دوسرے درجہ کے بوجھ سے متعلق مدد چاہیے۔
Thread Content
بجلی کی فراہمی اور تقسیم سے متعلق ڈیزائن کے معیارات میں بتایا گیا ہے کہ جہاں بجلی کی طلب کم ہو، یا علاقے دور دراز ہوں، وہاں دوسرے درجہ کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے 1 لائن والی 6kV یا اس سے زیادہ وولٹیج والی ہوا سے گزرنے والی تاروں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہاں بوجھ کم ہونے کی تعریف کیا ہے؟ اگر بجلی فراہم کرنے والی کمپنی 1 لوپ کی اوور ہیڈ لائنیں فراہم کرتی ہے، مثلاً 10 کیلو وولٹ کی لائنیں، تو کیا پلانٹ کے اندر داخل ہونے والی لائنوں کو دوبارہ 2 لوپوں میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس سے دو الگ الگ ٹرانسفارمروں کو بجلی فراہم کی جاسکے؟ براہِ کرم، تجربہ کار ساتھیو! اپنے علم سے میری رہنمائی فرمائیں! !پہلی قسم کا بوجھ: اس کے لئے دو الگ الگ بجلی کے ذرائع کا استعمال ضروری ہے۔ “دو آزاد بجلی کے ذرائع“ سے مراد یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک ذریعے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، یا اس کی مرمت کے لئے بجلی بند کرنی پڑے، تو اس سے دوسرے ذریعے سے بجلی فراہم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تاکہ بجلی کی فراہمی جاری رہ سکے۔ دوسری قسم کا بوجھ: اس کے لئے دو راستوں سے بجلی فراہم کرنا ضروری ہے، یعنی دو مختلف لائنوں کے ذریعے بجلی فراہم کی جاتی ہے (جن میں بنیادی لائن، رزرو لائن، اور کنکشن لائن شامل ہیں)۔ جب دو لائنوں کا استعمال مشکل ہو، تو ایک خصوصی لائن کے ذریعے بجلی فراہم کرنے کی اجازت ہے۔ تین قسم کے بوجھ: ایسے صارفین کے لئے بجلی فراہم کرنے میں کوئی خاص تقاضے نہیں ہوتے؛ اگر ان کو بجلی کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ لیکن سرمایہ کاری میں اضافہ کیے بغیر بھی، بجلی کی فراہمی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔