DCS’de işlem parametrelerinin hareketli ortalaması gösterilebilir mi?

2016-11-29View Original

Thread Content

Bazı işlem parametrelerinin ölçüm değerlerindeki dalgalanma sıklığı oldukça yüksektir; hatta periyodik dalgalanmalar gösterir ve bu tür dalgalanmaların giderilmesi oldukça zordur. Peki mevcut DCS’ler veya ilgili cihazlar hareketli ortalama gösterme özelliğine sahip midir? Mesela onlarca saniye veya birkaç dakikalık hareketli ortalama mı? Mümkünse, bu hareketli ortalama otomatik kontrol devresi aracılığıyla kontrol edilebilir mi?
Reply #22016-11-29
Daha önce gördüğüm DCS’ler böyle gösteremiyordu; eğer mümkün olsaydı, bu da yeni geliştirilmiş bir modül olurdu
Reply #32016-11-29
Sanırım içeride bir şeyler yapılabilir, yani bir program yazmak gibi, doğru mu bilmiyorum
Reply #42016-11-29
Eğer kontrol devresindeki ölçüm değerlerinde dalgalanmalar varsa, bu dalgalanmalar PID ayarlaması yoluyla giderilebilir. Söz ettiğiniz durum, iş koşullarının istikrarsız olması durumudur; bu tür durumlarda enstrümanların parametrelerin gerçek değerlerini ölçmesi gerekir. Bu tür dalgalanmaların DCS tarafından giderilmesi doğru değildir, aksi takdirde süreçte sahte durumlar oluşur ve bu da süreç operasyonlarını etkiler.
Reply #52016-11-30
Bazı ölçüm dalgalanmaları kaçınılmaz ve ortadan kaldırılamaz gibi görünüyor; ayrıca işlemsel açıdan da kabul edilebilirler. Örneğin doymuş buharın akış hızının ölçümünde ölçüm değerlerinde dalgalanmalar oluşması oldukça yaygındır ve dalgalanan sıvı seviyesi de seviye ölçümlerinde dalgalanmalara neden olur. Ancak bu dalgalanmalar otomatik kontrol sistemleri için büyük sorunlar yaratır. Bu yüzden kontrol amacıyla doğrudan ölçüm değerlerinin yerine hareketli ortalama kullanılıp kullanılamayacağını düşünüyorum. Açıklamak gerekirse, ben işleme alanında çalışıyorum, enstrümanlarla ilgilenmiyorum.
Reply #62016-11-30
O zaman ayarlayıcının verilen değerini biraz ayarlayın; böylece kontrol devresi, dalgalanmaların ortalamasını referans nokta olarak alır
Reply #72016-11-30
Gösterimi mümkün olmalı, ancak otomatik kontrol net değil

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.