اخیراً روی یک پروژه بازسازی مخزن گنبدی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع کار میکنم و متوجه شدم که فشار طراحی بسیاری از این مخازن گنبدی، ۱۹۶۰ پاسکال در حالت فشار مثبت و ۴۹۰ پاسکال در حالت فشار منفی است. سؤال من این است که مبنای انتخاب این مقادیر چیست؟ همچنین، فشارهای آزمایشی مثبت و منفی به ترتیب چگونه انتخاب میشوند؟
فشار طراحی مخازن تحت فشار معمولی در استاندارد GB50341، که مربوط به طراحی مخازن فولادی استوانهای عمودی جوشکاریشده است، مشخص شده است؛ طراحی معمول بر اساس ستون آب ۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر انجام میشود، ۱ میلیمتر ستون آب معادل ۹.۸ پاسکال است؛ بنابراین ۵۰ میلیمتر معادل -۴۹۰ پاسکال و ۲۰ میلیمتر معادل ۱۹۶۰ پاسکال است:$
خب، متشکرم. من هرگز مفاد دقیق را پیدا نکردم. همچنین لطفاً بفرمایید فشار آزمایشی را چگونه محاسبه کنیم؛ آیا باید ۱ برابر ۱۹۶۰ باشد یا ۱.۱ برابر ۱۹۶۰؟ :D
مستقیماً برای بررسی نشت، آب ریخته شود؛ نه بر اساس چندبرابری فشار طراحیشده. نگاهی به ماده ۳.۰۱ استاندارد GB50341 بیندازید
فشار مثبت و منفی طراحیشده، توسط فشار کاری دریچه تنفسی نصب شده روی مخزن تعیین میشود. فشار و روش آزمایش باید مطابق با بخشهای A.5.1، B.6.1 و B.6.2 استاندارد GB/T50341-2014 انجام شود؛ همچنین، آزمایش حمل آب باید مطابق با الزامات بخش ۷.۴ استاندارد GB50128-2014 انجام گیرد.
-۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر ستون آب؛ ما در رشته ذخیرهسازی و حملونقل، معمولاً فشار مربوط به دریچههای ایمنی مخازن با سقف شناور را بر اساس همین مقدار فشار انتخاب میکنیم. در استانداردهای گنبد نیز این مورد یافت نشد. اما ما قبلاً بر اساس همین فشار طراحی کرده بودیم، چرا میپرسید؟
میتوانید به توضیحات مقررات GB50341-2003، بخش ۳ «قوانین کلی»، جدول ۱، ماده ۵ مراجعه کنید