Đồng hồ đo mức Rossmount loại hai flange

2016-11-29View Original

Thread Content

Sau khi điều chỉnh vị trí không độ của bộ đo mức chất lỏng loại hai flange của Rosemount, mức chất lỏng lại tăng dần sau một thời gian. Nhưng thực tế thì đó là buồng chứa trống rỗng, không có chất lỏng nào cả; vậy thì lẽ ra không nên có mức chất lỏng chứ. Điều gì đã gây ra hiện tượng này? Xin mọi người giải thích giúp. Cảm ơn nhé
Reply #22016-11-29
Dùng bộ điều khiển để xem giá trị PV là bao nhiêu; có vẻ như cần phải di chuyển các chi tiết có hai flange đó
Reply #32016-11-29
Sự thay đổi nhiệt độ của ống mao quản sẽ gây ra sự thay đổi trong các giá trị đo được.
Reply #42016-11-29
Có lẽ bộ biến âm gặp vấn đề, hãy thay một cái khác xem...
Reply #52016-11-29
Nguyên nhân là gì vậy? Có thực hiện việc di chuyển chưa? Liệu có thể mô tả chính xác cách điều chỉnh vị trí zero hay không? ? ?
Reply #62016-11-29
Sau khi lắp đặt bộ truyền tín hiệu xong, giá trị được hiển thị sẽ được coi là điểm zero.
Reply #72016-11-29
Trước tiên hãy thực hiện việc di chuyển dữ liệu. Khi bình chứa còn trống, hãy đánh dấu mức 0 một lần. Nếu không, có thể hỏi kỹ thuật viên của Rosemount về mật độ của chất silicone được sử dụng để lấp đầy ống mao quản; sau đó tự tính toán rồi mới tiến hành việc di chuyển dữ liệu. Sau khi hoàn tất việc di chuyển dữ liệu, vẫn có thể gặp phải tình trạng do nhiệt độ gây ra; miễn là mức nhiệt độ không quá cao thì không sao cả
Reply #82016-11-29
Tôi nghĩ điều này không liên quan nhiều đến việc điều chỉnh mốc zero. Hôm nay tôi đã điều chỉnh mốc zero ba lần; mỗi lần sau khi điều chỉnh xong, giá trị lại tăng dần theo thời gian. Sau lần điều chỉnh cuối cùng, giá trị hiện đã lên đến 80%. Đó là trong trường hợp chiếc bình chứa rỗng, không có chất lỏng bên trong. À, tôi đang ở Kyrgyzstan; ở đây nhiệt độ khoảng âm 0 độ thôi. Có phải liên quan đến nhiệt độ không? Có cách nào giải quyết không? Cảm ơn nhé
Reply #92016-12-17
Trước hết cần đảm bảo rằng việc thiết lập phạm vi đo là chính xác, các phép tính liên quan đến việc di chuyển dữ liệu cũng phải chính xác. Sau đó, cần tiến hành cách nhiệt cho hai chi tiết ren đó, và kiểm tra hiệu quả của việc này. Nếu việc cách nhiệt cho các chi tiết ren không mang lại kết quả tốt, thì cần phải cách nhiệt cho ống mao quản hoặc trang bị hệ thống sưởi ấm cho nó. Tốt nhất là nên thực hiện cả hai biện pháp này; nhiệt độ sưởi ấm khoảng 25 độ C là đủ rồi. Như vậy thì mọi thứ sẽ ổn thôi
Reply #102016-12-18
Có lẽ điểm zero của bộ truyền tín hiệu bị thay đổi rồi. Có vấn đề gì với bộ truyền tín hiệu này nhỉ? Khi bình chứa rỗng, nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của bộ truyền tín hiệu; do đó, nhiệt độ không thể tự nhiên tăng lên 80% được

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.