2016-11-29View Original

Thread Content

ロスモントのダブルフランジ式液面計でゼロ点調整を行った後、しばらくすると液面がゆっくり上昇してしまいます。しかし、測定対象は空のタンクで媒体がなく、液面があるはずがありません。これは何が原因でしょうか?皆さん、説明していただけますか。ありがとう
Reply #22016-11-29
ハンドコントローラーでPV値がどれくらいか確認してみて、ダブルフランジは移設する必要があるはずだ
Reply #32016-11-29
毛細管の温度変化は、測定値の変動を引き起こします。
Reply #42016-11-29
変声器に問題があるようなので、別のものに交換してみて……
Reply #52016-11-29
何が原因でしょうか。移行は行いましたか?ゼロ点の調整方法を正確に説明していただけますか???
Reply #62016-11-29
トランスミッタの取り付けが完了したら、表示される数値をゼロ点とします。
Reply #72016-11-29
まず移行を行い、空のタンクの状態で一度ゼロ点を設定します。そうでなければ、ロスモントの技術者にキャピラリーに充填されたシリコーンオイルの密度を尋ね、自分で計算してから移行しても構いません。移行が終わった後にも、温度の影響という問題がありますが、大きくなければ問題ありません
Reply #82016-11-29
ゼロ点の調整とはあまり関係ないと思います。今日はゼロ点を3回調整しましたが、毎回少し経つとゆっくり上昇していきました。最後に調整した後は今、80%まで上がっています。つまり、中に媒体が入っていない空の容器の状態です。そうだ、私はキルギスにいて、こちらの気温はマイナスゼロ度前後ですね。温度と関係があるのでしょうか?解決する方法はありますか?ありがとう
Reply #92016-12-17
まず、測定範囲の設定が正しいか、移行計算が正しいかを確認する必要があります。その後、2つのフランジに断熱処理を施し、効果を確認します。フランジだけでは不十分な場合は、キャピラリーにも断熱処理やヒーティングを行う必要があります。できれば両方とも行った方が良く、ヒーティングは25度程度までで十分でしょう。そうすれば問題ないはずです
Reply #102016-12-18
おそらくトランスミッターのゼロ点がずれているんでしょう。トランスミッターに問題があるはずです。空のタンクの場合、温度の影響で80%まで自動的に上昇することはあり得ません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.