2016-11-29View Original

Thread Content

ホワイトスター・システム5.24、本日Bサーバーで赤色のランプが点灯し故障が発生しました。オペレーターステーション56号では131ネットワークは通じるものの130ネットワークは通じません。サーバーを再起動した後、「デュアルサーバー診断用ネットワークソケットの初期化に失敗しました。ネットワークに切断がないかご確認ください」というメッセージが表示されます。助けて!!
Reply #22016-11-29
131のネットワークは通じるが、130のネットワークは通じない。サーバーを再起動すると、「デュアルサーバー診断のネットワークソケット初期化に失敗しました。ネットワークに障害がないか確認してください」というメッセージが表示される。 もう言ったはずだ、130ネットワークが切断されていないか確認し、残りは130ネットワークにpingを送ればいい
Reply #32016-11-29
これまで正常だったのに突然このような状態になったら、ネットワークカードが壊れたのでしょう
Reply #42016-12-01
問題は解決しました。アドレスプール内のBサーバーのIPアドレスが失われていたため、再び書き込んでサーバーを再起動すると正常になりました!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.