Thread Content
1. حادثے کی تحقیقات اور تجزیہ (1) حادثے کا خلاصہ 1. حادثے کا خلاصہ 14 ستمبر 2013 کو تقریباً 12:40 بجے، جب Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd. کی کوئلے کی تیاری کی ورکشاپ میں کارکنان 3# ڈسک کے اوپری حصے پر گالے ہوئے کوئلے کو صاف کر رہے تھے۔ جس سے 3 اموات، 1 زخمی، اور 2 ملین یوآن کا براہ راست معاشی نقصان ہوا۔ 2. وجہ کا تجزیہ (1) براہ راست وجہ برسوں کے استعمال کے بعد، 3# کوئلے کے بنکر کی چار رخی سٹیل پلیٹوں کے ویلڈنگ کے پرزوں اور اوپری منہ کے چار رخی زاویہ والے سٹیل کی وجہ سے بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ ٹرک لوڈر کے کول لوڈنگ آپریشن کے ساتھ طویل مدتی رابطے کے تحت، اوپری منہ کا مغربی کنارہ شدید طور پر خراب ہو گیا تھا اور زاویہ سٹیل سے الگ ہو گیا تھا۔ باقی دو اطراف (جنوب اور شمال) کو بھی الگ کر دیا گیا۔ صرف مشرق کی طرف اور اوپری منہ کے زاویہ والے اسٹیل کو جزوی طور پر ویلڈیڈ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں کنکشن کی طاقت ناکافی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کوئلے کے بنکر کے اوپری حصے میں کوئلہ کی بڑی مقدار جمع ہو گئی اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے کوئلے کی نمی بڑھ گئی جس سے کوئلے کے بنکر کا دباؤ بڑھ گیا۔ کشش ثقل کی کارروائی کے تحت کوئلہ بنکر اور ملتے جلتے کوئلے کی ایک بڑی مقدار اچانک گر گئی جس سے یہ حادثہ پیش آیا۔ (2) بالواسطہ وجوہات ① ڈیزائن اور پیداوار میں پیدائشی نقائص۔ 3# کوئلے کے بنکر کے اوپری حصے پر چار رخی زاویہ والے اسٹیل کے کنکشن کا طریقہ آسان ہے اور ڈیزائن اور تعمیراتی وضاحتوں پر پورا نہیں اترتا ہے۔ ; کوئلہ بنکر اور چار رخا زاویہ سٹیل دونوں طرف ویلڈنگ نہیں کیا گیا تھا، لیکن صرف ایک طرف اور وقفے وقفے سے. ; کوئلے کے بنکر اور ٹاپ اینگل اسٹیل کو طولانی کمک والی پلیٹیں فراہم نہیں کی جاتی ہیں جیسا کہ تصریح کی ضرورت ہے۔ ; زیرزمین بیچنگ گرت کی مضبوط کنکریٹ کی بیم اور دیواریں اسٹیل کے ایمبیڈڈ پرزوں سے لیس نہیں ہیں جنہیں کوئلے کے بنکر کے اوپری حصے میں چار رخی زاویہ والے اسٹیل پر ویلڈیڈ کیا جانا چاہیے۔ کوئلے کے بنکر کے اوپر چار رخی زاویہ والا سٹیل مضبوط کنکریٹ کے شہتیروں اور دیواروں سے آسانی سے الگ ہو سکتا ہے۔ ②آلات کا انتظام نہیں ہے۔ Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd نے کوئلے کے بنکر کے معائنہ اور دیکھ بھال کے لیے انتظامی نظام قائم نہیں کیا ہے۔ ; کوئلہ وصول کرنے والے بنکر کا کوئی معائنہ اور دیکھ بھال نہیں ہے جو آن لائن چل رہا ہے، اور کوئلہ وصول کرنے والے بنکر کے روزانہ انتظام کا فقدان ہے۔ ; اصل ڈیزائن میں استعمال ہونے والی گینٹری کرین گراب کرین کو ختم کرنے کے بعد اس کی بروقت مرمت اور اپ ڈیٹ نہیں کی گئی تھی، اور کوئلہ لوڈ کرنے کے لیے ٹرک لوڈر کا استعمال کیا گیا تھا۔ نتیجے کے طور پر، کوئلہ لوڈنگ آپریشن کے دوران کوئلے کے بنکر کے اوپری حصے پر موجود زاویہ سٹیل کو چھو لیا گیا، جس کے نتیجے میں کوئلے کے بنکر کے اوپر والے زاویہ سٹیل کے مغربی کنارے کے اوپری کنارے کی خرابی ہوئی، اور اوپر کا زاویہ سٹیل مضبوط کنکریٹ کے شہتیر سے الگ ہو گیا۔ ; زاویہ سٹیل کو کوئلے کے بنکر سے الگ کرنے کے بعد، اس کا معائنہ اور بروقت مرمت نہیں کی گئی۔ ; ڈیزائن یونٹ، تعمیراتی یونٹ اور نگرانی یونٹ کے لیے اہلیت کے سرٹیفکیٹ فراہم کرنے میں ناکامی، ڈیزائن ڈرائنگ اور تعمیر و نگرانی سے متعلق معلومات فراہم کرنے میں ناکامی۔ ③حفاظتی خطرات کی مکمل چھان بین نہیں کی گئی۔ Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd نے پروڈکشن میں ممکنہ حفاظتی خطرات کی جامع تحقیقات نہیں کیں، اور اندھا دھبے اور مردہ سرے تھے۔ طویل المدتی حادثات کے خطرات کا پتہ نہیں چل سکا جس کے نتیجے میں چھپے ہوئے خطرات کو طویل عرصے تک درست نہیں کیا جا سکا۔ ④حفاظتی تربیت کی جگہ نہیں ہے۔ Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd. کے ملازمین کے لیے حفاظتی تعلیم اور تربیت محض ایک رسم ہے، اور حفاظتی تعلیم اور دوبارہ تربیت محض ایک رسم ہے۔ تربیت مقررہ وقت کی حد اور مواد کے مطابق نہیں کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ملازمین کی حفاظت سے متعلق آگاہی اور حفاظتی مہارتیں کم ہوتی ہیں، اور کام کی جگہ پر موجود خطرناک عوامل کی ناکافی سمجھ ہوتی ہے۔ ⑤حفاظتی نگرانی کی جگہ نہیں ہے۔ شاہی ٹاؤن، کیان شہر کے لوگ * * اور Qian'an میونسپل ورک سیفٹی سپرویژن بیورو ایمانداری کے ساتھ اپنی حفاظت کی نگرانی کی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں ناکام رہا اور Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd کو "مکمل کوریج" کے تقاضوں کے مطابق ممکنہ حفاظتی خطرات کی گہرائی سے تحقیقات اور انتظام کرنے کی سنجیدگی سے تاکید کرنے میں ناکام رہا۔ (2) بنیادی معلومات 1. حادثے میں ملوث یونٹوں کے بارے میں معلومات۔ Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd. کی بنیاد دسمبر 2003 میں رکھی گئی تھی۔ انٹرپرائز کی قسم ایک محدود ذمہ داری کمپنی ہے، اور رجسٹریشن نمبر ہے: 130283000009621، قانونی نمائندہ سانگ کے ساتھ، لیوتازی گاؤں، شاہی ٹاؤن، کیانان شہر کے مغرب میں واقع ہے۔ کمپنی نے جون 2010 میں حفاظتی پیداوار کا لائسنس حاصل کیا، سرٹیفکیٹ نمبر: (Hebei) WH An Xu Zhengzi 020196. سرٹیفکیٹ کی دوسری بار 19 جون 2012 کو تجدید کی گئی تھی اور اس کی مدت 19 جون 2012 سے 18 جون 2015 تک ہے۔ کمپنی کا کاروباری دائرہ کار کوکنگ، کروڈ بینزین، ٹار مینوفیکچرنگ، آئرن کانسنٹریٹ پاؤڈر، آئرن ایسک پیلٹس، ڈولومائٹ، لائم اسٹون، اسٹیل ہول سیل وغیرہ ہے۔ اہم پیداواری آلات میں دو TJL80-4355CD کوک اوون شامل ہیں، جن کی سالانہ پیداوار 600,000 ٹن کوک، 8,000 ٹن خام بینزین، اور 25,000 ٹن ٹار ہے۔ کمپنی کے 15 شعبے ہیں جن میں کوکنگ ورکشاپ، کیمیکل پروڈکشن ورکشاپ، کوئلے کی تیاری کی ورکشاپ، مکینیکل ٹرانسپورٹیشن ورکشاپ، الیکٹریکل انسٹرومنٹ ورکشاپ، پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ، سیفٹی ڈیپارٹمنٹ، مینیوورنگ ڈیپارٹمنٹ اور جامع دفتر شامل ہیں۔ 450 سے زائد ملازمین ہیں، جن میں 9 کل وقتی حفاظتی منتظمین بھی شامل ہیں۔ حادثہ Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd کے کوئلے کی تیاری اور بلینڈنگ سیکشن میں نمبر 3 کوئلے کے بنکر کے نیچے پیش آیا۔ کوئلے کی تیاری کی ورکشاپ کمپنی کے فیکٹری ایریا کے مشرق میں واقع ہے اور اسے 2007 کے آخر میں مکمل کرکے استعمال میں لایا گیا تھا۔ کوئلہ بلینڈ کرنے والا سیکشن کوئلے کی تیاری کی ورکشاپ میں کول یارڈ کے مشرقی جانب واقع ہے۔ کوئلے کی تیاری کی ورکشاپ بنیادی طور پر کول یارڈ، کول بلینڈنگ، کرشنگ، کرشنگ، بیلٹ کنویئر اور ٹرانسفر اسٹیشن پر مشتمل ہے۔ کول بلینڈنگ سیکشن کے اہم آلات میں 7 کول بنکرز، 7 ڈسک فیڈرز (جن میں سے 2 اسپیئر ہیں)، بیلٹ کنویئرز اور الیکٹرانک اسکیلز (چھوٹے بیلٹ) شامل ہیں، جو ملاوٹ شدہ کوئلے کو کوک اوون ٹاپ کول بنکر تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ کوئلہ حاصل کرنے والے سات بنکر شمال سے جنوب کی طرف ترتیب سے چھوڑے جاتے ہیں۔ ان میں، 1#، 2#، 3#، 4#، اور 5# کوئلہ وصول کرنے والے بنکر عام استعمال میں ہیں، اور 6# اور 7# کوئلہ وصول کرنے والے بنکر ریزرو میں ہیں۔ کوئلہ حاصل کرنے والے بنکر تمام نیم زیر زمین ڈھانچے ہیں۔ کوئلے کی تیاری کی ورکشاپ میں فی الحال 36 ملازمین ہیں جن میں 1 کل وقتی حفاظتی مینیجر بھی شامل ہے۔ (3) حادثے کے وقت کی ترتیب تاریخ اور وقت کی تفصیل 14 ستمبر کو 7:45 پر، Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd. کی کوئلے کی تیاری کی ورکشاپ کی شفٹ B کے اسکواڈ لیڈر ژانگ نے ایک پری شفٹ میٹنگ کا اہتمام کیا جس میں تانگ، ژانگ، ڈینگ، اور شینگ سمیت 10 کوئلہ ورکرز نے شرکت کی۔ 14 ستمبر کو 8:00 بجے، تمام ملازمین کام پر گئے اور کوک اوون کے سب سے اوپر والے بنکر میں کوئلہ لوڈ کیا۔ ڈیوٹی پر لیبر کی تقسیم کے مطابق، ڈینگ گڑھے میں کوئلہ وصول کرنے والے 1# اور 2# بنکرز اور ڈسک فیڈرز کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے، تانگ 3# اور 4# کوئلہ وصول کرنے والے بنکرز اور ڈسک فیڈرز کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے، اور شینگ 5# کوئلہ وصول کرنے والے بنکرز اور ڈسک فیڈرز کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔ 14 ستمبر کو 10:00 بجے، کوک اوون کی چھت کا کوئلہ بنکر بھر گیا اور کوئلے کی لوڈنگ بند ہو گئی، اور سامان چلنا بند ہو گیا۔ 14 ستمبر کو 11:50 پر، کوئلہ دوبارہ کوک اوون کی چھت کے بنکر میں لادا گیا۔ اس مدت کے دوران، کوئلے کی تیاری کی ورکشاپ کی شفٹ B میں دیکھ بھال کرنے والے کارکن چائی نے آلات کے آپریشن کا معائنہ کیا اور اسے کوئی غیر معمولی چیز نہیں ملی۔ 14 ستمبر کو 12:20 پر، تانگ نے پایا کہ نمبر 3 کو کوئلے کے بنکر نے بلاک کر دیا ہے اور کوئلہ خارج نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے فون پر ژانگ کو صورتحال کی اطلاع دی۔ 14 ستمبر کو 12:25 پر ژانگ نے کوئلے کے بنکر نمبر 3 کی ناکامی کو چیک کرنے کے لیے چائی کو مطلع کرنے کے لیے فون کیا۔ 14 ستمبر کو 12:30 بجے، ژانگ اور چائی ایک کے بعد ایک گڑھے پر آئے۔ چائی نے نمبر 3 کوئلے کے بنکر کو چیک کیا اور اسے آلات میں کوئی خرابی نہیں ملی، اس لیے اس نے ژانگ اور دیگر چار لوگوں سے کہا کہ کوئلے کے بنکر کے نیچے سے گاد کا کوئلہ نکالیں۔ چائی پھر گراؤنڈ ڈیوٹی روم میں واپس آگیا۔ ژانگ، شینگ اور ڈینگ نے کوئلے کے بنکر کے نیچے سے گالے کوئلے کو ہٹانے میں تانگ کی مدد کرنے کے لیے باری باری تبادلہ خیال کیا۔ شینگ کوئلے کے بنکر نمبر 3 کے نچلے حصے میں ڈسک فیڈر کے ساتھ الیکٹرانک پیمانے (چھوٹی پٹی) کے نیچے بریکٹ پر کھڑا تھا، اور کوئلے کے بنکر کے نیچے سے کوئلہ نکالنے کے لیے ایک چھوٹی ریک کا استعمال کرتا تھا۔ تانگ، ڈینگ، اور ژانگ کوئلے کے بنکر نمبر 3 کے نیچے بیلٹ کوریڈور کے آپریٹنگ پلیٹ فارم پر کھڑے تھے، صفائی کے لیے باری باری لینے کا انتظار کر رہے تھے (چھوٹی جگہ کی وجہ سے، صرف ایک شخص صفائی کر سکتا ہے)۔ 14 ستمبر کو 12:403 پر، نمبر 3 کوئلے کا بنکر اچانک گر گیا۔ منہدم ہونے والے نمبر 3 کوئلے کے بنکر کا اوپری منہ گڑھے کی مشرقی دیوار کے خلاف تھا، اور نیچے کا منہ گڑھے کی مغربی دیوار کے خلاف تھا۔ نمبر 3 کوئلہ بنکر اور بنکر میں ذخیرہ شدہ کوئلے نے تانگ، ڈینگ اور ژانگ کو دفن کر دیا۔ شینگ اینگل سٹیل سے زخمی ہوا جو کوئلے کے بنکر کے اوپری منہ سے گرا تھا۔ (4) حادثے کے نقصانات: حادثے میں 3 اموات، 1 زخمی، اور 2 ملین یوآن کا براہ راست معاشی نقصان ہوا۔ http://www.chemicalsafety.org.cn/uploads/allimg/161128/7-16112Q54642120.jpg شکل 1 عام پیداوار کے دوران فیڈنگ بن http://www.chemicalsafety.org.cn/uploads/allimg/161128/7-16112Q54A43Z.jpg شکل 2 3# گرنے کے بعد مجموعی بن -1 http://www.chemicalsafety.org.cn/uploads/allimg/161128/7-16112Q54F4136.jpg تصویر 3 3# مجموعی بن کا زاویہ لوہے کا حصہ (5) حادثے کی وجوہات کا تجزیہ 1. براہ راست وجہ کا تجزیہ کئی سالوں کے استعمال کے بعد، کوئلے کے بنکر کے چاروں طرف 3# کی سٹیل پلیٹوں کے ویلڈنگ کے پرزے اور اوپری اوپننگ پر موجود اینگل سٹیل شدید طور پر خراب ہو گئے تھے۔ ٹرک لوڈر کے کوئلہ لوڈنگ آپریشن کے ساتھ طویل مدتی رابطے کے تحت، اوپری اوپننگ کا مغربی کنارہ شدید طور پر خراب ہو گیا تھا اور زاویہ سٹیل سے الگ ہو گیا تھا۔ باقی دو اطراف (جنوب اور شمال) کو بھی الگ کر دیا گیا۔ صرف مشرق کی طرف اور اوپری افتتاحی حصے میں زاویہ سٹیل کو جزوی طور پر ویلڈیڈ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں کنکشن کی طاقت ناکافی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کوئلے کے بنکر کے اوپری حصے میں کوئلہ کی بڑی مقدار جمع ہو گئی اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے کوئلے کی نمی بڑھ گئی جس سے کوئلے کے بنکر کا دباؤ بڑھ گیا۔ کشش ثقل کی کارروائی کے تحت کوئلہ بنکر اور ملتے جلتے کوئلے کی ایک بڑی مقدار اچانک گر گئی جس سے یہ حادثہ پیش آیا۔ 2. بالواسطہ وجوہات کا تجزیہ ① ڈیزائن اور پیداوار میں پیدائشی نقائص ہیں۔ 3# کوئلے کے بنکر کے اوپری حصے پر چار رخی زاویہ والے اسٹیل کے کنکشن کا طریقہ آسان ہے اور ڈیزائن اور تعمیراتی وضاحتوں پر پورا نہیں اترتا ہے۔ ; کوئلہ بنکر اور چار رخا زاویہ سٹیل دونوں طرف ویلڈنگ نہیں کیا گیا تھا، لیکن صرف ایک طرف اور وقفے وقفے سے. ; کوئلے کے بنکر اور ٹاپ اینگل اسٹیل کو طولانی کمک والی پلیٹیں فراہم نہیں کی جاتی ہیں جیسا کہ تصریح کی ضرورت ہے۔ ; زیرزمین بیچنگ گرت کی مضبوط کنکریٹ کی بیم اور دیواریں اسٹیل کے ایمبیڈڈ پرزوں سے لیس نہیں ہیں جنہیں کوئلے کے بنکر کے اوپری حصے میں چار رخی زاویہ والے اسٹیل پر ویلڈیڈ کیا جانا چاہیے۔ کوئلے کے بنکر کے اوپر چار رخی زاویہ والا سٹیل مضبوط کنکریٹ کے شہتیروں اور دیواروں سے آسانی سے الگ ہو سکتا ہے۔ ②آلات کا انتظام نہیں ہے۔ Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd نے کوئلے کے بنکر کے معائنہ اور دیکھ بھال کے لیے انتظامی نظام قائم نہیں کیا ہے۔ ; کوئلہ وصول کرنے والے بنکر کا کوئی معائنہ اور دیکھ بھال نہیں ہے جو آن لائن چل رہا ہے، اور کوئلہ وصول کرنے والے بنکر کے روزانہ انتظام کا فقدان ہے۔ ; اصل ڈیزائن میں استعمال ہونے والی گینٹری کرین گراب کرین کو ختم کرنے کے بعد اس کی بروقت مرمت اور اپ ڈیٹ نہیں کی گئی تھی، اور کوئلہ لوڈ کرنے کے لیے ٹرک لوڈر کا استعمال کیا گیا تھا۔ نتیجے کے طور پر، کوئلہ لوڈنگ آپریشن کے دوران کوئلے کے بنکر کے اوپری حصے پر موجود زاویہ سٹیل کو چھو لیا گیا، جس کے نتیجے میں کوئلے کے بنکر کے اوپر والے زاویہ سٹیل کے مغربی کنارے کے اوپری کنارے کی خرابی ہوئی، اور اوپر کا زاویہ سٹیل مضبوط کنکریٹ کے شہتیر سے الگ ہو گیا۔ ; زاویہ سٹیل کو کوئلے کے بنکر سے الگ کرنے کے بعد، اس کا معائنہ اور بروقت مرمت نہیں کی گئی۔ ; ڈیزائن یونٹ، تعمیراتی یونٹ اور نگرانی یونٹ کے لیے اہلیت کے سرٹیفکیٹ فراہم کرنے میں ناکامی، ڈیزائن ڈرائنگ اور تعمیر و نگرانی سے متعلق معلومات فراہم کرنے میں ناکامی۔ ③حفاظتی خطرات کی مکمل چھان بین نہیں کی گئی۔ Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd نے پروڈکشن میں ممکنہ حفاظتی خطرات کی جامع تحقیقات نہیں کیں، اور اندھا دھبے اور مردہ سرے تھے۔ طویل المدتی حادثات کے خطرات کا پتہ نہیں چل سکا جس کے نتیجے میں چھپے ہوئے خطرات کو طویل عرصے تک درست نہیں کیا جا سکا۔ ④حفاظتی تربیت کی جگہ نہیں ہے۔ Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd. کے ملازمین کے لیے حفاظتی تعلیم اور تربیت محض ایک رسم ہے، اور حفاظتی تعلیم اور دوبارہ تربیت محض ایک رسم ہے۔ تربیت مقررہ وقت کی حد اور مواد کے مطابق نہیں کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ملازمین کی حفاظت سے متعلق آگاہی اور حفاظتی مہارتیں کم ہوتی ہیں، اور کام کی جگہ پر موجود خطرناک عوامل کی ناکافی سمجھ ہوتی ہے۔ ⑤حفاظتی نگرانی کی جگہ نہیں ہے۔ شاہی ٹاؤن، کیان شہر کے لوگ * * اور Qian'an میونسپل ورک سیفٹی سپرویژن بیورو ایمانداری کے ساتھ اپنی حفاظت کی نگرانی کی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں ناکام رہا اور Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd کو "مکمل کوریج" کے تقاضوں کے مطابق ممکنہ حفاظتی خطرات کی گہرائی سے تحقیقات اور انتظام کرنے کی سنجیدگی سے تاکید کرنے میں ناکام رہا۔ 2. ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ریسکیو جب چائی نے کوئلے کے بنکر سے گرنے کی آواز سنی تو وہ فوراً گڑھے کی طرف بھاگا۔ جب وہ گڑھے کے دروازے پر پہنچا تو اس کی ملاقات گڑھے سے باہر بھاگتے ہوئے شانگ سے ہوئی۔ حادثے کے بارے میں جاننے کے بعد، چائی نے فوری طور پر کوئلے کی تیاری کی ورکشاپ کے سیکشن چیف لیو کو حادثے کی اطلاع دی، اور فوری طور پر ریسکیو کے لیے موقع پر موجود اہلکاروں کو منظم کیا۔ 3# کوئلے کے بنکر کو تقریباً آدھا میٹر اٹھانے کے لیے موبائل کرین استعمال کرنے کے بعد، سائٹ پر موجود اہلکاروں نے فوری طور پر بیلٹ کوریڈور کے آپریٹنگ پلیٹ فارم پر کوئلے کے جمع ہونے کو صاف کیا۔ تقریباً 14:00 بجے، ژانگ، ڈینگ اور تانگ کو یکے بعد دیگرے بچایا گیا اور بچاؤ کے لیے کیانان روایتی چینی میڈیسن ہسپتال بھیج دیا گیا۔ بحالی ناکام ہونے کے بعد، تانگ، ژانگ اور ڈینگ ایک کے بعد ایک اسی دن مر گئے۔ شانگ کو معمولی چوٹیں آئیں، جان کو خطرہ نہیں۔ 3. مظاہر اور تجاویز (1) Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd کو ایک مثال سے قیاس آرائیاں کرنا چاہیے، ایمانداری سے حادثے سے سبق سیکھنا چاہیے، کارپوریٹ سیفٹی مینجمنٹ کو مؤثر طریقے سے مضبوط کرنا چاہیے، پوری کمپنی میں حفاظتی خطرات کی جامع تحقیقات کرنا چاہیے، اور مختلف حادثات کے خطرات کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ کوئلہ حاصل کرنے والے تمام بنکروں کی مکمل اصلاح کرنا ضروری ہے، اور ان کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کے لیے مستند ڈیزائن یونٹس کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئلہ حاصل کرنے والے بنکروں کے متعلقہ تکنیکی پیرامیٹرز تصریحات کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور یہ کہ متعلقہ قابلیت کے حامل تعمیراتی یونٹ ڈیزائن کی ضروریات کے مطابق تعمیر کرتے ہیں۔ (2) Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd کو آلات کے انتظام کو مضبوط کرنا چاہیے، مختلف قواعد و ضوابط کو دیانتداری سے بہتر بنانا چاہیے اور ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے، آلات کے مختلف خطرات کی فوری طور پر چھان بین اور انہیں ختم کرنا چاہیے، اور سازوسامان کے خطرات کی وجہ سے پیداواری حفاظتی حادثات کی تکرار کو روکنا چاہیے۔ کوئلہ وصول کرنے والے بنکروں کے معائنہ اور دیکھ بھال کے لیے ایک انتظامی نظام قائم کرنا، معائنہ کا ریکارڈ قائم کرنا، اور کوئلہ حاصل کرنے والے بنکر کے سازوسامان اور سہولیات کے روزانہ انتظام کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ گینٹری کرین گراب کرین کی بروقت مرمت یا اپ ڈیٹ کریں، اور کوئلہ لوڈ کرنے کے لیے گینٹری کرین گراب کرین کا استعمال دوبارہ شروع کریں۔ کوئلے کے بنکر کے اوپر بہت زیادہ کوئلہ جمع نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئلے کے بنکر میں زیادہ دباؤ سے بچا جا سکے اور اسی طرح کے حادثات کو دوبارہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ (3) Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd کو محفوظ پیداوار میں ملازمین کے لیے "تین درجے کی تعلیم" کو مؤثر طریقے سے مضبوط کرنا چاہیے، کلیدی عہدوں اور خصوصی آپریشنز کے اہلکاروں کی تعلیم اور تربیت کو مضبوط بنانا چاہیے، اور مقررہ وقت کی حد اور مواد کے مطابق ملازمین کو دوبارہ تربیت دینا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ملازمین اپنی پوزیشنوں میں مختلف حفاظتی خطرات اور خطرات کو جانچنے اور ان کی شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بنیادی طور پر ملازمین کی حفاظت اور مہارت کو بہتر بنانا چاہیے۔ انچارج مرکزی شخص، حفاظتی انتظام کے عملے اور خصوصی آپریشنز کے اہلکاروں کے پاس کام کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ (4) Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd کو پروڈکشن سیفٹی کو بہت اہمیت دینا چاہیے اور سخت مطالعہ کرنا چاہیے۔ * "پروڈکشن سیفٹی ایکسیڈنٹ کی رپورٹنگ، انویسٹی گیشن اور ہینڈلنگ سے متعلق ضوابط" (اسٹیٹ کونسل آرڈر نمبر 493)، "اسٹیٹ کونسل کا نوٹس آن فرور سٹرینتھننگ انٹرپرائز سیفٹی پروڈکشن ورک" (اسٹیٹ کونسل نمبر 23) اور دیگر قوانین، ضوابط اور دستاویزات یہ بتاتے ہیں کہ معلومات کی غلط رپورٹنگ، حادثاتی رپورٹنگ، پروڈکشن کی غلط رپورٹنگ، حادثاتی رپورٹنگ اور حفاظتی اقدامات کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ یا حادثات کو چھپانے کی اجازت ہے۔ (5) کیانان شہر کے لوگ * * اس حادثے سے دیانتداری سے سبق سیکھنے اور کام کے تقاضوں پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے "پارٹی اور حکومت کی ذمہ داریاں یکساں ہیں، ایک عہدے پر دوہری ذمہ داریاں ہیں، صنعت کو حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، کاروبار کو حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، پیداوار اور آپریشن کے انتظام کو حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے"، مؤثر طریقے سے تنظیمی قیادت کو مضبوط بنانے، کام کے اقدامات کو بہتر بنانے، اور دوبارہ عمل درآمد پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے کہ مقامی حقائق کو یکجا کیا جائے، موجودہ حفاظتی پیداواری کام میں موجود بقایا تضادات اور مسائل کا بغور تجزیہ کیا جائے، مطالعہ اور عملی اور موثر حل وضع کیے جائیں، اور صحیح معنوں میں حفاظتی پیداوار کی نگرانی کی "مکمل کوریج" حاصل کی جائے۔ شاہی ٹاؤن کے لوگ * * کیان میونسپل ورک سیفٹی سپرویژن بیورو کو حفاظتی نگرانی کی ذمہ داریاں قانون کے مطابق، اور "مکمل کوریج، صفر رواداری، سخت قانون کے نفاذ، اور عملی نتائج پر زور" کے عمومی تقاضوں کے مطابق انجام دینی ہوں گی۔ چھپے ہوئے خطرات کی گہرائی سے تفتیش اور اصلاح، اور نارملائزیشن اور سٹینڈرڈائزیشن حاصل کرنا، اور چھپے ہوئے خطرات کی تحقیقات اور اصلاح کے لیے صحیح معنوں میں ایک طویل مدتی طریقہ کار قائم کرنا۔
Tangshan Baoliyuan Coking Co., Ltd نے کوئلے کے بنکر کے معائنہ اور دیکھ بھال کے لیے انتظامی نظام قائم نہیں کیا ہے۔; کوئلہ وصول کرنے والے بنکر کا کوئی معائنہ اور دیکھ بھال نہیں ہے جو آن لائن چل رہا ہے، اور کوئلہ وصول کرنے والے بنکر کے روزانہ انتظام کا فقدان ہے۔ ; اصل ڈیزائن میں استعمال ہونے والی گینٹری کرین گراب کرین کو ختم کرنے کے بعد اس کی بروقت مرمت اور اپ ڈیٹ نہیں کی گئی تھی، اور کوئلہ لوڈ کرنے کے لیے ٹرک لوڈر کا استعمال کیا گیا تھا۔ نتیجے کے طور پر، کوئلہ لوڈنگ آپریشن کے دوران کوئلے کے بنکر کے اوپری حصے پر موجود زاویہ سٹیل کو چھو لیا گیا، جس کے نتیجے میں کوئلے کے بنکر کے اوپر والے زاویہ سٹیل کے مغربی کنارے کے اوپری کنارے کی خرابی ہوئی، اور اوپر کا زاویہ سٹیل مضبوط کنکریٹ کے شہتیر سے الگ ہو گیا۔ ; زاویہ سٹیل کو کوئلے کے بنکر سے الگ کرنے کے بعد، اس کا معائنہ اور بروقت مرمت نہیں کی گئی۔