok daha düşük. Analizimize göre, deoxygenatörden gelen suyun sıcaklığı su besleme pompasının girişinde çok yüksek olduğu için burada buharlaşma meydana geldi. Herkes nedenini analiz etmeme yardım etsin?
Söylemesi pek kolay değil! Yeterli bilgi yok! ! !
Eğer daha önce buharlaşmamışsa, şimdi buharlaşma ihtimali düşük; muhtemelen giriş filtresi tıkanmıştır.
Açıkçası, makine normal çalışıyor ancak birim zamandaki akış hızı düştü; filtreleri temizlemek için pompayı ters çevirmenizi öneririm.
Birimimizin kazan besleme suyu pompasında da ara sıra aniden akış olmama sorunu yaşanıyor, ancak durum konu sahibinin anlattığından farklı; bu durumun oksijen giderme tankındaki buhar miktarıyla bir tür ilişkisi var gibi görünüyor. Meğerse buhar miktarı az olduğunda hem pompanın giriş hem de çıkış basıncı düşüyormuş; ancak son zamanlarda durum tersine döndü; buhar miktarı fazla olduğunda yine hem giriş hem de çıkış basıncı düşüyor, prensibi ise bilinmiyor. Uzmanlara ve büyük ustalara danıştım!
Öncelikle tasarım parametrelerine göre tüm verilerin bir sapma olup olmadığını ve ne kadar sapma olduğunu kontrol edin