Las normas de diseño para los sistemas de suministro y distribución de energía indican que, en áreas con una carga eléctrica baja y ubicadas en zonas remotas, se puede utilizar una línea aérea de 6 kV o más para abastecer a las cargas de segundo nivel ¿Cómo se define una carga menor aquí? Si el proveedor de energía suministra una línea aérea de 1 circuito, por ejemplo, una línea de 10 kV, ¿es necesario ajustarla a 2 circuitos al pasar por el cuadro de entrada de la planta, para poder alimentar a los dos transformadores de respaldo? ¡Ruego a los colegas experimentados que no duden en compartir sus conocimientos! ¡
Categoría primera de cargas: aquellas cuya interrupción en la generación de energía podría causar riesgos para la vida humana o daños graves en los equipos, los cuales serían difíciles de reparar, o bien podría generar pérdidas significativas a nivel político y económico. Carga de segundo tipo: la interrupción del suministro eléctrico generará una gran cantidad de desechos, muchos materiales se desperdiciarán, habrá una disminución significativa en la producción, o podrían ocurrir daños graves en los equipos; sin embargo, estos problemas se pueden evitar mediante medidas adecuadas. Como fábricas textiles, fábricas de maquinaria, fábricas químicas, etc ; Categoría tres de cargas: todos los equipos eléctricos que no pertenecen a las categorías uno y dos. De acuerdo con las características de la carga eléctrica mencionadas anteriormente, se establecen los siguientes requisitos básicos para el suministro y distribución de energía: Carga de tipo I: Se requiere el uso de dos fuentes de alimentación independientes. Por “dos fuentes de alimentación independientes” se entiende que, si una de ellas sufre un fallo o se interrumpe su funcionamiento debido a tareas de mantenimiento, esto no afectará a la otra fuente de alimentación, lo que permite mantener la continuidad en el suministro de energía. Carga de tipo II: Se requiere un suministro de energía a través de dos circuitos, es decir, dos líneas de alimentación (incluyendo la línea principal, la línea de respaldo y la línea de conexión). Cuando resulta difícil utilizar una línea de dos vías, se permite utilizar una línea dedicada de una sola vía para el suministro de energía. Tres tipos de cargas: No se requieren requisitos especiales para el suministro de energía. En estos casos, la interrupción del suministro tiene un impacto menor. No obstante, es necesario esforzarse por mejorar la fiabilidad del suministro, sin necesidad de invertir más recursos.